Zdravim,
Mam rychly dotaz pro ty, co pouzivaji Axpert menice.
Pri prechodu z baterii na Bypass, jak se chova elektronika typu PC atp.?
Jak casto vam vybavuje bypass, je to pouzitelne pokud preskakuje treba 4x denne?
Dekuji,
Re: Axpert menice bypass
Napsal: stř zář 07, 2022 1:42 pm
od Matess
mam axperty jako UPS v malých serverovnovách
do 50% kapacity měniče to PC přežije pokud tam je kvalitní zdroj typu seasonic. S méně kvalitním zdrojem (fortron například) se pc vypne.
Nad 50% kapacity měniče je tam nemalá šance že to nezvládne měnič. Těch pár ms výpadku při přepnutí způsobí takové vybití kondenzátorů v elektronice že to měnič nedá výkonově a vypne se na přetížení.
Pro upřenění používám 24V varianty, mám celkem 4 kusy... 1600W/2400VA, 2400W/3000VA, 3000W/3000VA a 3000W king. První je v místě kde je spotřeba jen 500W, další jsou do kW ok a když jsem šel přes 1kW musel jsem dát kinga.
Re: Axpert menice bypass
Napsal: stř zář 07, 2022 1:55 pm
od Soban
Vše běží bez problémů, jak PC tak router, modem.
Jinak proč by to mělo přepínat 4x za den? Potom to máš špatně navrženo.
Re: Axpert menice bypass
Napsal: stř zář 07, 2022 4:10 pm
od Matess
to Soban: dobrá připomínka... ono to asi nebude mít problém s normální domácí zátěží, ale v momentě kdy jsou na tom pověšené jen spínané zdroje bude to asi jak píši. Jinak ano zařízení nejsou dělaná na tak časté přepínání.
Pokud to chcete používat stylem že baterie nepřežije noc a necyklovat baterii, tak si kupte kinga který jede bez přepínání,
Re: Axpert menice bypass
Napsal: čtv zář 08, 2022 10:34 am
od Thoma_CPU
Matess píše:to Soban: dobrá připomínka... ono to asi nebude mít problém s normální domácí zátěží, ale v momentě kdy jsou na tom pověšené jen spínané zdroje bude to asi jak píši. Jinak ano zařízení nejsou dělaná na tak časté přepínání.
Pokud to chcete používat stylem že baterie nepřežije noc a necyklovat baterii, tak si kupte kinga který jede bez přepínání,
- King jede bez přepínání ale zase dvojitá konverze má nižší účinnost

takže asi záleží na čase který v tomto režimu bude.
- King pokud se přepíná na bypass je to podle mého stejně jako normální Axpert takže tam je výpadek 10-20ms, pokud ne tak mne prosím opravte
- Taky záleží na tom v jakém módu je měnič (APL/UPS) - pokud jsem měl APL tak spínané zdroje to moc nedávají jako UPS už je to podstatně lepší ale záleží na kolik je zdroj SERVERU/PC zatížen. Občas se mi stalo že se mi PC restartoval nebo vypnul.
- Moje řešení bylo to že jsem hodil SERVER,WIFI,NAS a další "kritické" věci za malou UPS APC - a ta při každém přepnutí měniče "cvakne" ale problémy to nedělá. Ovšem UPSku jsem měl už dříve kvůli tomu bych ji asi nekupoval.
- King se dle mého hodí tam kde za tím běží kritická zátěž SERVERY apod.. kde jsou spínané zdroje nebo tam kde si chci být jistý že nehrozí přetoky a je dobře navrženo (v režimu "dososávání" z ČEZ bude minimální dobu takže malá ztráta při dvojté konverzi nevadí)
Re: Axpert menice bypass
Napsal: čtv zář 08, 2022 11:04 am
od cipis
Kde je něco kritického, tak se stejně používají jiné přepínače, redundantní zdroje atd.
Defacto kdybys tu UPSku dal na jinou fázi, a dal tam pořádný rychlý přepínač s prioritou, tak to budeš mít zálohované i v případě potřeby údržby na jedné nebo druhé větvi.