Stránka 1 z 1

K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: stř črc 20, 2022 12:04 pm
od sikec
Koukám do manuálu pro Solax střídač, nějak nedokážu pobrat k čemu je výstup EPS na střídači. K čemu je EPS zátěž. Přece když vypadne proud, tak energie se bude dodávat do celého systému, dostávám vlastně ostrovní režim, kde jsou všechny fáze paralelně. K čemu je tam tedy ještě speciální výstup na EPS?

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2022 8:14 pm
od kangoo
Nenapsal jste o jaký typ SOLAX střídače jde, ale nevadí. Odpověď je prostá - jde o extra box umožňující paralelní chod některých typů střídačů SOLAX. Projděte si dokument ve PDF - například zde: https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... BOX-EN.pdf

fotonům zdar!

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: čtv črc 28, 2022 9:04 pm
od Bramborak
Solaxy majú dva výstupy:
- jeden je paralelne napojení k sieti, hybrid, dodáva pokiaľ je šťava s DS
- druhý "EPS" tam je výstup iba keď spadne DS, z batérie, panelov

Dáva sa tam EPS box, (prepojené stykače) - toto zabezpečí že na výstupe je šťava aj keď je DS ak keď je v režime UPS

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 7:51 am
od sikec
ad Bramboraák: přece pokud spadne DS, tak to z baterií pojede vždy. Proč bych měl mít ještě dvojí dráty z EPS ke všem spotřebičům v domě?

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 10:43 am
od FCC
Jako když už se to tohle téma otevřelo, tak mě vždycky zajímalo, proč nějaký ESP výstup ? Každý slušný hybrid má svorky kde je připojená síť a pak druhé svorky kde je zátěž. Smysl této fičury jsem nikdy nepochopil....

Pavel

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 2:01 pm
od Bramborak
Nie každý hybrid má vstup a výstup aj fronius hybrid ma len jedno paralelne pripojenie.
Solax má paralelne a zálohované "ups" je zvlášť výstup. Ak chce niekto mať okruhy ako chladničku, svetlá apod. Aj na DS (hybrid) aj zálohované tak sa tieto okruhy napájaju na EPS box, do EPS boxu vstupuje DS a EPS zalohovany výstup striedacu, sú to vzájomne blokované stykače, prepnutie chvíľku trvá. Ako aj nábeh EPS (UPS) módu aj prepnutie stykacov. Kľudne aj 5 sekúnd.

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 2:04 pm
od sikec
Dobře, takže EPS výstup znamená, že výpadek bude 10 milisekund a když to nechám normálně na okruhu, tak výpadek může být i 5 sekund. To je jediný rozdíl EPS/normální připojení. OK?

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 2:15 pm
od Bramborak
Nie, EPS sa vyhodnocuje výpadok DS, a potom začne vyrábať + stykače pás ms na prepojenie.

Je to ako keby spadne DS a za 2 -5 sekúnd ti zapne núdzové osvetlenie z EPS vystúpu. (Čiste obrazne, lebo núdzové svietia len pri výpadku siete -( sú aj výnimky viem))

https://i.ytimg.com/vi/MrjjZa5cgaY/maxresdefault.jpg

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/08/Hoe_werkt_hybride_omvormer.jpg

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 2:26 pm
od sikec
Ale při výpadku sítě se přece z baterií začne napájet úplně vše, co je zrovna(bylo) zapojeno. K čemu další výstup EPS?

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 3:19 pm
od Bramborak
Nieeeeee
Nezačne, vypadne sieť, menic nevyrába, začne vyrábať len na EPS výstupe po určitej dobe.

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 4:48 pm
od sikec
To se mi teda vůbec nezdá...při výpadku čekám, že systém jede dále z baterek...

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 5:11 pm
od Zak
Pokud vím, Solax G4 má EPS výstup stále pod napětím a když dojde k výpadku sítě, napájí EPS automaticky do 10ms z panelů/baterie. Co není na EPS tak nejede. Je to tedy v podstatě výstup umožňující jet ostrovně pro okruhy na něj připojené. Obvykle se na EPS navěsí některé okruhy v baráku, které chce člověk zálohovat - já si tam plánuji navěsit barák celý, tak uvidíme.

Re: K čemu je EPS výstup

PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2022 5:29 pm
od Bramborak
Neštudoval som všetky modely, ale tie 3 čo som montoval mali EPS iba pri výpadku DS (možno výber režimu práce ?). Preto aj existuje predražený EPS box a aj stých schém, čo som dal linky prvé čo ma mňa vyskočilo, je to zrejme ako to funguje