Měnič - uzemnění nuláku

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Jarin »

Zdravím,

chci se zeptat, zda lze, případně je vhodné přizemnit nulák za měničem. Chtěl bych přepínat sítě SOL/DS jen na fázovém vodiči, N by byl stále společný.
Situaci mám cca viz obrázek.
Měnič má PE kolík spojený s šasi měniče a toto místo bude přizemněno. Domnívám se, že přizemnění nuly tamtéž by bylo vhodné kvůli dorovnání na stejný potenciál. Sice nula je v elměr.rozvaděči spojená s PE a tudíž zemněná, ale přeci jen někajé úbytky cestou, ... myslím si, že přizemnění by bylo vhodné.

Byl by rozdíl, kdyby jiný měnič neměl spojený ochranný kolík s šasi?

Děkuji za odpovědi.
Přílohy
Výstřižek.JPG
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od kodl69 »

Takhle určitě ne. Nechce se mi to malovat, ale pouze u soustavy TNC je tohle možné, tj s PEN vodičem z DS. Ale to je snad standartní řešení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Jarin »

Takže v tomto případě jediná šance přepínat L i N ?
Pak N z DS by bylo zcela oddělené od N z měniče. N z měniče by se musel přizemnit (spojit s PE), aby nula neplavala a měla skutečně nulový potenciál. PE v celém systému samozřejmě propojený (DS i SOL).

Tak by to bylo správně?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Soban »

A proč by PE nemohl u měniče uzemnit?

Samozřejmě v domě už po rozdělení PEN na N a PE se nesmí už nikde spojit N a PE, ale uzemnit PE na druhém konci přece ničemu nevadí? (on nespojuje nikde znovu N a PE)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Soban »

Jarin píše:Takže v tomto případě jediná šance přepínat L i N ?
Pak N z DS by bylo zcela oddělené od N z měniče. N z měniče by se musel přizemnit (spojit s PE), aby nula neplavala a měla skutečně nulový potenciál. PE v celém systému samozřejmě propojený (DS i SOL).

Tak by to bylo správně?
Já taky přepínám pouze fázi mezi měničem a DS a ničemu to nevadí!

Tak jak je obrázek co jsi dal je dle mě v pořádku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Jarin »

Díky oběma za připomínky.
Ten můj původní obrázek je tak, jak jsem to plánoval zapojit.

Pak jsem ale přemýšlel, co by se kde mohlo stát a vzpomněl jsem si na případ uváděný mezi nevýhodami TN-S, totiž přerušení N a následné zničení spotřebičů:

- zmíněný okruh by byl přepnutý na měnič
- přímo z DS by jel někde další spotřebič
- čistě hypoteticky by se přerušil N vodič někde na straně DS - viz obrázek.

V tom případě se totiž napětí z DS dostane na N měniče, část i na L měniče (dle impedance spotřebiče na SOL okruhu). Tam se sokonce potkají dvě střídavá napětí proti sobě. Dojde tak nejspíš ke zničení měniče a spotřebičů.

Proto mě napadlo uzemnit ten N u měniče. Ale neuvědomil jsem si, že je to blbost. Jednak by to řešilo problém jen částečně (jen napětí co by se dostalo na N) a druhak bych (jak správně podotýkáte) znovu spojoval N a PE, které už byly jednou rozpojeny, což jsem si vůbec neuvědomil. Ale tenhle případ by byl asi hodně velká smůla.

OK, takže jinak je to moje schéma (bez uzemnění N u měniče) aplikovatelný? Můžu tedy přepínat jen L. Vodič N je společný pro DS i měničový okruh. Na DS mohou být připojeny další spotřebiče, které jsou jen a pouze na DS. OK takto?
Přílohy
Výstřižek.JPG
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od soami »

Vpravo chybí, jak je přitažen přívod z RE. Předpokládám, že je to PEN, následně rozpojený na N+PE a místo rozpojení je uzemněno.
Při připojení FV jako ostrova (což při použití přepínače bude), je měnič zdroj a výstup N a PE lze považovat za bod rozdělení, který by měl být taktéž uzemněný - ale na toto téma je tady spousta rozdílných názorů...Pokud měnič uzemnění N umožňuje, tak bych to udělal. Pak jsou všechny N na stejném potenciálu.
Celkově v nákresu chybí jističe, ale to asi není tématem dotazu...
Uživatelský avatar
Solaris
Příspěvky: 12
Registrován: sob říj 15, 2022 8:09 pm

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Solaris »

Kdyz vidim, co ted CEZ udelal ZASE ve vedlejsi vesnici (minule to bylo sdruzene napeti proti zemi :D), kde jim pri nejake praci prohodily faze a pulce vesnice umreli cerpadla (neni tu vodovod), tak si myslim, ze nejlepsi bude si dat na vstup do baraku hlidaci napetove rele a stykac. To ti pohlida pripadne upadly nulak z DS a spoustu jineho. Zaroven muzes mit i dalsi nekde po ceste a v pripade problemu ve vlastni instalaci si udelat komplet TT sit na tu cast, kde mas menic...
U nas treba skace napeti od 245V az do 265V pres den, takze bez HNR ani ranu :D Nedej boze aby nekoho nekde napadlo prepnou na trafu odbocku...
Franta2776
Příspěvky: 2430
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od Franta2776 »

U nás taky přehodili fáze.Mě nebylo jasné proč nejede výtah.Musí se jim nechat,že zaplatili výjezd technika cca 5tis Kč bez větších obstrukcí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od mirekcafa »

Rád bych se taky poradil, od hodin mi vedou do rozvodnice tři fáze a zem. V rozvaděči je měděná lišta na kterou je ta zem napojena a ní jsou napojeny dohromady zem a N a jde to dál v zásuvkách tedy L,N, zem. Na měniči je zapojení AC out a AC in na tři vodiče L,N zem a jak se výše ptá, na kastli je další připojení zem. Na to se udělat odbočka zem od AC out? nebo odkud se má ta kastle přizemnit? Z rozvodnice budu tahat novou kabeláž k měniči. Jinak čína měnič Easun
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od soami »

Od hodin nejde zem (PE) ale PE+N. Všechny PE jsou spojeny na stejný bod. Tzn. na tu měděnou lištu, resp. pokud je samostatná MET svorkovnice, tak na ni. Pak je tedy "jedno" na kterou zem se krabice uzemní - zem je jen jedna.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od mirekcafa »

tedy ta odbočka může být.?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Příspěvky: 4365
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od cipis »

Odbočky by být neměly, kvůli tomu, že je to další spoj navíc, co se může posrat. Někdo tam bude něco šroubovat a odpojí větev atd. Vše by mělo být dotažené sólo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od mirekcafa »

takže by jsi doporučil špešl vodič z rozvodnice? nebo defakto 4 žíly?
Zajímavé je že na té bedně u vstupu těch vodičů je namalováno jen L a N a vevnitř už je připojení L,N a ta značka zem.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od soami »

Ochranné pospojení - samostatný CYA 6mm a objet a připojit všechny kovové věci, na kterých se může objevit/naindukovat napětí a skončit na uzemnění v rozvaděči. Ale tohle asi málokdo dělá..
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od bublich »

Pokud je ten okruh již zepředu napájen chráničem tak když tam dáte propojku mezi PE a N tak bude vypadávat.Pokud ne, nevidím důvod to nespojit vznikne okruh TNC s dvěma paralelnímy PEN.Na TNS s přizemněním se to dělí na výstupu měniče.Ta N a PE jde stejně z jednoho můstku (zřejmě měření).Faktem je,že jejich součtový průřez by měl být 10 a více mm2.(PEN TNC).Názorů a možností bude jistě více.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od mirekcafa »

Tak mě jde o to že tu čtu že se tam při špatným uzemění někde na těch vodičích objevuje napětí, já to sice dělat nebudu ale podle toho co tady čtu tak i normální elektrikář v tom může mít guláš. Tomu bych se rád vyhnul.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od bublich »

Špatné uzemnění je špatné jak plyne z názvu.To přizemnění by mělo mít do 5 ohm.Nula sítě má mnohem méně.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od mirekcafa »

bublich píše:Pokud je ten okruh již zepředu napájen chráničem tak když tam dáte propojku mezi PE a N tak bude vypadávat.Pokud ne, nevidím důvod to nespojit vznikne okruh TNC s dvěma paralelnímy PEN.Na TNS s přizemněním se to dělí na výstupu měniče.Ta N a PE jde stejně z jednoho můstku (zřejmě měření).Faktem je,že jejich součtový průřez by měl být 10 a více mm2.(PEN TNC).Názorů a možností bude jistě více.
chránič není ani s ním nepočítám součtový průřez je součet toho kabelu? Zatím jsem měl v plánu tam natáhnout k měniči i od něho 3x4mm2
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Měnič - uzemnění nuláku

Příspěvek od bokser01 »

Já N na výstupu měniče uzemnil... Protože fakt nehodlám mít na nuláku skoro 100V.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek