Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod sitra » ned dub 10, 2016 8:36 pm

to ALES_BUS asi nic jiného nezbyde...
nastavit Axperta na nabíjení ze sítě, a ta sít by byla z přebytků z elektrárny. Myslím, že budeš ale odkázán při 48V/4000W na max 30A. A nepotřebuješ MKS.
Nabíjení z panely by se zakázalo a aku by jsi nabíjel jak říkáš. V podstatě ostrov bez panelů....

O jaký kapacitě aku mluvíš?
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 273
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod RadekS » úte čer 14, 2016 11:44 am

Tak po dvou letech provozu první problém s Axpert MKS 48V/4kW a hned bohužel fatální.Z důvodů vysoké vlastní spotřeby jsem AX každou noc vzdáleně vypínal pomocí relé paralelně zapojeného s vypínačem měniče.Běžnou noční spotřebu pak vykrýval slabší Victron Phoenix.Minulý týden ale ráno AX už nenajel.Hlavní DC jistič 100A byl shozený,opětovné nahození již nešlo provést-evidentní zkrat na vstupu baterií.Bohužel vůbec netuším ,co tuto závadu mohlo způsobit.Měnič má dva měsíce po záruce,poslal jsem ho panu Kolaříkovi ,který tyto opravy naštěstí provádí,tak uvidím.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
?
RadekS
 
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod petrzobran » úte čer 14, 2016 2:04 pm

RadekS píše:Tak po dvou letech provozu první problém s Axpert MKS 48V/4kW ...

Pak dej vědět co a proč se stalo.
Uživatelský avatar
petrzobran
 
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod mobilik » stř čer 15, 2016 5:25 am

Tak tak, aj mne to zaujima, zatial viem iba o jednom vadnom kuse, ten odisiel tiez len tak z nicoho nic pri nabijani cez den. Vymena celej maticnej dosky to poriesila. Da sa v pohode objednat. :wink:

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2586
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod RadekS » stř čer 15, 2016 7:08 am

Jasně,dám určitě vědět.Předpokládám,že až bude opraven,pan Kolařík mi určitě řekne,co to bylo za poruchu a možná také co bylo její příčinou.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
?
RadekS
 
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod mobilik » stř čer 15, 2016 8:40 am

Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
?
mobilik
 
Příspěvky: 2586
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod RadekS » stř zář 07, 2016 5:28 pm

mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis. :wink:

Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.

Pravdou je,ze ve zprave tez stoji zminka o silnem znecisteni uvnitr menice...predpokladam,ze prach.Menic jel vicemene 2 roky ve dne v noci,byl v zaruce,tak jsem ho nemohl kvuli zarucni plombe otevrit a vyfoukat prach.Mozna,ze on byl pricinou zkratu na vstupu.Jasny ,za tu dobu musely vetraky protahnout vnitrkem menice slusnych par kubiku vzduchu.Tak mam ponauceni do budoucna....preventivni vyfoukani vnitrku menice tak jednou za cca ctvrt roku,zaruka/nezaruka.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
?
RadekS
 
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod lzahradil » stř zář 07, 2016 6:36 pm

RadekS píše:
mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis. :wink:

Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.

Pravdou je,ze ve zprave tez stoji zminka o silnem znecisteni uvnitr menice...predpokladam,ze prach.Menic jel vicemene 2 roky ve dne v noci,byl v zaruce,tak jsem ho nemohl kvuli zarucni plombe otevrit a vyfoukat prach.Mozna,ze on byl pricinou zkratu na vstupu.Jasny ,za tu dobu musely vetraky protahnout vnitrkem menice slusnych par kubiku vzduchu.Tak mam ponauceni do budoucna....preventivni vyfoukani vnitrku menice tak jednou za cca ctvrt roku,zaruka/nezaruka.


Na kolik penez oprava vysla pokud to neni tajne?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 568
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod RadekS » stř zář 07, 2016 7:39 pm

Ne,neni to tajne,bylo to cca 7 tisic...podle mne odpovidajici
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
?
RadekS
 
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod sitra » čtv zář 08, 2016 10:57 am

RadekS píše:
mobilik píše:Tak typujem ze on tiz iba objedna novu dosku celu. Ale tak uvidis. :wink:

Tak uz mam opraveny menic doma.Podle zpravy technika v nem odeslo ,co mohlo.Cituji ze servisni zpravy:Opravena hlavni deska(zvysovaci obvody,stridaci a vykonove obvody,nabijeci obvody),pro opravu byly pouzity silnejsi a vykonejsi soucastky.

Pravdou je,ze ve zprave tez stoji zminka o silnem znecisteni uvnitr menice...predpokladam,ze prach.Menic jel vicemene 2 roky ve dne v noci,byl v zaruce,tak jsem ho nemohl kvuli zarucni plombe otevrit a vyfoukat prach.Mozna,ze on byl pricinou zkratu na vstupu.Jasny ,za tu dobu musely vetraky protahnout vnitrkem menice slusnych par kubiku vzduchu.Tak mam ponauceni do budoucna....preventivni vyfoukani vnitrku menice tak jednou za cca ctvrt roku,zaruka/nezaruka.


Tak to je pěkná hloupost s tou plombou. Kolařík ti dá písemně, že můžeš Axperta otevřít a vyfoukat ho kompresorem v záruční době. Byl by sám proti sobě :yes: Mluvím o vlastní zkušenosti!
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 273
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod RadekS » pát zář 09, 2016 11:56 am

Fajn,diky za radu.Urcite to tak zkusim
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
?
RadekS
 
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod tomas » úte zář 27, 2016 10:33 am

Nevíte prosím někdo jestli mají Axperti MKS jeden pól FV vstupu společný s pólem akumulátoru jako má například záporný pól u Midnite a tedy může potom být tento pól i uzemněn?
Když použiji 3 Axperty MKS (pro 3 fáze) může jeden pól FV vstupu všech tří Axpertů být společný?
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2442
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod casiomk » pát říj 21, 2016 1:41 pm

Planujem kupit tento menic , mam par otazok ,mozem ho pouzit aj bez pripojenia panelov ? mam regulator tristar s ktorym som spokojny a nechce sa mi to prerabat. Ked ano aky rezim treba nastavit ? . Potrebujem aby bol vystup 220v stale funkcny , odber z bateriek a ked sa vybiju tak prepnutie na el. siet. Nikde som nenasiel v navode ako je riesenie nabijanie ,ci nabija vzdy ked je prepnuty na el. siet ,alebo viem nastavit rozsah podla vybitia bateriek. A posledna otazka ked vypadne el.siet a je prave v rezime bypasu co sa stane? ja potrebujem aby prepol na baterky.

dakujem za odpovede
?
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod rva » pát říj 21, 2016 1:56 pm

Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2564
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod rva » pát říj 21, 2016 2:05 pm

tomas píše:Nevíte prosím někdo jestli mají Axperti MKS jeden pól FV vstupu společný s pólem akumulátoru jako má například záporný pól u Midnite a tedy může potom být tento pól i uzemněn?
Když použiji 3 Axperty MKS (pro 3 fáze) může jeden pól FV vstupu všech tří Axpertů být společný?

Minus pól baterie je asi propojen s mínusem panelů, nechce se mi to rozpojovat, ale teď za provozu je mezi nimi nulové napětí a velmi nízký odpor odpovídající zkratu.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2564
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod casiomk » pát říj 21, 2016 2:55 pm

rva píše:Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).



dakujem za odpoved ,tak to mi vyhovuje
?
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod lzahradil » pát říj 21, 2016 5:07 pm

rva píše:Panely nejsou potřeba. Nastavit režim třeba SBU (solar, backup utility). Nastavit při jak nízkém napětí baterek se má přepnout na síť a při jakém napětí baterek se má přepnout zase zpátky ze sítě na baterky. Když je přepnutý na síť, tak automaticky vždy nabíjí nastavitelným 30, 20, 10 nebo 2 A. Takže když navolíš 2 A, tak téměř nenabíjí. Když vypadne síť, tak přepne okamžitě na baterie a ty bude ždímat až do nastavitelné spodní napěťové hranice, kdy teprve odpadne. Výpadek sítě a jiné nepříjemnosti (přetížení, ...) hlásí pištěním (lze vypnout).


Nabijeni lze zcela vypnout. Pouzivam axperta jen jako menic s prepnutim na DS. tzn bez pripojenych panelu.
Staci v menu vybrat prioritu nabijeni a zvolit only solar. tim ze site nabijet nebude.
Kdyz je hodne malo slunce jako ted, tak zvolim volbu solar a utility. Funguje to dobre a neni to pouhe utility
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 568
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod lzahradil » pát říj 28, 2016 11:39 am

Doplnil jsem o dalsi panely a abych ted neresil nejaky dalsi regulator protoze po zime bude stav panelu jeste vyssi, pripojil jsem je zatim do Axperta. MPPT v nem skutecne neni idealni ale co mi drazdi jsou hodnoty jake axpert posila na rs232 vystupu a obecne zobrazuje na displayi.
Pokud zcela zaleze slunko nebo je noc kdy ostatni regulatory zobrazuji napeti na panelu 0 tak axpert si jako napeti panelu ukazuje spokojene napeti odpovidajici napeti baterie.
Toto napeti spadne na nulu az ve chvili kdy restartnu axperta.
Dela to tak i ostatnim? Jak to vylecit?
Nechci aby mi do statistik lezla v noci vyroba fv cca 25W
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 568
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod petrzobran » pát lis 18, 2016 2:56 pm

Zdar přátelé
Mam jeden takovej dotaz, doufam že odpověď bude rychlá, protože zítra předělávám dráty k elektrárně.
Mužu spojit nuláky vstup a výstup měniče a přizmnit ?
Děkuji za odpověd
Uživatelský avatar
petrzobran
 
Příspěvky: 145
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS KS 4000w

Příspěvekod lzahradil » pát lis 18, 2016 3:07 pm

Pokud je 4000w varianta stejna jako muj menic tak potvrzuji ze je muzes spojit. Take jsem na tom baziroval protoze manual o teto variante nic nepise tak jsem zavolal technikovi od Kolarika a ten mi rekl ze to jinak nedelaji. Takze jsem to risknul a ono to funguje a nic neschorelo.

Staci ti teda kabl cyky 4x2,5 a vse to prohnat tim.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 568
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