Stránka 2 z 2
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
úte bře 07, 2023 8:25 am
od maser777
Co tam mate za FW?
Ja mam verze 067, 068 nebo jak se to znaci
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
úte bře 07, 2023 12:58 pm
od karelw
Ahoj, podle fotky v mobilu tam mam toto:
040 02 909
041 02 907
Ale co je co nevim. Bavil jsem se o te profibus komunikaci s panem s firmy co mi stridac prodal. Kdysi davno modbus zkousel a nejak se mu to podarilo rozchodit. Ale u nekterych novejsich kusu pry nejede komunikace ani s PV keeperem pres USB. Ta mi teda jede. Vyrobce mu s tim nepomohl
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
úte bře 07, 2023 3:22 pm
od maser777
To mas starou verzi, kdy jsi menic koupil? Ja objednaval v srpnu 2022 (ze Španělska) a mam ty novejsi 067 xx xxx a 068 xx xxx.
U tech starsich verzi (nevim zda u te tve) se musel používat nějaký HUB na propojeni komunikace více měničů. Ale pokud mas 1, tak se te to netyka.
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
úte bře 07, 2023 5:07 pm
od karelw
Ja jsem ho kupoval v Cesku nekdy koncem roku 2021. Ale cert vi jak dlouho lezel skladm. Pak lezel ladem u mne myslim az do rijna. Doufam, ze je tam stejny hw. Nejaky novejsi fw a utility uz jsem stahl. Na zahranicnich forech borci psali ze se jim po preflashovani zvedl PV proud z 18 na 22A. Ani me to nejde pres tech 18A. Jo menic mam jen jeden. Kdybych to casem rozsiroval, asi bych uz sel do neceho jineho.
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
stř bře 08, 2023 8:13 pm
od karelw
Ahoj,
trochu jsem se pidil po fw pro SFE5000. Nevim, jestli budu moct do sveho Growattu ten 067, 068 pouzit. Podle tohoto
https://www.amosplanet.org/firmware-download-for-off-grid-inverter/jsou na ridici desce po verzi 040 a 041 nejake zmeny. Zkusil jsem napsat do Growattu, jestli mi k tomu neco reknou. Nemate s upgradem fw nekdo zkusenost? Diky
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 3:03 pm
od karelw
Ahoj,
prisla mi odpoved z Growattu. Popsal jsem jim s cim mam problem, jakou mam verzi fw a vyrobni cislo. Pred chvilkou mi prisla odpoved. Posled mi fw pro moji verzi. Zip archiv se dvema bin. soubory. Bohuzel teda jen 40_06 a 41_06. Ale i tak novejsi nez tam mam ja. K tomu vsechny nastroje s pdf navodem a aj videem. Tak uvidime jestli se neco zmeni. Podle toho, co jsem uz videl jinde by se mi mel minimalne zvednout PV proud na 22A
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 3:50 pm
od maser777
Tak drzim palce
Jinak ja s verzi 067,068 mam PV proud 18A...dle štítku na menici
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 4:37 pm
od yare
Firmware version 067.01
Secondary firmware version 068.01
18A na štítku meniča
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 5:25 pm
od jumperr
Kde se dá zjistit verze firmawaru? Nic jako 067, 068 nikde nevidim. Primo na display střídače mám YA1.0, verze střídače pak je SPH4~10k TL3 BH. Díky
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 5:42 pm
od maser777
My se ale bavime o menici SPF5000ES
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 6:05 pm
od jumperr
To jsem pochopil, kazdopadne mi prijde divne, zwe vy mate dve cisla 067,068 a ja uplne neco jineho YA.01. No kazdopadne jsem ted zkusil primo software od Growattu - ShineBus (stahnul jsem odsud:
https://growatt.it/software/) a stejnak to ze stridace nic nevycte. @karelw prosimte kam jsi psal do Growattu? take jim chci napsat.
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 10, 2023 6:41 pm
od karelw
Ahoj,
nekde na webu growattu jsem se proklikal k tomuto mailu:
service@ginverter.com . Popsal jsem co me trapi. Na druhy den mi prisel mail, ve kterem se me ptali odkud jsem a ze predaji dotaz technikum. A dalsi den mi uz mi prisel mail s firmwarem. Na vsechny dotazy mi sice neodpovedeli a taky psali ze se mam priste obratit na mistniho prodejce. Ten mi toho bohuzel k mym potizim moc nerekl. A kdyz jsem se ptal po fw, tak uz ani neodepsal. Ale aspon mam fw z prvni ruky a jakysi predpoklad, ze se mi to po preflashovani zase rozjede. Na jinem foru jsem potkal lidi, co se jim po preflashovani stridac nerozjel.
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pon bře 13, 2023 8:57 pm
od jumperr
Diky za odpoved, zkusim tam napsat. Budes to flashovat pomoci softu ShineBus pres RS485-3? Pro jistotu jsem zkousel ruzne piny (1-5, 4-5 a 7-8) v kombinaci se vsemi RS485-1/2/3 porty, ale bez uspechu. Uz to asi vzdam. Podarilo se mi alespon rozchodit Grott (
https://github.com/egguy/grott-home-assistant-add-on), takze mam data o aktualni vyrobe alespon s periodou 1 min, s cimz se da nejak zit.
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 17, 2023 5:56 pm
od maxus_aurelius
povedlo se vám někomu zapsat do registrů přes RS485?
Mě se daří přepsat hodnoty proudu - např. MAXChargeCurrent
ale jakekoliv napeti ne - např. - Float Charge Volt
žádná chyba se neobjeví, ale změna se neprovede...
nesetkal se s tim nekdo?
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pát bře 17, 2023 6:07 pm
od maser777
Me to taky nejde (bavime se o holding registru 36 ?), ale baterku mam LI s komunikaci a tedy dle manualu tento parametr prepisovat nemohu. Jak mas nastavenou baterku ty v Par05?
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
ned bře 19, 2023 11:59 am
od maxus_aurelius
ano zkousim prepisovat hodnoty registru 35-37 a to nejde

Baterie jsem mel nastaveno LI
Po prenastaveni na USE funguje
dik za tip!
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pon kvě 15, 2023 12:16 pm
od tomas
V příloze posílám specifikaci Growatt Modbus RTU V1.24 z 28.4.2020.
Jak čtete aktuální činný výkon? Z registru 06 a 07? Musí se ta hodnota složit z obou registrů?
Re: GROWATT MODBUS

Napsal:
pon kvě 15, 2023 3:23 pm
od maser777
Pokud je hodnota ve 2 registrech a tak se slozit musi.
Jestli mas na mysli registry pro vykon 06 Pmax H a 07 Pmax L, tak to jsou Holding registry. Ty slouzi pro nastaveni menice, pripadne vycteni udaju od vyrobce (zde zrejme max. vykon menice). Pro aktualni data napr. o vyrobe musis cist Input registry.
Dle tveho manualu teoreticky 35 Pac H a 36 Pac L, ale zalezi co mas za menic.
Ja mam SPF5000ES a tam je to jinde 09 OP_Watt H a 10 OP_Watt L