Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

Ahoj,

tak se ochladilo, nemusím už zdít a lítat po zachradě, tak konečně můžu pokračovat ve stavbě FVE. :)

Součásný stav je takový, že na střeše je 9x380Wp a 8x415Wp 25° sklon na JJZ. Máme skoro plochou střechu, takže vše je na hliníkové konstrukci. 415Wp panely jsou zapojeny do serie a připojeny na BEL s ohřevem bojleru. V plánu je 3s3p 380Wp a 2s2p 415Wp.
V současné době jsou panely připojené z boku domu do technické, což ale znamená skoro 30m kabelu. Svod ze dvou stringů by mě vyšel draho (16mm2 kabel), takže se provrtám ze střechy rovnou do technické a tím zkrátím délku na 5-7m, čili budu moci použít na svod 6mm2 solární kabel a ušetřím.

Měl bych pár dotazů:

1. Panely ve stringu mají prý být extra jištěny...každá 3s serie (126V-10,8A) by měla mít vlastní pojistku. Moc nechápu proč. Koukal jsem na hromadu nákresů zapojení i kombiner boxů a nikde se nic takového neřešilo.

2. V současné době je celá konstrukce a svodiče přepětí připojena na PEN z DS. To znamená, že mám kabel zatažený do domu. Moc se mi to nelíbí a chtěl bych ho nechat venku. K dispozici mám připravený svod pro nerealizovaný hromosvod který údajně lze použít k přizemnění a revizák to zkousne :)

3.Jak nejlépe propojit panely do stringu? Mám v plánu malý IP65 rozvaděč na střeše, do toho nulovací můstky, propojit string, přidat jeden svodič přepětí a stáhnout string do rozvaděče v domě.

Jako MPPT mám v plánu použít buď "dobře koupené" Victrony nebo VT-80 z Fangpusunu, protože originál je mimo moje finanční možnosti. Měnič na 90% Studery z Secondsol.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od cipis »

1. Vic jak dva paralelni stringy musi byt jistene kazde zvlast. Zkratovy proud mas jasne dany v datasheetu panelu a rozhodne neni 2x a vic vyssi nez je proud jednoho panelu.

Priklad: 3 panely, kazdy 10 A, porucha na jednom, takze ty zbyle dva potlaci do toho tretiho 2x 10 A, tedy 20 A, coz je vic nez povoleny zkratovy proud.

Kdyz mas jen dva, tak ten druhy da jen 10 A, coz je v poradku.

Tedy pro 3 a vice paralelne musis jistit kazde zvlast.
Pak to za tema pojistkama spojis, prepetovku, no a na zaver DC jistic s vyrazecem.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od rva »

String má mít pojistku, protože pokud u něj nastane zkrat, tak by do něj praly proud paralelní stringy a mohl by z toho být ohníček. Stačí zkopírovat Čínu: https://www.aliexpress.com/item/1005004848657263.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od cipis »

Akorát toto nekopírovat úplně, ale zadrátovat spoj mezi pojistkami, přepěťovkou a jističem opačně.

Prvně z pojistek na přepěťovku a až z ní na jistič.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Diablo1st »

Na tom kábli medzi combiner boxom na streche a FV rozvádzačom by som až tak nešetril. Dal by som tam aspoň 16mm2 alebo 25mm2. Nikdy človek nevie, či náhodou nebude pole rozširovať. Ono tých pár metrov 16mm2 kábla zasa nebude až taká položka v porovnaní s panelmi či regulátormi.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

Takže jestli to chápu, tak se nejistí ty 3 panely v serii, ale měli by tam být pojistky mezi těmi třemi seriemi. Pokud má serie 3 panelů 126V a 10,8A, tak mezi dvě serie musím dát 16A pojistku?

Rezerva asi nemá význam. Pokryl jsem cca 2/3 střechy a zbytek pokrývají většinu dne stíny od vysokých stromů okolo domu. Ikdyž bych tam udělal extra string, vyrábělo by to houby vzhledem k investici.

Je tohle správné zapojení pro mou situaci? Díky
rozvadeč ke stringum.jpg
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od bokser01 »

eman píše:Takže jestli to chápu, tak se nejistí ty 3 panely v serii, ale měli by tam být pojistky mezi těmi třemi seriemi. Pokud má serie 3 panelů 126V a 10,8A, tak mezi dvě serie musím dát 16A pojistku?

Rezerva asi nemá význam. Pokryl jsem cca 2/3 střechy a zbytek pokrývají většinu dne stíny od vysokých stromů okolo domu. Ikdyž bych tam udělal extra string, vyrábělo by to houby vzhledem k investici.

