Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: čtv úno 11, 2021 5:55 pm
od Matess
teď mi došla jedna věc která tu nezazněla. U starších verzí platilo že pro upgrade sw solárního nabíječe se musí připojit solární vstup - solární nabíječ je napájený ze soláru. Dělal jsem to 48V zdrojem u 24V axperta. Není to tady taky tak? Přecijen jsou to drahé hračky a je podle mě lepší nastudovat manuál.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: sob úno 20, 2021 8:12 pm
od stanekl
Ahoj všem vlastníkům Axperta Max. Rád bych se zeptal, jak funguje Axpert v případě zapojení s bateriemi v režimu zálohy veřejnou sítí? Četl jsem, že by mu měl jít nastavit nějaký mód, který zamezí přetokům. Je to opravdu tak, že se relé připojí až v případě, že je málo Slunce a vybité baterie pod nějakou stanovenou úroveň a zároveň je vysoká zátěž? Děkuji

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2021 12:55 pm
od pavel23
Zdravim,.Mám už v prevadzke tento menič asi dva mesiace.Ked sa vybije batéria LIFEPO4 tak sa to prepne DS ale potom ked zacne sa nabíjať bateria z Panelov tak mi napíše Bypass z DS ako davam v prílohe a pritom mam nastavene priority aby najpvr isla Energia zo Solara,potom Baterie a nakonie Utility, a nabýjanie baterie mam povolene len z Panelov.Neviem prečo mi tam píše Bypass a ako keby dobíjal čiastocne aj bateriu.Dakujem za vysvetlenie

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2021 1:10 pm
od fugas
Ahoj.
Výstup AC jde z DS a baterie se nabíjí ze soláru jak máš nastaveno.Až se baterie nabije, bypas odpadne.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2021 4:59 pm
od MilosV
Zdravím, mám v provozu od 18.4. V okamžiku, kdy dojde baterka, přepne se do režimu bypass, AC výstup jde z DS a zároveň začne nabíjet z DS nastaveným proudem. I přes to, že mám nastaveno nabíjení pouze z PV.
Zatím ručně přepnu na DS (odpojím výstup AC) a vypínám vstup DS do měniče. Při nabití baterií okolo 30% ze soláru opět přepnu AC z měniče a připnu DS do Axperta.
Jak bude čas, zautomatizuji to.
Nastavit přímo v Axpertu jsem nenašel jak na to....
Než jsem spustil RIG, stačil mi Axpert MAX 7,2 kW utáhnout domácnost v ostrovním režimu.
Momentálně 2x 11s panelů 310Wp, baterie LiFePo4 2p16s celkem 240 Ah.
Zatím největší denní výroba 17 kWh.
1x string 11 panelů JJV sedlová střecha, 1x string plochá střecha.
Takže Pavel23 - chová se mi to stejně.
To Fugas - to je stav, kterého bych rád dosáhl.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2021 5:21 pm
od marko250
Já to vyřešil samostatným přepínáním a řízením,měnič ovládám hnědým drátem od tlačítka ON/OFF, DS do něj nejde vůbec.To řízení navíc kontroluje baterku , panely a přepnutí FVE/DS je bez výpadku.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: úte kvě 25, 2021 5:30 pm
od MilosV
Ještě doplnění měření:
Nabíjeni ze site2.jpg

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: stř črc 21, 2021 4:23 pm
od pavel23
Aktualizovali ste uz najnovsi Frimware pre tento menic? Ja som uz aktualizoval.Neviem ako u Vas ale u mna ten menic velmi huci,otacky ventilatora dost pocut,mam ho v technickej miestnosti pri dome ale predsa ho pocut ked ide na plny vykon..Skusali ste ho nejako odhlucnit?
Provozuje tento menic niekto s Lifepo 4 bateriami? Lebo na Lifepo 4 bateriach mam len vlastnu BMS ku ktora ma bluethoot pripojenie a stav baterie online mi ide ukazat len cez ich aplikaciu WatchPower a ta je dost nepresna a neukazuje aktualne hodnoty a potreboval by som nejako online cez net kontrolovat stav baterie ..

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: stř črc 21, 2021 7:50 pm
od rasto1
MilosV píše:Zatím největší denní výroba 17 kWh.

To je vyroba za menicom?, alebo z panelov?
Mne sa predvcerom podarilo 40kWh za menicom spotrebovat, keby som mal konecne bazen, tak by to bolo mozno i 50-60kWh :-)
Dokup panely, lebo tie ta limituju.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: stř črc 21, 2021 11:33 pm
od MilosV
FW mám aktualizovaný. Hluk při provozu je velmi slušný, větráky připomínají start letadla... Naštěstí mám nainstalováno v garáži, takže v domě není slyšet.
FVE mám spuštěnou od 18.4.2021, k dnešku vyrobeno:
Vyroba 21_7_21.jpg


Po spuštění těžícího rigu, v případě potřeby klimatizace na chlazení a vířivky jsem dosáhl max. denní výroby 37 kWh (co vyrobeno, to spotřebováno).

Příklad denní výroby 25 kWh:
provoz 25 kWh.jpg

Bohužel pořád na střeše něco zůstává a tak rozšířím baterie z 240 Ah na 360 Ah.

Provoz sleduji přes WiFi modul:
sledovani provozu menic.jpg


Nyní se učím s Arduinem a připravuji automatizaci vytěžování výřivka/bojler a chlazení rigu a baterií dle teploty.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: ned črc 25, 2021 12:51 pm
od pavel23
Ide Vam po Aktualizacii firmware tento software : http://www.multisibcontrol.net/ ? Mne isiel krasne ale po novej aktualizacii mi uz nevie v multusib settingu najst Inverter:(

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: stř lis 17, 2021 5:03 pm
od spin90
Ahojte,
Ako to zapojit, ak chcem, aby po nabili baterie a pri malej spotrebe v domacnosti zacalo nahrievat bojler ? Ale chcel by som, aby to islo cez nieco ako wattrouter, alebo solarne menice na odporovu zataz. Aby mi to proste vyuzio kazdy W z panelov.
Dokáže menič zároveň nabíjať prúdom 80A a zároveň dodávať do záťaže ? Povedzme 7,2 kW do záťaže a zvyšok do batérii ?

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: stř lis 17, 2021 5:18 pm
od Matess
na spínání balast zátěže při malé zátěži je vhodná věc jménem proudové relé.

Měnič má limit na solárním vstupu. Tento limit doporučuji nepřekračovat ba naopak raději využívat do 80%. Celý tento výkon jde do baterie a z baterie potom funguje střídač který má zase svůj limit.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: ned lis 21, 2021 11:52 am
od polom123456
dobrý den, chtěl bych se zeptet jestli u Maxe 7200W musí být pole1 shodné s polem 2 musí být stejné panely nebo můžu použít jedno pole třeba 2,7kWp a druhé třeba 3,6kWp z jiných panelů ? Jde o to že bych nyní dal jedno pole a na jaře dal druhé, ale asi neseženu stejné panely na druhé pole.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: ned lis 21, 2021 5:54 pm
od marko250
Samozřejmě jsou mppt1 a 2 samostatné.Jen dodržet vstupní a provozní hodnoty pro ně.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: ned lis 21, 2021 10:01 pm
od Pajavk
provozujete někdo s maxem kibosuv vytěžovač ?

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: pon lis 22, 2021 9:19 am
od marko250
Dal jsem ho tam a kmitání jej nerozhodilo,ale přišel elektrikář a nelíbilo se mu to a předělal jej na napěťové relé s větší histerzií.Takže dlouhodobě nedokážu říct kmitalo to jen pár hodin.

Re: Axpert Max 7200

PříspěvekNapsal: ned lis 28, 2021 7:18 am
od spin90
Na co ten vytazovac sluzi ? Vedeli by ste poradit este pripadne nejake prislusenstvo k tomuto menicu ? Mam k tomu cca 10 kWh baterie a zatial cca 5 kWp panelov (to budem navysovat, baterie podla potreby tiez). Alebo len zapojit podla manualu a neriesit ? Niekde tu v diskusiach soms a docital, ze sa sem tam podari niekomu menic odpalit pri zapajani. Na co si teda dat pozor ? A ake mate nastavene napatie pre baterie 48V LiFePO4 - tie modre clanky ?