od youda » stř čer 03, 2020 2:33 pm
Hele Dumi, však víš, že se to tu na fóru opakuje furt dokola:
z hlediska předpisů je každý "rozvaděč" nový výrobek. Jeho výrobce (elektrikář) na něj musí dodat výrobní štítek, dokumentaci atd. Když tam pak přidáš byť jen jediný jistič, tak už je to jiný výrobek a papírové kolečko se roztočí znova.
Ještě existuje termín "úplný kryt". Vizuálně to je úplně to samé, co normální plastový rozvaděč, jsou tam ale trošku přísnější pravidla na to, co v takovém "úplném krytu" může či nemůže být namontováno a jakou smíš použít bednu. Výhoda je, že úplný kryt do kterého nastrkáš moduly, se formálně nepovažuje za nový výrobek. Elektrikář tedy může přidávat/odebírat jističe a vždy stačí jen refresh revize.
Co se týče kombinace různých výrobců modulů, jsou tam spíše praktické problémy:
Selektivita, tedy to, že by ti měl jako první vybavit slabší jistič a pak až silnější, často moc nefunguje ani v rámci prvků od jednoho výrobce. Pokud za sebe zapojíš jističe od více výrobců, tak už selektivita nebude fungovat téměř určitě.
Další potíž může být instalace fázových hřebenů, kdy nejlíp to pasuje, když máš všechny moduly na hřebenu stejné.
U některých výkonových modulů je také problém s tím, že výrobce u nich předepisuje chladící mezery. Ten předpis výrobce ale zohledňuje typicky právě jenom jeho výrobky. Takže pokud bys vedle posadil něco jiného, nemusela by chladící mezera stačit.
Naposledy upravil youda dne stř čer 03, 2020 2:43 pm, celkově upraveno 1