Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 29, 2023 6:25 pm


Připojení k rozvodnici Victron MultiPlus-II 48V/3000VA

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...

Připojení k rozvodnici Victron MultiPlus-II 48V/3000VA

Příspěvekod wolfdog » pát srp 19, 2022 6:13 am

Buduji ostrovní systém a pořídiul jsem si MultiPlus-II 48V/3000VA. Prodejce mne upozornil na to, že při připojení k rozvodnici by měl být na ní propojen N a PE z invertoru a následně znovu rozdělen do ostrovní sítě. Jinak prý hrozí poškození spotřebičů.
I když nemám vzdělání v silnoproudé elektrotechnice (jsem slaboproudař-elektronik), tak se mi to nějak nezdá. Můžete mi to někdo vysvětlit? Díky
Uživatelský avatar
wolfdog
 
Příspěvky: 1
Registrován: pát srp 19, 2022 6:05 am


Re: Připojení k rozvodnici Victron MultiPlus-II 48V/3000VA

Příspěvekod Diablo1st » pát srp 19, 2022 6:44 am

Už tu taká téma je - TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 923
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY



Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků