Rozčarování z využití kapacity

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj, jsem trošku rozčarovaný z toho, že ačkoli mám 12.9kw kapacitu baterií, tak reálně využitelných je polovina. Mám nastaveno, že kapacita nesmí klesnout pod cca 50%, takže reálně pokud po 16h přestane svítit, vydržím někdy do cca 9h než si začne brát z distribuce. Mezitím musím uvažovat co zapnu, aby z distribuce nebral už večer.

Zřejmě špatně nastavená očekávání
Nerozumím, jak mohou fungovat ti, co mají ještě menší kapacitu.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Diablo1st »

Ak máte LiFepo tak 50% je dobrých tak na zimu, ale isto nie na leto. Nevidím jediný dôvod nevyužívať plnú kapacitu lifepo batérii resp. cca. 95% (3,45V - 3,1V)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Alexisis »

Mám MLG12-270
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od rva »

Máte olovo. To není pro fotovoltaiku moc dobré, protože olovo nesmí zůstat vybité. Až vás to trápení omrzí, tak si poskládejte z LiFePo4 článků vlastní baterii + doplňte vhodné JK BMS. Nebo tady v e-shopu jsou rovněř cenově příznivé nabídky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Alexisis »

Kupoval jsem nyní, takže si to ošahám a až mě to naštve, tak to vyměním :handshake2:
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 302
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Alexisis píše:Ahoj, jsem trošku rozčarovaný z toho, že ačkoli mám 12.9kw kapacitu baterií, tak reálně využitelných je polovina. Mám nastaveno, že kapacita nesmí klesnout pod cca 50%, takže reálně pokud po 16h přestane svítit, vydržím někdy do cca 9h než si začne brát z distribuce. Mezitím musím uvažovat co zapnu, aby z distribuce nebral už večer.

Zřejmě špatně nastavená očekávání
Nerozumím, jak mohou fungovat ti, co mají ještě menší kapacitu.
První FVE jsem stavěl v r. 2013. Už v té době jsem neuvažoval nad olovem, ale rovnou jsem pořídil LiFePo4.

Dnes mám druhou FVE a k ní 48V/280Ah opět LiFePo4, kapacita 13,44 kW. Reálně z toho využívám tak 10kWh, což mi při troše snahy vydrží na dva dny (reálná denní spotřeba se mi hýbe v rozmezí 6-10kWh, bydlím ale sám)

Kdybych to dimenzoval dnes, pořídil bych baterku dvakrát tak velkou ;-)
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Franta2776 »

Alexisis píše:Mám MLG12-270
Nezapomeňte i na těch gelovkách dělat ekvalizaci 2,45V/článek.O balancéru mezi bateriemi není třeba se bavit.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Alexisis »

Franta2776 píše:
Alexisis píše:Mám MLG12-270
Nezapomeňte i na těch gelovkách dělat ekvalizaci 2,45V/článek.O balancéru mezi bateriemi není třeba se bavit.
Balancéry mám.
Ekvalizaci mám vypnuto. Jak často spouštět a s jakými hodnotami?

V jiné diskuzi tady na fóru se píše toto. Ale i to, že pro AGM má být vypnuto.
20 - E91 - 58,4v
21 - E92 - nastaveno na 60
22 - E93 - 120
23 - E95 - 30d
24 - E95 - OFF
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Franta2776 »

Je potřeba si voltmetrem změřit jestli ty baterie do těch napětí při ekvalizaci dojdou.Většina 12V baterii dojedou na to ,že je jeden článek z 6-ti méně nabitý.Při kapacitním testu náhle spadne napětí o cca 2V. U mých baterii výrobce uvádí max dobu ekvalizace až 48hodin. Podle mě teď v zimě dělat ekvalizaci pokaždé, když to jde v léťe třeba 1x týdně.Jsou tu větší odborníci na gelové a agm baterie než já.
Přílohy
Snímek obrazovky (6).png
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Soban »

Eqalizaci na AGM a GEL nedělat!

Je to hovadina! Není tam elektrolit v tekutém stavu!

U AGM a GEL hlídat aby se dostatečně nabíjely, takže dle datashetu nastavit správné napětí, aby neplynovaly, ale byly na max.

U regulátorů jak nastavíš AGM/GEL by neměla equalizace jít ani zapnout.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Franta2776 »

Renomovaný výrobce baterii Exide Sonnecheisen(mají to i jiní renomovaní výrobci) ekvaliazaci vyžaduje po každém hlubokém vybití a popisuje to v návodu k použití,strana 9-15 https://www.exidegroup.com/eu/sites/def ... teries.pdf

Jinak není jednoduché gelovou baterii nabít na plnou kapacitu před kapacitním testem,výrobce požaduje držet napětí bateriie 16hodin na 14,4V a dalších 8hodin na 13,62V.Takže nabít na plnou kapacitu je to problém i v léťe.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Alexisis »

Není to jediný exide, ale i další, kdo to uvádí. Na druhou stranu můj výrobce o tom mlčí i v technickém listu. Tak jsem jim napsal a čekám.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od kodl69 »

Tohle je jasná ukázka nevhodnosti olova pro FV systémy, pokud se kupují ty baterky za peníze. Za cenu olova to dokážu jako nouzovku pochopit...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Soban »

Eqalizací suplovat zmršené nabíjení asi není to pravé a že to doporučují výrobci se není co divit když výrobci aut drží baterky před smrtí.

Doporučené nabíjení je 1/10C takže nabíjet 10h minimálně při 100% účinnosti.
A jak dlouho svítí denně?
A je jasné že to není vhodné.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:Tohle je jasná ukázka nevhodnosti olova pro FV systémy, pokud se kupují ty baterky za peníze. Za cenu olova to dokážu jako nouzovku pochopit...
Já jich mám doma za cenu olova štítkových cca 60KWh.K tomu využitelných 10kWh v lifepo.Mě to smysl dává je pro mě lepší skladovat energii na ohřev TUV ve starých bateriich než měnit třeba boiler.Nahřátí boileru je 10kWh.My máme doma krizové soboty, syn přijede z VŠ z Prahy.Včera u nás moc nesvítilo a z baterii jsem vytáhnul 25kWh ráno byly baterky na 49V,takže by zvládly ještě hodně.Nabíjím max 4kW dnes to asi ani nedobiji i když je jasno.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Rozčarování z využití kapacity

Příspěvek od Franta2776 »

Ještě pro doplnění Hoppecke k té ekvalizaci uvádi toto:
Vyrovnávací (ekvalizační) nabíjení
Kvůli možnému překročení přípustných napětí spotřebiče je nutné dodržovat odpovídající opatření,
např. odpojení spotřebiče. Vyrovnávací nabíjení je nutné provést po hlubokém vybití, nebo po
nedostatečném nabití baterie a slouží k vyrovnávání kapacity článků v baterii. Je potřeba provádět
ekvalizační nabíjení každých 40 dní konstantním napětím 2,40 V/článek po dobu 6-ti hodin. Nabíjecí
proud nesmí překročit max. hodnotu 6 x I10. Při překročení maximální teploty 45o C musí být nabíjení
přerušeno nebo přechodně přepojeno na udržovací nabíjení, aby teplota klesla.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W