Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...

Axpert menice bypass

Příspěvekod remykczech » stř zář 07, 2022 12:36 pm

Zdravim,

Mam rychly dotaz pro ty, co pouzivaji Axpert menice.

Pri prechodu z baterii na Bypass, jak se chova elektronika typu PC atp.?
Jak casto vam vybavuje bypass, je to pouzitelne pokud preskakuje treba 4x denne?

Dekuji,
Tabulka LiFePO4 nkon.nl

MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
?
remykczech
 
Příspěvky: 36
Registrován: úte čer 07, 2022 1:41 pm

Lokalita: okolí Brna

Re: Axpert menice bypass

Příspěvekod Matess » stř zář 07, 2022 12:42 pm

mam axperty jako UPS v malých serverovnovách

do 50% kapacity měniče to PC přežije pokud tam je kvalitní zdroj typu seasonic. S méně kvalitním zdrojem (fortron například) se pc vypne.

Nad 50% kapacity měniče je tam nemalá šance že to nezvládne měnič. Těch pár ms výpadku při přepnutí způsobí takové vybití kondenzátorů v elektronice že to měnič nedá výkonově a vypne se na přetížení.

Pro upřenění používám 24V varianty, mám celkem 4 kusy... 1600W/2400VA, 2400W/3000VA, 3000W/3000VA a 3000W king. První je v místě kde je spotřeba jen 500W, další jsou do kW ok a když jsem šel přes 1kW musel jsem dát kinga.
?
Matess
 
Příspěvky: 1479
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Lokalita: Šumperk

Re: Axpert menice bypass

Příspěvekod Soban » stř zář 07, 2022 12:55 pm

Vše běží bez problémů, jak PC tak router, modem.

Jinak proč by to mělo přepínat 4x za den? Potom to máš špatně navrženo.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1864
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Axpert menice bypass

Příspěvekod Matess » stř zář 07, 2022 3:10 pm

to Soban: dobrá připomínka... ono to asi nebude mít problém s normální domácí zátěží, ale v momentě kdy jsou na tom pověšené jen spínané zdroje bude to asi jak píši. Jinak ano zařízení nejsou dělaná na tak časté přepínání.

Pokud to chcete používat stylem že baterie nepřežije noc a necyklovat baterii, tak si kupte kinga který jede bez přepínání,
?
Matess
 
Příspěvky: 1479
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Lokalita: Šumperk

Re: Axpert menice bypass

Příspěvekod Thoma_CPU » čtv zář 08, 2022 9:34 am

Matess píše:to Soban: dobrá připomínka... ono to asi nebude mít problém s normální domácí zátěží, ale v momentě kdy jsou na tom pověšené jen spínané zdroje bude to asi jak píši. Jinak ano zařízení nejsou dělaná na tak časté přepínání.

Pokud to chcete používat stylem že baterie nepřežije noc a necyklovat baterii, tak si kupte kinga který jede bez přepínání,


- King jede bez přepínání ale zase dvojitá konverze má nižší účinnost ;) takže asi záleží na čase který v tomto režimu bude.
- King pokud se přepíná na bypass je to podle mého stejně jako normální Axpert takže tam je výpadek 10-20ms, pokud ne tak mne prosím opravte

- Taky záleží na tom v jakém módu je měnič (APL/UPS) - pokud jsem měl APL tak spínané zdroje to moc nedávají jako UPS už je to podstatně lepší ale záleží na kolik je zdroj SERVERU/PC zatížen. Občas se mi stalo že se mi PC restartoval nebo vypnul.

- Moje řešení bylo to že jsem hodil SERVER,WIFI,NAS a další "kritické" věci za malou UPS APC - a ta při každém přepnutí měniče "cvakne" ale problémy to nedělá. Ovšem UPSku jsem měl už dříve kvůli tomu bych ji asi nekupoval.

- King se dle mého hodí tam kde za tím běží kritická zátěž SERVERY apod.. kde jsou spínané zdroje nebo tam kde si chci být jistý že nehrozí přetoky a je dobře navrženo (v režimu "dososávání" z ČEZ bude minimální dobu takže malá ztráta při dvojté konverzi nevadí)
?
Thoma_CPU
 
Příspěvky: 71
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm


Re: Axpert menice bypass

Příspěvekod cipis » čtv zář 08, 2022 10:04 am

Kde je něco kritického, tak se stejně používají jiné přepínače, redundantní zdroje atd.
Defacto kdybys tu UPSku dal na jinou fázi, a dal tam pořádný rychlý přepínač s prioritou, tak to budeš mít zálohované i v případě potřeby údržby na jedné nebo druhé větvi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE