od hobzik » čtv úno 18, 2021 10:44 pm
Cca půl roku provozuji Olovo AGM lead carbon (400Ah) + LiFePo (200Ah) paralelně na 48V. Na olovu je monitoring BMV, LFP má smart BMS s individuálním nastavením všech hodnot. Při vybíjení to jede nejdřív z LiFePo, až se vybije, začne to brát z olova s tím, že LFP pravidelně cykluji a to olovo je taková záloha co se příležitostně využije tak cca 1x za měsíc a max vybije max do 50%.
Poznatky:
- LiFe nabíjím na 3,45 na článek, při překročení tohoto napětí se jednotlivé články balancují, pak to přejde na float těsně pod 3,4V.
- Pro olovo to představuje absorbci 13,8V a float 13,6V... vzhledem k tomu, že PB mám většinu času ve stand-by a necykluju, tak jim zdá se nižší absorbce stačí, ale několikrát ročně olovo odpojím a pustím ekvalizaci dle datasheetu výrobce (doporučuje 14,1 - 14,4V).
- LiFe vybíjím do 3,125V (50V celkem na 16s pack). Při dojezdu k tomuto napětí se pomalu začíná podílet olovo. Když BMS u LiFe odpojí, pokračuje to dál už jen z olova až do 50% jeho kapacity měřené pomocí BMV (což je cca dalších 200Ah ze 400Ah), to je přibližně kolem 48V, kdy se systém přepne na bypass ze sítě.
Až jednou olovo doslouží, přejdu jen na LiFePo, ale zatím mi tento hybrid dává smysl - litium umožňuje vysoký počet cyklů a olovo zase dostatečnou záložní kapacitu.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
-