Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kiksa » úte led 25, 2022 8:45 am

Musíš mít zapojeno ovládání aby ti to přeplo...Na zdroj "B" ti to přepne pokud je pod napětím BR a BN a naopak. Než to rozepisovat, tak mrkni třeba sem nebo na jiné video a bude ti to hned jasné:
https://www.youtube.com/watch?v=svD82NeuvAQ
?
kiksa
 
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 15, 2017 10:50 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » úte led 25, 2022 10:01 am

Zda sa mi ze vsetky tieto videa riesia to iste, teda do ktoreho vstupu pride napatie, ten vstup sa stane aktivnym.Ja mam ale inu situaciu.Ako som pisal, mam trvalo na oboch vstupoch napatie a chcem si z nich vyberat podla toho, co mi viac vyhovuje. Je mi jasne, ze treba priviest riadiace nap. na vstupy AR,AN ci BR,BN. Lenze na stole mi to takto nefunguje. Je pravda, ze nemam zatial na hlavnych vstupoch nic, tak neviem ci v tom je problem aalebo v niecom inom
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » úte led 25, 2022 10:23 am

Alebo este inak, mozu byt naraz trvalo na oboch vstupoch napatia s tym, ze si z nich vyberam tak, ze privediem nap. na AR,AN alebo BR,BN?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kiksa » úte led 25, 2022 10:42 am

Pokud je napětí na obou vstupech, zdroj A má prioritu a je to přeplé na něj. Pokud napětí na zdroji A odpadne, přepne se automaticky na B. Po opětovném přivedení napětí na A se přepne zpět. Napětí si můžeš ovládat jak potřebuješ. Víc k tomu asi není co napsat. Proč ti to nefunguje nevím, mně takto funguje několik přepínačů bez problému.
?
kiksa
 
Příspěvky: 67
Registrován: ned říj 15, 2017 10:50 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » úte led 25, 2022 11:18 am

Asi to zle vysvetlujem, mne neodpadne nap A ani B, obe su tam natrvalo. Mne ide o to aby som si vedel vybrat, ktore z nich bude na vystupe a aby som to vedel nejako ovladat. Skusim este poexperimentovat.Napokon to tento geret mozno ani neumoznuje
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod cipis » úte led 25, 2022 12:50 pm

Vždyť ty čínské krámy mají přepínač auto/manual, tak si přepneš na manuál a přepneš na co chceš.
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1095
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » úte led 25, 2022 1:18 pm

chcem to ovladat automaticky pomocou kontaktu v BMS (Victron BMV700) podla SoC, nie rucne
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod cipis » úte led 25, 2022 3:53 pm

Tak si poskládej stykače a ty ovládej ...
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1095
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fanfox » úte led 25, 2022 4:51 pm

ahoj,
že Vám do toho skáču, listuji postupně stranami zpět, tak jestli to tu bylo, tak se omlouvám.
Dalo by se nějak využít toto: https://www.emareg.cz/NOVATEK-PEF-320-a ... e-d130.htm
píší tam "automatický přepínač napájení ze 3 fází do 1 (při výpadku fáze), a dále, pro zajištění napájení důležitých spotřebičů, umožňuje i prioritní napájení ze střídače FVE"

Když by na výstupu byl okruh zásuvek, na L1 měnič a na L2 DS.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
?
fanfox
 
Příspěvky: 17
Registrován: pát srp 28, 2020 10:17 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Dagus » úte led 25, 2022 5:07 pm

Nob16A na výstup mě už bohužel neuspokojuje.
6090Wp, SV 1710Wp Poly, J 900Wp Mono, JZ 1680Wp Poly, JZ2 1800Wp Mono.
MP2 5000VA, MPPT 150/60tr, MPPT 150/35, 6.4kWh AKU1, 15kWh AKU 2
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1385
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fanfox » úte led 25, 2022 6:35 pm

Joj, to jsem podělal, to byla otázka, toto "od fanfox » úte led 25, 2022 4:51 pm"
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
?
fanfox
 
Příspěvky: 17
Registrován: pát srp 28, 2020 10:17 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » stř led 26, 2022 8:55 am

Medzitym som zistil, ze asi je zly ten prepinac. Mam toti este jeden dvojpolovy,tiez TOMZN, a ten sa sprava tak ako by som to ocakaval, teda privedenim U na AR,An sa to prepne na vstup A a privedenim U na BR,BN sa to prepne na vstup B a tak dokola. Ten 4polovy to nerobi kua.Pritom je novy nepouzity
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » pát led 28, 2022 3:54 pm

Tak som ten crep opravil. Vstup BR,BN ide priamo (cez usmernovac a vypinac) do magnetu, ktory prehodi vstup na B. Vstup AR,AN nejde priamo, ale cez nejaku elektroniku, ale kedze tento vstup nereaguje tak som ju vynechal a dal to priamo ako je to u BR,BN a uz prepina aj na vstup A. Inak toto je typ urceny pre fotovoltaiku. Mam este jeden, ktory je urceny pre generator, a v nom ta elektronika na vstupe AR,AN nie je, takze ten funguje tiez. Neviem co ma na starosti ta elektronika (je tam aj nejaky IO), ale s nou to jednoducho nejde.
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod cipis » pát led 28, 2022 5:00 pm

zpožďovač
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1095
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » pát led 28, 2022 6:22 pm

Oneskoruje to vstup A? O kolko asi? Par s som nap. mal pripojene na AB,AN a nic sa nedialo
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod tomas » pát led 28, 2022 7:00 pm

Já tam mám pouze relátko, diody což řeší prioritu jednoho vstupu když je napětí na obou a signalizační LED
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2409
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod jova » sob úno 19, 2022 6:40 pm

Chtěl jsem se optat majitelů těchto „rychlých“ přepínačů mezi měničem a pevnou sítí typu Tomzn, Geya …, jak to přepínání snášejí motory lednic, mrazících boxů a podobné spotřebiče s asynchronními motory?
Mám tu rozpracované pro plánovanou elektrárnu přepínání, které by čekalo na sfázování, a teprve pak by přepnulo v nule uvedený přepínač, má se tím cenu zabývat?
?
jova
 
Příspěvky: 44
Registrován: ned črc 10, 2016 9:39 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod pezizka » sob úno 19, 2022 8:58 pm

Nemá, lednice ani mrazák nikdy nedaly vědět že se cosi přeplo. LED světla nic, televize, PC mikrovlnka indukce. Nikdy jsem nic nezaznamenal ani já ani familka. Ta snad ani netuší, že se něco přepíná :lol:
?
pezizka
 
Příspěvky: 706
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod fatter » sob úno 19, 2022 9:49 pm

Potvrdzujem, ziadny spotrebic si zatial nevsimol ze ide z ineho zdroja. Prechod nulou by som neriesil
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 199
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kybos » pon kvě 16, 2022 5:28 pm

Zajímavé řešení zkompletovaného přepinače sítí od výrobce Bonega: https://www.youtube.com/watch?v=OqW2G3BNpd4
Bohužel to vypadá, že není bezvýpadkové.
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>55 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2521
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

PředchozíDalší

Zpět na Přepínání sítě a FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'