Je tohle správné zapojení pro mou situaci? Díky
rozvadeč ke stringum.jpg

Koukám moje fotka :D Je to správně za mě jen jsem to dodělal jak mi chlapi poradili a dal napřed na přepěťovku spoj stringů a pak až na odpínač. Jo a samozřejmě jsem vyměnil ty 2x6mm2 ZŽ za jeden 16mm2 jak má být.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

:) Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Pawel »

Jakmile půjde přes sériový string stín tak nic nedá.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od bokser01 »

Pawel píše:Jakmile půjde přes sériový string stín tak nic nedá.

To mám krásně ověřeno v aktuálních dnech... Slunce je již hodně nizounko v poledne a mám docela vysoké tůje. Kolem poledne to JV string zastíní krajní panel jen trošinku cca 2 plátky křemíku v rohu a výkon celého stringu padne o více než polovinu. Chystám se na tůje s motorovkou... Stejně jsme je chtěli zkrátit jinak budou za chvíli vysoké jak barák.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Diablo1st »

eman píše::) Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.
IMG_20221112_090819~2.jpg
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

Diablo1st: Vidím dobře, že máš pojistky na obou polech?
Máš nějaké dlouhodobé zkušenosti s těmi čínskými jističi?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Diablo1st »

áno istím + aj -. Mám to nachystané na 3 stringy, momentálne sú zapojené 2.
Tie poistkové odpínače a DC istič som kúpil na odporúčanie pár ľudí tu na fóre, ktorí ich používajú už nejaký ten piatok. Zatiaľ žiaden problém, ale určite by som nešiel na limit ich hodnoty.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

Chlapi, pojistkový odpínač pro FVE za o polovinu vyšší cenu je nutnost nebo podvod? OEZ dělá dva typy vzhledově úplně identických odpínačů, jeden stojí necelou 100Kč, druhý je o polovinu dražší a uvádějí, že je na 1000V DC Jelikož je to pojistkový držák, tak je mi záhadou, co naněm může být speciálně DC.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od beethowen »

Jaké máš max. napětí stringu?
OPVP10 je do 440V DC, OPVF10 je do 1000V. Je to dáno kontrukcí toho přístroje. Jsou tam patrně použity jiné materiály, zábrany proti oblouku, atd. Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže. Jde spíše o to, že když vybaví ta pojistka, tak ten OPVF to vydrží i při vyšším napětí a případný oblouk při přerušení pojistky nevznike.
Pokud máš 3,4kWp na stringu, tak to bude asi do těch 440V na string a je to asi jedno. Ale to musíš vědět ty, jaké je max. napětí toho stringu.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od eman »

Oba stringy do 150V. Jeden 126V za tepla a druhý 100V. Takže stačí ten levnější. Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Soban »

Toto je pojistkový držák pro DC 1000V https://www.oez.cz/opvf10-1
A toto je pojistkový odpínač pro AC 690V / DC 440V https://www.oez.cz/opvp10-1

Jsou to dva různé produkty, ovšem mají jiné parametry, jiné určení.

Já používám ty odpínače protože mám max DC 200V.

Odpínač může odpojovat zařízení pod proudem!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Soban »

beethowen píše: Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže.
Blbost odpínač může odpínat zátěž bez problémů (nemůže odpínat skratový proud)
Odpojovač se musí vypínat bez zátěže!

Jinak ten pro fotovoltaiku není ODPÍNAČ pouze držák pojistky odpojovač!

EDIT:

OPVF10-1

Pojistkový držák

In 32 A, Un DC 1000 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění fotovoltaických systémů, 1pól. provedení

OPVP10-1

Pojistkový odpínač

Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Paulob
Příspěvky: 165
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od Paulob »

beethowen píše:Jaké máš max. napětí stringu?
OPVP10 je do 440V DC, OPVF10 je do 1000V. Je to dáno kontrukcí toho přístroje. Jsou tam patrně použity jiné materiály, zábrany proti oblouku, atd. Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže. Jde spíše o to, že když vybaví ta pojistka, tak ten OPVF to vydrží i při vyšším napětí a případný oblouk při přerušení pojistky nevznike.
Pokud máš 3,4kWp na stringu, tak to bude asi do těch 440V na string a je to asi jedno. Ale to musíš vědět ty, jaké je max. napětí toho stringu.
A není to spíš naopak? Odpínač jde i pod zátěží, bez zátěže je odpojovač.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy

Příspěvek od cipis »

Samozrejme, ze je to tak. Ale obcas na strankach, a i vyrobce, je to blbe.

Odpinac vypina pod zatezi, odpojovac odpojuje bez zateze.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek