Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 30, 2022 12:19 am


Odpojovanie panelov, DC rele

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Předchozí

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod shuty » úte bře 02, 2021 2:48 pm

mas link na tu vyrazaciu cievku? mas odskusane ze funguje s tomzn isticmi? ako mas tu cievku zapojenu?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 504
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » úte bře 02, 2021 3:11 pm

Na obrazku je prave na TOMZN istici, urcite funguje s tymi mensimi do 63A a tiez funguje aj s tym vacsim 125A. Cievka je tusim AC/DC 110-400V co mi nevyhovovalo, tak som si ju previnul a funguje spolahlivo od cca 10V. Po rozobrati (odvrtani nitov) som zistil, ze oranzove test tlacitko T je tam len na okrasu. Vyrazacia cievka funguje tak, ze prud cez cievku rozpoji mikrospinac a vyskoci ten modry kolik, kym ho nestlacis, tak ani nedokazes nahodit istic.

Kupoval som tu :
https://www.aliexpress.com/item/33037973878.html
https://www.aliexpress.com/item/4000899852477.html
?
dano
 
Příspěvky: 377
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod shuty » úte bře 02, 2021 4:01 pm

nie je mi celkom jasne ako to vlastne funguje. mozes mi to vysvetlit? tu cievku prilozim k isticu a ako ta cievka vypne ten istic?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 504
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod mobilik » úte bře 02, 2021 8:03 pm

Na boku je páčka ktorá západné do ističa a zhodí ho.
Každý istič ma tento otvor.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2579
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » úte bře 02, 2021 8:32 pm

Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.
?
dano
 
Příspěvky: 377
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod kodl69 » stř bře 03, 2021 12:22 am

Schrack, Schneider ani Eaton/Moeller (víc jsem jich tak honem nenašel) žádnou záslepku nemá, ale dírku na tu páčku na boku pro vyražení mají, ostatně jako skoro všechny běžný jističe na din lištu. Ale úplně všechny ne... Kterej výrobce má takovouhle záslepku? Spoušťovej mechanizmus jistě nemají modulární vypínače, jak se někteří (i projektanti) bláhově domnívají a malují do výkresů vyrážecí cívky k vypínačům...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 6281
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod shuty » stř bře 03, 2021 5:59 am

dano píše:Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.


aha, tak treba vybrat tu zaslepku - to mi nebolo jasne. myslel som ze ta zaslepka je na nejaky servis / udrzbu / kontrolu.
vdaka za nasmerovanie.
inak kuknem schrack ci ma tu dierku ako pise kodl69
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 504
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Odpojovanie panelov, DC rele

Příspěvekod dano » stř bře 03, 2021 7:09 am

Stale pisem o TOMZN isticoch, tie zaslepky maju z oboch stran (treba zaslepku otocit a vybrat). Podla mna su TOMZN istice dobra volba pre pomer cena/vykon a hlavne sa k nim da zohnat lacna vyrazacia cievka. Ked som chcel vyrazaciu cievku k isticom schrack, tak ju nikde nemali skladom a cena okolo 20€, podobne Eaton.
?
dano
 
Příspěvky: 377
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Předchozí

Zpět na Přepínání sítě a FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'