Stránka 3 z 3
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pon lis 25, 2019 9:05 am
od kodl69
jo, a je to při přepnutí strašná řacha. Taky jsem jeden montoval k boileru...
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát dub 10, 2020 8:23 am
od tomas
MareC3k píše:Cinsky ATS automaticky prepinac sieti, jedna strana ma priortu. Standardne je to urcene na pripojenie elektrocentraly k domacnosti alebo spotrebicu, bez potreby akejkolvek dalsej manipulacie s vypinanim hlavneho domoveho istica atd...
Ako je vidno na fotkach, kde som odstranil kryt aby bolo vidiet kontakty, tak tieto kontakty su dost masivne a medzi vrchnym s spodnym kontaktom je obrovska medzera, takze nemoze dojst k spojeniu s DS a zniceniu menica.
IMG_20191121_185004.jpg
IMG_20191121_185010.jpg
Pozor na to, že když tento přepínač zakryjete kovovým krytem rozvaděče, tak oblouk a ionizovaný vzduch (který je vodivý) který to při přepnutí při zátěži vyfoukne tou mřížkou u těch kontaktů může vyzkratovat svorky s krycím plechem. Když je použit nevodivý modulární kryt v rozvaděči tak není problém.
Při standardním provozu to ale při zátěži nepřepíná, alespoň ne ve směru z distribuční sítě na nouzový zdroj, protože distribuční síť vypadne a až následně přepínač přepíná. Ale může se to stát při ručním přepnutí nebo vynuceným dálkově když to někdo ovládá dálkově.
Tady nám to při přepnutí natáhlo oblouk přes plechový kryt rozvaděče a vyzkratovalo fáze R-S a vyhodilo hlavní jistič. Takže plechový kryt rozvaděče musíme vyměnit za plastový.
oblouk.jpg
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
ned dub 12, 2020 7:10 am
od diablo007
Co dodělat plastový kryt na svorky třeba 3D tiskárna. Nebo jiný kus plastu?
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
ned dub 12, 2020 7:23 am
od PavelR
Taky tento prepinac mam. Zatim no problem.
Pokud by jsi k tomu nedal popis co se stalo tak bych hledal problem ze v tech postizenych svorkach je CY a CYA vodic pod jednou svorkou a ze se to povolilo a vyhralo.
Diky za upozorneni. Sice ja jej mam v hlubokem rozvadeci cca 20cm od plechovych dveri, ale kryt na svorky neni spatny napad.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
čtv črc 16, 2020 4:56 pm
od dano
Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KPTento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4sNevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
čtv črc 16, 2020 5:51 pm
od mobilik
Podla mna bude rozdiel len v popise na nom...
Inak tam nema byt aky rozdiel.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
čtv črc 16, 2020 8:39 pm
od hurvayz
JJ jak píše mobilik, čínan byl zase chytřejší a vymyslel jak prodávat stejný přepínač o trochu dráž. Řešil jsem to přímo s výrobcem a nepřímo mě to potvrdil, že jde jen o písmenka na deklu. Dokonce nechali označení W2R-100 II( u GEYA). Mohli trošku pozměnit

p.s. kuchl jsem oba typy- stejnë
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 6:25 am
od jiri59
dano píše:Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KPTento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4sNevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
1 typ - Doba přepnutí méně než 8 ms
2 typ - Doba přepnutí méně než 50 ms
Proč by ale měla být pro FVE delší doba přepnutí, tomu nerozumím.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 8:30 am
od Pawel
Možná že to napíšu blbě ale u FVE se nesmí dostat DS na výstup z měniče proto těch 50 ms.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 8:43 am
od tomas
Tak to aby udělali ještě verzi pro větrníky a palivové články a ........
S těmi časy se mi to nezdá, roztočený generátor má jistě větší zkratový výkon než nějaký měnič a jeho indukčnost při přepínání se jistě bude snažit udržet oblouk déle než měnič. A navíc čím déle to bude přepínat tím také bude déle hořet oblouk.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 9:11 am
od Pawel
To nebude čas rozpojeni ale čas než se přepne jiný zdroj, prostě aby se to nepotkalo.
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 3:02 pm
od rasto1
Vy o vlku a dnes sa mi objavil po 3 mesiacoch pred dverami

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 3:48 pm
od kodl69
jo, tohle znám, strašlivá rána při přepnutí, jinak dobrý...
Použil jsem to na přepínání boileru, ale pro přepínání měnič/ DS bych to nepoužíval, protože to podle mě nemá definovanou nulovou polohu a pravděpodobně ani normě odpovídající vzdálenosti kontaktů, nejebože nucený vedení kontaktů ( pokud by se kontakt slepil, nemělo by to jít žádnou silou přepnout do druhé polohy).
Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal:
pát črc 17, 2020 4:04 pm
od dano
Ta vzdialenost kontaktov je snad viac ako 20mm, zrejme zalezi na aky vykon a zataz to bude pouzite, ale na 100A by som to urcite nepouzil.