Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko

Příspěvek od mgx »

Optimizer nie je konstruovany ako havariny odpinac, nezodpoveda IEC 60947-1:2020 a neumoznuje lokalnu odsluhu ani signalizaciu stavu. Ak ma byt lokalne alebo dialkove odpojenie funkciou, tak toto riesenie reviziou neprejde. Ak ma byt FVE ongrid s dodavkou do siete, tak reviziu potrebovat bude. A ta musi vyjst z nejakeho projektu.

Tymto moje prispievanie v tomto threade konci, nemam chut sirit evanielium ludom, ktori vobec nepocuvaju a nechcu nic zmenit, aj ked to co vydumali je blbost. Namiesto overeneho riesenia nainstaluje optimizery, ktore mu nakoniec budu aj tak na dve veci. Tomu sa povie dan za hlupost.
emkac
Příspěvky: 16
Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am

Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko

Příspěvek od emkac »

Mal som dlhsi rozhovor s kolegom, spomenul som mu vyhrady odtialto a v zasade sa da jeho nazor zhrnut takto:

Akoze ja nemam az taky problem zhodit ten SDK strop, ale co nam to pomoze? Co vyriesi natiahnutie novych kablov? Mame namiesto toho overene a funkcne riesenie? Ak nie, tak pojdem do kvazi hybridu s Huawei a som uplne zmiereny s tym, ze v pripade vypadku gridu mi nepojdu panely ale len backup z baterky. A ano, mozeme na skusku dat porovnanie Victronu a inych bateriek, kedze Luna su predrazene, kedze to neovplyvni celkovu funkcionalitu systemu. Howgh.

Takze este raz. Poziadavka je, aby z elektromerovej skrine dokazali hasici vypnut na streche cca 600V DC a bolo tam bezpecne napatie. Poziadavka je jeho, nie hasicov. A myslim, ze ziaden hasic neda dopredu vyjadrenie, co to ma alebo nema robit.
Mam v svojom okoli uz 6 ludi (plus ja), ktori si kvoli tomuto optimizery davaju. A vsetci maju Huawei. Nie kazdy chce backup, nie kazdy chce baterky. Je to skratka o prioritach. Nemusi sa vam to pacit, mozete to povazovat za blbost, ale to je tak vsetko. Ked ma povazujete za trola, tak sorry, ak nechcete akceptovat, ze niekto ma ine preferencie ako vy, potom nemusime diskutovat.
Navyse v nejakej severskej krajine (neviem ci nie Svedsko) je povinnost mat pri FVE systeme v elektromerovej skrini schemu, aby veduci zasahu (co musi mat elektro vzdelanie) dokazal vycitat, s cim maju do cinenia. A mozno vdaka EU nas to caka vsetkych. Cize radsej budem mat istotu, ze vypnutim gridu rozpojim panely, plus dam to nejakym jasnym sposobom poziadnikom vediet. Ci mi to pomoze? Neviem. Mozno dnes nie, zajtra ano.

Ano, Huawei pri vypnutom gride vypne optimizery. Co technicky znamena, ze rozpoji panely, kedze vsetko ide cez ne. Cize nie je to na sposob poistkovych odpinacov, skratka sa rozpoji kazdy jeden kabel medzi panelmi. Technicky ako? Az tak som to nesledoval.
Urcite sa to da riesit aj cez nejake udelatka a rele a lacnejsie homemade rozpojovacie riesenie. Bavil som sa so spickovym elektrikarom a revizakom, co si doma mrte veci zostrojil sam. Jeho komentar. Hm, islo by to. Ale je to DC, to je zvrhlost, to nebudem robit. A kupil si optimizery. (AC by kludne prerusoval, tam problem nevidi)

A k tym Tigam. Existuje funkcia rapid shutdown, ktora mozno riesi tu jeho potrebu. Vyzaduje to spominany Tigo TAP a Tigo CCA. Vtedy by vedel mat aj pravy hybrid (napr. GoodWe), v elektromerovej skrini central stop a tym by to poriesil. Lenze nikto z nas to nevidel nazivo behat, nemame to overene, nikoho nepozname, kto to ma, dodavatel iba pokrcil plecami, tak kolega jasne povedal, ze nebude pokusny kralik. Ze mu za to ten pravy hybrid nestoji. (nehovoriac o probleme dotiahnutia central stopu do skrine na plote)

Vratim sa k povodnej otazke. Staci 5x2,5 na prepojenie menica a rozvadzaca? Lebo zvody CYA 16mm2 su vyriesene.
Staci 3x2,5 na zapojenie backup vetvy na jednu fazu do rozvadzaca?
Da sa nejako riesit datovy kabel?
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko

Příspěvek od cipis »

Na tyto otázky ti tu více lidí už několikrát odpovědělo, plus se snažilo vysvětlit, že to není cesta, kterou by se vydali.
Ale tak když nechceš diskutovat, tak nediskutuj. Toto je fórum primárně pro ostrovy či poloostrovy, DS se používá pro zálohování. Rozhodně to není primárně pro ongridy, které za slunka bez sítě nedodávají. Možná je akceptovatelný AC coupling s dalším systémem, když se po čase nazná, že ten původní ongrid systém nebyl dobrý nápad.

Téma zamykám.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek