Vytápění krbem aneb šílené vedro

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od bokser01 »

Rád bych se zeptal jak řešit nepříjemné vedro v mé místnosti s krbem...

Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1355
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od PetrDubi »

Rozhání se teplý vzduch trubkama (di dalších místností) nebo je to teplovodní výměník a do místností jde voda?
Jestli je to vzduch a nemáš v trubkách ventilátor, tak to může být ten problém, protože bez ventilátoru to funguje jenom do několika metrů a není to tak účinný a ještě by měl být zajištěný určitý sklon potrubí..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od cipis »

S tím moc zkušeností nemám, ale v místnosti, cca. 50m3, jsem zkoušel krbová kamna 5kW. No u kamen vedro jak sviňa a na druhém konci místnosti zima. Koupil jsem tehdy ten ventilátor, co se otáčí pomocí Peltieru, no a pnajednou všude příjemně. Tak tohle by mohlo pomoci na ten velký spád teploty v místnosti.

Píše, že tam má radiátory, tak asi teplovodní výměník, tam netuším, malé čerpadlo? Je to samotížka? Jaká je tam teplota vody v trubkách? Malé radiátory na tepelné ztráty místností?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od bokser01 »

Ano je to výměník s radiátory s oběhovým čerpadlem. čerpadlo se spouští při 40°C teplotě výměníku a voda v trubkách stabilně mívá kolem 45°C. Asi jsme ten krb daly moc výkonný na tu obytnou část nebo nevím... Ono je naprd že ten krb má sice regulaci tahu jenže tu mám furt vypnutou a i tak fajrujou fest. Jediné co mě napadá to vedro nahoře prostě rozproudit po baráku.

EDIT: Netuším jak funguje tohle ale co ty radiátory zesílit? jenže tím točením kolečka se nic nestane neví někdo jak to funguje?
Přílohy
314699957_1537858283347712_7453297948693836598_n.jpg
314995936_1574774349663166_6060614731065683345_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od Pawel »

Nesmíte dát na kecy obchodníků jak je to výhodné topení. Důležitý je poměr výkonu do vzduchu a vody. Aby měl výměník do vody požadovaný výkon tak se musí jet - přikládat takřka na max. Potom ale celý výkon do vzduchu zůstane v jedné místnosti a je jasné že se při venkovní teplotě kolem 10st místnost přetopí během 30 minut a to se tak mohla ohřát jen voda v radiátorech a teplo v místnostech skoro žádné. Je to velká slabost tohoto systému a další je malá účinnost krbu a hlavně za mě bordel v domě.
rikolami
Příspěvky: 157
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od rikolami »

Tohle jsem řešil celkem nedávno. Jelikož jsem měl možnost volby, dal jsem si krbovou vložku s co nejmenším vyzařováním do prostoru, asi 2 kw do obýváku a i tak mám v krbové obestavbě prostup stropem do horního patra 150 mm pro odvod přebytečného tepla. A k tomu podlahové vytápění a to se chová jinak než radiátory.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od vk_1 »

bokser01 píše:Rád bych se zeptal jak řešit nepříjemné vedro v mé místnosti s krbem...

Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
Měl jsem stejný problém a vyřešila to jiná kamna. Koupil jsem teplovodní vložku, která má menší výkon do místnosti a nechal udělat uzavřenou sálavou obestavbu. Tj. žádné mřízky do místnosti.
Je to vložka, která má kolem výměníku vatu, navíc dvířka jsou dvojsklo. 11 kW do vody, 3 kW do místnosti.
Taky mi přijde důležité nemít klasický plechový kouřovod, ale izolovaný komín až ke kamnům. Nebo kouřovod schovat do té uzavřené obestavby.

Honit horký přepálený vzduch po domě rourama samozřejmě jde, ale není to nic zdravého. Já osobně to nesnáším, ale co člověk, to názor.
pave69
Příspěvky: 52
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od pave69 »

NA to je lepší podlahové topení a pouštět už při 30 st. Švagr to má takhle na chalupě a je to OK. Asi máš malé radiátory - byl by problém přidat?
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od kodl69 »

Já jdsem to vyřešil úplně jinak. Uprostřed baráku je postavená těžká akumulační pec, do horního patra je část pece uděláná jako teplovzdušný topení, ale celý patro se vytápí sáláním nízkoteplotního zdroje. Tj pec má na povrchu max 45°C, přes dvířka moc tepla nejde, a to ze dvou důvodů: 1.) je tam pokovený dvojitý sklo, 2.) aktivně v tom topeništi hoří cca 2-3 hodiny denně. Žádný trubky s vodou, žádný radiátory, čidla, čerpadla, prostě minimum věcí, který se můžou pokazit, a ten zbytek se dá opravit šamotovou maltou.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od kodl69 »

ty nepoznáš ventil na radiátoru? Na tom plastu je + - tj otevřeno/zavřeno... Sice to doma nemám, ale už jsem to párkrát v životě viděl. Zároveň je to místo, kam se montuje temostatická hlavice... Ano, ve škole se to neučí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 2430
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od Franta2776 »

Já nějaké zkušenosti s topením mám:)))V tomto případě je zřeimé, že topidlo na daný prostor je špatně nadimenzované.Výkon je větší než tepelná ztráta místnosti v které je umístěno.Většinou velký výkon do vzduchu a malý do vody.Správné je vyměnit nebo zaizolovat topidlo.Pošlete foto topidla.
Bohužel topidla s malým výkonem do vzduchu a velkým do vody jsou drahá.
Já mám toto starší verzi 13/10, 4kW do vzduchu a 10kw do vody a při dlouhém topení stejně dojde k přetopení.
https://www.centrumvytapeni.cz/verner-1 ... menikem-2/
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od bokser01 »

Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd :) Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
Přílohy
315110812_1267995697075795_8698334956639918615_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od vk_1 »

bokser01 píše:Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd :) Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
Tlakem to určitě není, to je OK.
Naopak si myslím, že těch 40 stupňů je málo, kamna půjdou rychleji do háje. Nedehtuje ten výměník? Většina výrobců doporučuje 55 stupňů minimum.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od mihlit »

kodl69: už několikrát jsi zmiňoval tu svoji pec, máš nějakou fotku? zajimalo by mě, jak je to velké a jak to vypadá

----
jinak k problému - to je hodně běžné, protože kdo by doma nechtěl koukat do ohně... ale když se to spočítá jak chce, tak nejde ohřát studenou vodu pro místnosti a nepřetopit místnost s kamny. Ty vydávají teplo už jen co se voda teprve ohřívá a radiátory ještě hodinu nebudou topit. Nejlepší kamna s výměníkem dají 20 % tepla do místnosti a zbytek do vody, ale i to je moc, pokud to není fakt veliká hala. Při topení s teplovodním výměníkem nejde topit kamna jedna místnost a vše ostatní vodou. Musíš rozdělit dům podobným poměrem jako máš voda ku vzduch a část domu topit tím vzduchem. Udělat nějaké teplovzdušné rozvody. Jiné řešení není.

K teplotě vody, tak při 40 stupních z toho děláš kondenzační kamna a shnije ti to velmi rychle, plus zadehtovaný komín. Mrzet tě to ale asi nebude, že budeš mít důvod se jich zbavit :D
rva
Příspěvky: 3530
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od rva »

Základem je mít zaizolovaný barák. Pak není tak důležité, kde je umístěn zdroje tepla. A nejsou potřeba radiátory. Krb (bez výměníku) mám v přízemí, nad krbem jde otvorem samotíží vzduch do patra odkud se ochlazený vrací schodištěm zpět až se dostane ke krbu.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
teploty v baráku
teploty v baráku
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2430
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od Franta2776 »

rva píše:Základem je mít zaizolovaný barák. Pak není tak důležité, kde je umístěn zdroje tepla. A nejsou potřeba radiátory. Krb (bez výměníku) mám v přízemí, nad krbem jde otvorem samotíží vzduch do patra odkud se ochlazený vrací schodištěm zpět až se dostane ke krbu.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
teploty.jpg

Dovolím si nesouhlasit.Zaizolovaný barák má menší tepelnou ztrátu než starý.Takže potřebuje slabši zdroj tepla.Vétšinou po zaizolováni je potřeba dát i kotel s menším výkonem nebo akumulační nádobu,aby kotel pracoval v optimálním pásmu účinnosti.Jinak krb nebo kotel bude převážnou dobu dehtovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2430
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od Franta2776 »

bokser01 píše:Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd :) Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
Pokud máš při teplotě vody 40st místnost v které je krb přetopenou je velká pravděpodobnost,že výkon do vody je malý a do vzduchu velký.Teplota topné vody by se měla držet okolo 60st a zpátečky o 5-10 st měně.
To vypadá celé špatně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od bokser01 »

No nutno dodat že to čidlo není ve výměníku ale na trubce z něj cca 30cm od kamen. Takže teplota vody uvnitř bude určitě vyšší.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
glottis
Příspěvky: 2072
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od glottis »

a cerpadlo je dostatecne vykone?
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro

Příspěvek od vk_1 »

glottis píše:a cerpadlo je dostatecne vykone?
Jestli tam má na výstupu 40 stupňů, tak určitě je.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek