mobilik píše:DAkujem abrams, planujem zapojit na centralu kilowatovu spiralu a poritom si odsledujem frekvenciu na axperte ako sa to zachova, ked to vyskusam dam vediet. Ale to bude az po sviatkoch.
Zdravím ,
je-li možnost , tak bych tu žárovku vyzkoušel - určitě by se to mělo nějak pozitivně projevit , jestli ne , tak by bylo docela možné že by nepomohla ani tak 1kW spyrála protože problém by byl jinde .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
mám mtady k rozdání 200W žárovky E40, cca 5-10ks, nebyl by zájem?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Hehe, este nie, ale zajtra idem nejake veci dorabat, tak vyskusam.
Sice som bol na chate, ale riesil som ine veci. Ja sa proste nudim a tak radsej nieco pofusujem na chate.
xxxMZ píše:No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe AC napětí letí nahoru a furt dokola . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe AC napětí letí nahoru a furt dokola . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup .
Elektronům zdar
Zdravím, no měkkost centrály trochu jo, ale zaregistroval jsem pokles na tom videu na cca 216V, což je divné, aby s tím měl problém měnič, to se nedá nastavit na měniči při jakém něpětí má vypnout, snižovat nabíjecí proud při tomto problému je nepraktické-pokud chci dobíjet aku, to snad zvládne ta centrála cca 50-80A nabíjet aku systém 24V
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 20.9.2023 6387 kWh
xxxMZ píše:No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
Já mám starý měnič který zároveň funguje jako UPS takže po odstavení sítě dál jede z baterky a po nahození sítě ji nabíjí. Byl tu delší výpadek a musel sem to dobít z centrály a fungovalo to ale je pravda že u toho zároveň jely mrazáky a ledničky takže centrála Melanie jinou zátěž než menic. Ale já mám centrálu s avr