Zapojení sol.panelu
Napsal: stř kvě 29, 2013 7:56 am
od BigSandy
Zdravím
Koupili jsme barák,kde je 8 kusu Sunny 230W 30V/7,67A.
Máme zapojené do série a zatím ohříváme vodu.
Vim kde se povaluje 5 ks nových baterek 12v 60 Ah.
Pokud jsem dobře pochopil jeden článek na netu tak 12 X 60 = 720 wattu X 5 baterek = 3600 Wattu.
Poradí tu někdo co potřebují, abych je mohl zapojit k těm sol.panelům a nabíjet je.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: stř kvě 29, 2013 11:35 am
od brin
Zdar, ideálně regulátor typu MPPT, např EPsolar či podobný. Nenapsal si, jaké ty baterky jsou - olověné, NiCD, NiFe, LiFe? Dost na tom záleží i při výběru regulátoru. A budeš taky potřebovat nějaký měnič, případně spínač pro spirálu.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: stř kvě 29, 2013 4:18 pm
od BigSandy
brin píše:Nenapsal si, jaké ty baterky jsou - olověné, NiCD, NiFe, LiFe? Dost na tom záleží i při výběru regulátoru.
Klasika do auta
http://i2.eva.cz/eva/400/5/5/2/55204.jpg
brin píše:A budeš taky potřebovat nějaký měnič, případně spínač pro spirálu.
Toto vyřešit není zas tak složitě.
Spíš jak vyřešit, když už baterky nebudou dávat co potřebují, aby se to přeplo zpátky do sitě.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: stř kvě 29, 2013 4:38 pm
od brin
Je tu na to přepínací relé. Pohledej na fóru. Spousta lidí to řeší arduinem.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: stř kvě 29, 2013 4:58 pm
od LIX
Najjednoduchšie je to pomocou napňťového relé hrn-34 ktoré kontroluje napätie batérie a pri poklese napätia prepne na ňom relé. Užívatelka vata tu na fóre má jedno asi z najlepšie a najjednoduchšie spravených prepínaní sieti. Ja na to používam tiež HRN-34 a dva ďalšie relátka. Vata používa aj časové relé na oneskorenie prepnutia. Ja používam jednoduchú metódu, pripojený kondenzátor na jednu cievku relátka. Niekto by mi mohol povedať že a čo ak kondenzátor zlyhá? Odpoveď je skôr zlyhá časové relé s 30 súčiastkami ako ako jeden kondenzátor. Pravdaže nechcem hovoriť že vata má zlé zapojenie alebo že jej môže zlyhať oneskorovacie (časové) relé. Vždy len na to pozerám zo všetkých strán.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: čtv kvě 30, 2013 8:06 am
od BigSandy
Jaky teda ten regulatot na ten typ baterek.
Už jsou přemistěne domu

Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: čtv kvě 30, 2013 8:57 am
od LIX
Pri takom výkone panelov čo máš na strechce tie baterky behom pár mesiacov asi odpáliš vysokým nabíjacím prúdom. Aké plánuješ systémové napätie? Najlepšie by bolo 48V, ale musel by si jednu baterku vypustiť a ostatné 4 zapojiť do série. Ten nabíjací prúd pri 1800W bude približne 38A čo je na 60Ah batériu podla mňa vela. Črtá sa ďalší problém a to je zapojenie panelov. Ak chceš systémové napätie 48V budeš ešte asi musieť kúpiť ďalší panel. Potrebuješ totižto zapojiť vždy 3 panele do série a to potom paralelne do seba celé. To je 9 panelov. Ak dáš systémové napätie 24V do regulátora pôjde maximálne 76A. Tu sa naskytá problém čo za regulátor chceš. Nemusel by si síce dokupovať ďalší panel, ale potreboval by si buď 60A regulátor, alebo 80A. Záleží či by si chcel využívať panele naplno. Každopádne budú tvojou slabinou baterky ktoré máš. Na panele ktoré máš potrebuješ omnoho väčšiu kapacitu a bolo by dobré zmeniť typ batérie napr. na louhovky. Dajú sa zohnať zo železníc a podobne. Treba naštudovať fórum.
Toto je 60A regulátor
https://shop.mypower.cz/regulator-mornin ... ab4G6JkNuA
a toto 80A
https://shop.mypower.cz/regulator-mppsol ... 8v-80a-151
Nezabudni že budeš potrebovať aj menič... a to nehovorím o inštalačnom materiáli.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: pát kvě 31, 2013 4:52 am
od BigSandy
Už ta cena regulátoru je užasna.
MI bylo jen lito těch byterek.
Leželi tam tak opuštěně
Budu hledat pro ně jine využití.
Re: Zapojení sol.panelu
Napsal: sob čer 01, 2013 12:33 pm
od RCZf
Když už ty baterky máš doporučil bych sehnat a třeba i koupit

ještě šestou a mít systémové napětí 24V DC. I tak to bude na ty baterky moc. No a pak měřit dobíjecí proud a automaticky zapínat nějaký větší spotřebič - třeba typicky boiler, kterému je úplně jedno ,že jede přerušovaně. Takže by šel proud rovnou do měniče a nedrtil by ty baterky. Baterky pomocí mírného násilí půjdou otevřít a budou z nich údržbové . Spirálu v boileru max . 1000 W jelikož je to při 24V i tak 40 A. Nastavit to tak ať do a z baterek teče dlouhodobě max 20A. Pak to přežijou v pohodě i pár let. Jo a nezapomeň na MPPT regulátor abych nebyl kamenován. Já bych ho neřešil panely propojil paralelně rozdělil od východu k západu a oddělil pouze diodama. Kolega to tak již delší dobu provozuje a těch 29V tam v reálu skoro nikdy není. R.