Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
No hoření oblouku u AC napětí je trošku problém, Záleží na typu zátěže. I malá indukční zátěž může být problém, viz moje trafo (pozor!!!!!! zapojeno na kontakty pomocného relé, ne na silové kontakty stykače) , ale pro průmyslové stykače stavěné pro AC3 zátěž by neměl být problém. Jinak by mašiny ve výrobě už asi nevyráběly.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
[quote="goodbie"]nikdo nikoho nechce drbat,jen se dělíme o rady z přepínání protože nejlepší přepínání je žádné mnoho z nás pohořelo i na originál přepínání v měniči a pochopili jsme ,že tudy prostě cesta nevede a nevsázel bych na to,že PJ má trafo a je nezničitelný jen se pro jednou se síť do trafa nedostala jinak by už měnič byl po smrti ať má trafo nebo nemá holt klika jako prase.[/
Jen dotaz, viš co dělá cívka v obvodu AC napětí??
Jen dotaz, viš co dělá cívka v obvodu AC napětí??
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Je fakt, že jsem dlouho uvažoval, čím vlastně napájet ovládací obvod se stykači a relé, a po logické úvaze mi vyšlo, že jedině DC z baterek, a podle toho jsem nakoupil stykače a relé. Protože pokud zvolím napájení z AC sítě - nebude to fungovat při výpadku sítě. Pokud zvolím napájení z AC měniče, nebude to fungovat při vypnutí měniče. Ještě jsem uvažoval o pomocném zdroji 230AC/48V DC, ale nepřepínám operační sál, ale jenom normální domácnost, pokud selže všechno, dají se stykače se západkami ovládat ručně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Jak už jsem psal, použil jsem stykače na spínání měniče DC, na síť AC, obojí 24V. AC by byl lepší na 230V, ale použil jsem co mám a nemusím kupovat.Jen mám stále na síti pověšené trafo. Asi by šlo spínat trafo místo stykače, ale po zkušenosti chci ušetřit kontakty zbytečnému opalování. DC stykač má jednu nespornou výhodu a tou je menší odebíraný výkon. Pouze 5W.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Když jsem hledal automatický přepínač sítí, tak jsem narazil na toto http://bje.cz/article.php?id=redundant. Vypadá to docela zajímavě a je to za přijatelnou cenu.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tá cena za 16A DIN verziu je tak zaujímavá, že o tom začnem rozmýšľať aj ja! Nahradil by som tým kopu stykačov a relé a ešte mal prepínanie bez výpadkov...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Veru tak, cez rele vypinat menic ak poklesne napatie, to ide hociako, ci uz cez nejake HRN, alebo z regulatora, alebo cez nejake BMV a nasledne nema 230Vac, tak zopne DS.
Paradna vecicka a za rozumnu cenu. Este by ma zaujimala velkost toho modulu na DIN listu.
Paradna vecicka a za rozumnu cenu. Este by ma zaujimala velkost toho modulu na DIN listu.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Cca 150 x 110 x 60 myslím. Je to tam v dokumentácii.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
No nevím, když tam vidím ty relátka a vím jak dopadlo moje určitě masivnější RP 700 které přepínalo jen trafo, měl bych při indukční zátěži asi opravdu velký strach. Průmyslový stykač s mech blokem je aspoň nějaká jistota.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Zdravím ,
netroufl bych si tento relátkový přepínač použít k přepínání celýho baráku DS/FVE ta zanedbatelná vzduchová mezírka mezi kontakty mi nahání hrůzu . V upraveným stykači zapojeným na 1 x přepínací mám součtovou vzduchovou mezeru cca 18mm což také prodlužuje čas mezi odepnutím a sepnutím (přepnutím) . Sice trvalá spotřeba AC cívky stykače cca 3,5W = cca 85Wh/den zato jednoduchý a funkčtní .
Elektronům zdar
netroufl bych si tento relátkový přepínač použít k přepínání celýho baráku DS/FVE ta zanedbatelná vzduchová mezírka mezi kontakty mi nahání hrůzu . V upraveným stykači zapojeným na 1 x přepínací mám součtovou vzduchovou mezeru cca 18mm což také prodlužuje čas mezi odepnutím a sepnutím (přepnutím) . Sice trvalá spotřeba AC cívky stykače cca 3,5W = cca 85Wh/den zato jednoduchý a funkčtní .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ale relatka sa daju vybrat a napajat kludne aj stykace prinajhorsom, ale uznavam, nieje to najlepsie riesenie, pouzitie tych rele.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
kodl máš už nějak hotové to přepínání sítí pomocí mechanicky blokovaných stykačů a západek? Mohl bys ukázat foto instalace? A mohl bys nadhodit cenu komplet toho řešení a kde si koupil? Počítám že je potřeba 2x stykač, mech blokování, 2x západka.
Do dneška sem netušil, že existuje na stykač západka a proto sem furt stykače bral jako poslední možnost kvůli spotřebě, ale tato věc to totálně vyřešila.
Do dneška sem netušil, že existuje na stykač západka a proto sem furt stykače bral jako poslední možnost kvůli spotřebě, ale tato věc to totálně vyřešila.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Dnes jsem narazil na zajímavou věc, automatický přepínač sítí - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.P2gC43 vypadá to, že monitoruje stav primárního připojení a pokud napájení vypadne, tak automaticky přepne na zálohu s časovou prodlevou. Mohlo by to vyřešit naše potíže s přepínáním sítí pomocí různých udělátek.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Mám ho na stole a až bude nálada, tak se chystám jím nahradit ruční přepínač 1-0-2. Vzhledem k tomu, že tento přepínač využívám velmi zřídka, tak není ani žádný velký tlak na to, abych si s tím pospíšil. Jinak toto se skládá ze dvou stykačů a mezi nima je motorický pohon, který přepne s prodlevou z jednoho na druhý.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tak to zní dobře. Ty pomocné kontakty jsou jen signalizační nebo je na nich i napětí?
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Je na nich napětí fáze L1 DS a L1 Měnič. A podle toho, jestli je na L1 napětí se rozhoduje, jestli se má přepnout. V případě, že na L1 žádná fáze není, pomocné kontakty nejsou propojeny s ničím.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
ten přepínač vypadá celkem ok, 54 USD není úplně málo, ale 2 stykače, mech. blokování a západky mě stály víc, navíc dost času než jsem to složil. Jakou má ten aparát vlastní klidovou spotřebu ze sítě, z měniče?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Když ho zapojím přes měřák spotřeby do zásuvky tak ukazuje nulu a protože měřák změří i led 2W jako 2W, tak spotřeba je menší než 2W. Až budu mít po ruce něco lepšího, tak zkusím změřit přesněji, protože něco to žrát musí už kvůli led, co na tom svítí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
pokud je to méně než 2W, tak je to ok, ovládací relé finder 4052 (48V DC s kondenzátorem a usměrňovačem) u mýho aparátu má podobnou spotřebu, když si můžu dovolit ztráty v měniči naprázdno cca 27W, tak tohle už není problém. Nemá to snahu přepínat při každým poklesu napětí z měniče?
Podle popisu je to zrovna i jistič, ale to bych asi nedoporučoval využívat...
Pěkný je to ruční ovládání, ale trochu mě děsí ten rozměr na délku 22cm, to bych do rozvaděče asi nedostal, moje 2 stykace mají cca 10cm, a o kus dál je destička s relé cca 6cm.
Podle obrázku to vypadá jako že je to původně na din lištu a někdo k tomu přidal plech, je to i na upevnění na din lištu, dá se ten plech sundat?
Podle popisu je to zrovna i jistič, ale to bych asi nedoporučoval využívat...
Pěkný je to ruční ovládání, ale trochu mě děsí ten rozměr na délku 22cm, to bych do rozvaděče asi nedostal, moje 2 stykace mají cca 10cm, a o kus dál je destička s relé cca 6cm.
Podle obrázku to vypadá jako že je to původně na din lištu a někdo k tomu přidal plech, je to i na upevnění na din lištu, dá se ten plech sundat?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tak jsem to hodil přes odpor v sérii 5 kOhm a na něm je napětí 30V, tak ztráta na přepínači bude 1,4 W. A při tomto poklesu napětí to nemělo snahu se přepínat. Jistič to zároveň nebude, těch 63 A je max. zatížení kontaktů stykače. A na DIN lištu se to umístit nedá, protože ze zadní strany je to celkem v rovině a zasahuje tam pohon, který nemá drážku pro DIN lištu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 2363 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 32 Odpovědi
- 4880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 3 Odpovědi
- 1519 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es