No ono taky záleží na tom jaké články chceš balancovat

Jestli máš starší a nemáš změřené reálné kapacity a vnitřní odpor, či jsou fungl nové

Provozuji aktivní balancéry "Mandy" 8A

U nových článků Winston je to skoro zbytečnost.... Proudy na 200Ah tak 0,5A

A pokud máš starší tak sdružit dle reálného měření kapacity po 2-3 článcích A to i přes minimální riziko vnitřního zkratu. I tak by byly potenciální škody přijatelnější jak nespočet balancérů... Dělám vše pro to aby nebyly balancéry vůbec třeba, stačí na to jednoduchý princip

1. Sdružit články tak aby reálná kapacita byla pokud možno co nejblíž a 2. Vše řídit dle napětí "nejsilnějšího" a "nejslabšího" článku... A je klid. Těch pár Ah o které přijdeš je nic oproti životnosti

A to mám články 5 let staré ( mnou provozované a vše OK), fungl nové a taky 5 let staré co dostaly po šlapkách

Vše k naprosté spokojenosti

Žádný aktivní balancér tě nespasí, je to jen doplněk pro klidný spánek, ale to gro je jinde

Možná to tak vidím jen já, nikomu to cpát nemíním