Příspěvekod Skrat » ned dub 18, 2021 1:47 pm

Taky používám diodu ČKD jako u schématu od" Joskob" ,ale obráceně diodu.Z regulátoru na olovo=pokrytí DC zpotřeby přez den.A přez diodu napájím Měnič a Lion s BMS.Před olovem i před Lion mám bočník na Ampermetr a je krásně pozorovatelný jak se rozdělí proud.Regulátor mám na max 29,2V=Lion přez diodu max 28,7V.Jinak běžný napětí na Lion baterkách 28,3V.Lion baterka se krásně dobije a drží podle výkonu měniče .Olovo po nabití začíná klesat daleko rychleji,nevadí je to šrot z aut.Při prudké změně počasí mrak/slunko regulátor začne cpát velký proud do baterek,hlavní špičku veme olovo a přez diodu a BMS si Lion veme co potřebuje.Zatím nemám problém.Jo diodu sem dal na chladič 15x23x6cm Al.Za celý den max 40 stupňů
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 180Wp 2s4p=720Wp.Baterky Lion 6 boxů 600-650Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+MakeSkyBlue 60A+1x3210N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Vše stále ve výstavbě.
?