Rudy969 píše:Zdravím, měl bych dotaz, jestli někdo nemá zkušenosti se zapojením komunikace Xtender XTH 8000/48. 3x za sebou. Jedna se o zapojení v centrále na baterky, kompatibilní jak s FV tak i klasickým diesel agregatem.
Předem děkuji za odpověď.
milhaus píše:Je to v nastavení 1140 a 1297 a v závislosti rozdílu napětí a zátěže na XTM.
Jednoduše pokud bude 1140 ne o 2V níže než hodnota 1297 B.P. invertor nevypne.
--Např. nastaveno 1297 -52V a 1140-51,9V.- invertor nevypne pokud bude napětí baterie blízko B.P 1297
--Pokud bude nastaveno 1297- 52V a 1140- 50V bude invertor vypínat pokud nebude potřebovat pomoct limit ACin.
Většinou dochází k vypnutí invertoru při nižších odběrech. Sníží se jeho spotřeba při nízkých odběrech ze sítě a vybité baterii.
Vždy je podmínka být na síti samozřejmě.
Nemá na to vliv ani 1124 ani 1187.
yolo80 píše:Dakujem milhaus
Naozaj ma nenapadlo ze to bude mat suvis s 1140 Floating voltage. Zatial rele drzia zopnute tak to bude asi ok. Myslel som ze tie parametre ovplivnuju len nabijacku a na tej som mal float dole aby nenabijala baterie. Podla rad tu na fore mam nabijacku povolenu aj ked ju nepouzivam.
Skor som si predstavoval ze spinanie invertera bude fungovat ako som nakreslil na obrazku (inverter by bezal len ked je potrebny). To by som ale od toho chcel asi vela. V pripade vypadku siete v nocnych hodinach by tam bolo prebliknutie pokial zopne rele, ale to nie je az taka zavada oproti trvalemu odberu invertera naprazdno.
ferrys píše:Zdravim panove - zkousel nekdo pripojit treba pylontech pres 485i ? to asi nebude delat stejny veci jako xcom-can... ale usetril by se hub... kdyz je vice packu...
mopadzi píše:tak tomu nerozumím, verze R680, která je aktualně na webu byla vydana v prosinci 2021.