AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

Koukni sem: https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=29

A koukni na poslední stránku, proč je asi ta hvězda zaškrtnutá a ten trojúhelník ne?

A je tam napsáno:
NOTE: No connect 3-phase equipment of delta connection
Samozřejmě toto je návod k mustu od mivvy, předpokládám že podobně to bude u 99% měničů pokud nejsou přímo stavěné na 3f provoz.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Prepinam mezi 1f a 3f pouze v lete/zime. Na 3f mam jen tepelne cerpadlo a v lete ho samozrejme nezapinam a proto je v lete 1f mnohem lepsi. Musim hlidat pretoky jen na jedne fazi a vyuziti panelu je take lepsi. Akorat u kuchynskeho sporaku hlidam aby nebezel na plny vykon, protoze by byl nulak pretizeny. Resim to tak, ze vytahnu 2 faze z jistice a do 3f zasuvky zastrcim vidlici se spojenymi fazemi. V prechodnem obdobi to delam obden nebo kdyz potrebuji pritopit. Trva to 5 minut.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

A není jednoduší tam dát mechanický 3f přepínač a z DS nechat 3f a z FVE přivést jednu na všechny 3 kontakty a na výstupu budeš mít buď normální 3f z DS nebo budou všechny připojený na jednu fázi z FVE?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

Též mě přijde ta zkratovací 3f zástrčka jako děsná volovina ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Delta connection.mivvyenergy.
Zajimava info. Ale nikde zadne vysvetleni proc to nejde. Co ted?
FrantisekCa
Příspěvky: 108
Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od FrantisekCa »

Až by si mal, alebo budeš musieť mať BEV, tak by si asi zmenil názor na 3f.
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

Podle mě bude právě problém s polovodiči kdy poteče proud z jedné L do druhé L přes dva měniče a prostě ty polovodiče nejsou na to napětí/výkon dimenzovány.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

FrantisekCa píše:Až by si mal, alebo budeš musieť mať BEV, tak by si asi zmenil názor na 3f.
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
Určitě existuje v USA nemají rodinné baráky 3f rozvody, ale jednofázové o 400A a podobně.....
Stačí pohledat na youtubu videa jak to montují co tam jsou za tlusté kabely atd.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Mam BEV, ale v lete staci nabijeni 1f. V zime pak mam 3f 11kW.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

Soban: Jako to dává logiku, ale proč to tak nikde není popsané? Vždyť to pak veškeré 3f FVE postrádají už úplně smysl, když se tu doteď tvrdilo, že 3f jedině, když má někdo točivé stroje. To je pak posun fází k ničemu. To si tam ani nepřipojím míchačku, co je sice do hvězdy, ale nemá vyvedený střed. Protože u souměrné hvězdy se to také "vrací" do dalších fází, jen je to oproti trojúhelníku menší napětí.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

To je fakt prasárna ...
Nevejde je výmluva, vždycky jde, jen se musí chtít. Klidně přidat nástěnný, nebo rozsekat zeď a dát větší nebo další ...
Sluncejeelektrina píše:Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

Sluncejeelektrina píše:Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
A co brání ten vypínač namontovat vedle rozvodnice a propojit dovnitř ?

Sice to nebude tak hezké, ale určitě lepší jak 3f zásuvka a vidlice na kabelu......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Napeti diktuje menic a ten urcite nebude generovat vyssi napeti vedouci k sebedestrukci.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

cipis píše:Soban: Jako to dává logiku, ale proč to tak nikde není popsané? Vždyť to pak veškeré 3f FVE postrádají už úplně smysl, když se tu doteď tvrdilo, že 3f jedině, když má někdo točivé stroje. To je pak posun fází k ničemu. To si tam ani nepřipojím míchačku, co je sice do hvězdy, ale nemá vyvedený střed. Protože u souměrné hvězdy se to také "vrací" do dalších fází, jen je to oproti trojúhelníku menší napětí.
Možná právě jde o to napětí aby to neprorazilo ty tranzistory?

Fakt netuším proč to tak je, podle mě to ví výrobce.
Že by šetřil a nepočítal že na to někdo bude připojovat výkonné motory - na ty klony axpertů s tím asi fakt nepočítají.....

Možná by stálo za zmínku kdo má victrony zda i tam je takové omezení nebo není?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Mozna to pisou kvuli tomu, ze nektere motory jsou stavene na napeti 400/690V a nektere 230/400V a aby nebylo pochyb, tak zakazou vsechny trojuhelniky.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

Tak on to nemusí být vůbec výkonný motor, třeba kolem 1 kW.
Cirkula snad nemá ani 750W, hoblovka je také tak nějak.
Všechno je to 3xF + PE, žádné N tam není.

Ale tak to 230 nebo 400 je dané právě tou hvězdou/trojúhelníkem.
A řada motorů se v připojovací skříňce dá přepojit, podle toho, co je potřeba.
Některá zařízení mají i přepínač hvězda trojúhelník, některá dokonce automatický, kvůli rozběhu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

Nemyslím sí.

Podle mě tím že to bude do trojůhelníku budou ty polovodiče namáhány více, s čím podle mě levné měniče nepočítají.

Podle mě správnou odpověď můžeš dostat pouze od výrobce a nebo pokud máš dost peněz že to vyzkoušíš a proměříš.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

Tady nejde vůbec o výkon, ty jsou o dost menší než na 1f (ostatně toto je hlavní důvod vzniku 3f systému), ale max. o to napětí.
Jestli je "zakázaný" trojúhelník, tak by měla být zakázaná i hvězda bez středu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 49
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

V motoru samozrejme N neni. Ten se pripoji pri hvezde na spolecnou propojku. U trojuhelniku N neni, neni ho kam pripojit.
400 = sqrt(3)*230