Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pon lis 25, 2019 9:05 am
od kodl69
jo, a je to při přepnutí strašná řacha. Taky jsem jeden montoval k boileru...

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát dub 10, 2020 9:23 am
od tomas
MareC3k píše:
Cinsky ATS automaticky prepinac sieti, jedna strana ma priortu. Standardne je to urcene na pripojenie elektrocentraly k domacnosti alebo spotrebicu, bez potreby akejkolvek dalsej manipulacie s vypinanim hlavneho domoveho istica atd...
Ako je vidno na fotkach, kde som odstranil kryt aby bolo vidiet kontakty, tak tieto kontakty su dost masivne a medzi vrchnym s spodnym kontaktom je obrovska medzera, takze nemoze dojst k spojeniu s DS a zniceniu menica.


Příloha IMG_20191121_185004.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_20191121_185010.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Pozor na to, že když tento přepínač zakryjete kovovým krytem rozvaděče, tak oblouk a ionizovaný vzduch (který je vodivý) který to při přepnutí při zátěži vyfoukne tou mřížkou u těch kontaktů může vyzkratovat svorky s krycím plechem. Když je použit nevodivý modulární kryt v rozvaděči tak není problém.
Při standardním provozu to ale při zátěži nepřepíná, alespoň ne ve směru z distribuční sítě na nouzový zdroj, protože distribuční síť vypadne a až následně přepínač přepíná. Ale může se to stát při ručním přepnutí nebo vynuceným dálkově když to někdo ovládá dálkově.
Tady nám to při přepnutí natáhlo oblouk přes plechový kryt rozvaděče a vyzkratovalo fáze R-S a vyhodilo hlavní jistič. Takže plechový kryt rozvaděče musíme vyměnit za plastový.
oblouk mezi svorkami a plechovým krytem
oblouk mezi svorkami a plechovým krytem

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned dub 12, 2020 8:10 am
od diablo007
Co dodělat plastový kryt na svorky třeba 3D tiskárna. Nebo jiný kus plastu?

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned dub 12, 2020 8:23 am
od PavelR
Taky tento prepinac mam. Zatim no problem.
Pokud by jsi k tomu nedal popis co se stalo tak bych hledal problem ze v tech postizenych svorkach je CY a CYA vodic pod jednou svorkou a ze se to povolilo a vyhralo.
Diky za upozorneni. Sice ja jej mam v hlubokem rozvadeci cca 20cm od plechovych dveri, ale kryt na svorky neni spatny napad.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: čtv črc 16, 2020 5:56 pm
od dano
Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.

Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP

Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s

Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: čtv črc 16, 2020 6:51 pm
od mobilik
Podla mna bude rozdiel len v popise na nom...
Inak tam nema byt aky rozdiel.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: čtv črc 16, 2020 9:39 pm
od hurvayz
JJ jak píše mobilik, čínan byl zase chytřejší a vymyslel jak prodávat stejný přepínač o trochu dráž. Řešil jsem to přímo s výrobcem a nepřímo mě to potvrdil, že jde jen o písmenka na deklu. Dokonce nechali označení W2R-100 II( u GEYA). Mohli trošku pozměnit :roll: p.s. kuchl jsem oba typy- stejnë

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 7:25 am
od jiri59
dano píše:
Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.

Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP

Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s

Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
1 typ - Doba přepnutí méně než 8 ms
2 typ - Doba přepnutí méně než 50 ms

Proč by ale měla být pro FVE delší doba přepnutí, tomu nerozumím.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 9:30 am
od Pawel
Možná že to napíšu blbě ale u FVE se nesmí dostat DS na výstup z měniče proto těch 50 ms.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 9:43 am
od tomas
Tak to aby udělali ještě verzi pro větrníky a palivové články a ........
S těmi časy se mi to nezdá, roztočený generátor má jistě větší zkratový výkon než nějaký měnič a jeho indukčnost při přepínání se jistě bude snažit udržet oblouk déle než měnič. A navíc čím déle to bude přepínat tím také bude déle hořet oblouk.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 10:11 am
od Pawel
To nebude čas rozpojeni ale čas než se přepne jiný zdroj, prostě aby se to nepotkalo.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 4:02 pm
od rasto1
Vy o vlku a dnes sa mi objavil po 3 mesiacoch pred dverami :-)

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 4:48 pm
od kodl69
jo, tohle znám, strašlivá rána při přepnutí, jinak dobrý...
Použil jsem to na přepínání boileru, ale pro přepínání měnič/ DS bych to nepoužíval, protože to podle mě nemá definovanou nulovou polohu a pravděpodobně ani normě odpovídající vzdálenosti kontaktů, nejebože nucený vedení kontaktů ( pokud by se kontakt slepil, nemělo by to jít žádnou silou přepnout do druhé polohy).

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát črc 17, 2020 5:04 pm
od dano
Ta vzdialenost kontaktov je snad viac ako 20mm, zrejme zalezi na aky vykon a zataz to bude pouzite, ale na 100A by som to urcite nepouzil.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned led 09, 2022 5:02 pm
od Brennus
Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
https://www.ebay.com/itm/392541742494

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned led 09, 2022 7:29 pm
od pezizka
Brennus píše:
Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
https://www.ebay.com/itm/392541742494
Jen to přepíná hrozně dlouho :(

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned led 09, 2022 9:01 pm
od Artuš
Vobjednal jsem tohle

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: ned led 09, 2022 9:46 pm
od Brennus
Ta doba 2s mi přijde taky dost dlouho, zase nevím jestli se při 8ms nemůže potkat proud z DS a měniče. ideál by bylo něco mezi.

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: pát dub 08, 2022 11:50 pm
od miros
Ked mate dedikovany automaticky prepinac sieti, vypinate funkciu bypass na menici?

Re: Automatický prepínač FVE a Public power

Napsal: sob dub 09, 2022 8:14 am
od rva
Funkce bypass na měniči funguje metelesku-blesku, tedy tak rychle, že to spotřebiče nepoznají. ATS funguje (obvykle) pomalu, tedy spotřebiče to (obvykle) poznají. Proto bypass zůstává zapnutý.
Výjimkou je, pokud má někdo na fázi tolik paralelních měničů, že jejich přepnutí na distributora při přetížení nic nezachrání, jen povede k vybavení hlavního jističe (př. měniče se přetíží při odběru nad 60 A, ale vstup do baráku je pouhých 25 A).