Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon říj 14, 2019 4:29 pm


PLC řady SDS

Automatizace pomocí jednotek SDS, programování, logování, připojení, montáž senzorů, rady, tipy, návody, praktické poznatky, zkušenosti.

PLC řady SDS

Příspěvekod vata » čtv led 17, 2013 11:32 pm

Zdravím,

prošla jsem si specifikace tohoto PLC: http://www.onlinetechnology.cz/sdsmacro ... -MACRO-LCD, a musím říct, že mě to celkem zaujalo. V zařízení na DIN lištu člověk dostane PLC s IP rozhraním, LCD displayem, s relé i Mosfet výstupy, s optickými i analogovými vstupy, s možností napsat si vlastní script, který lze odladit v SW emulátoru (http://sds.an-d.cz/firmware/new/SDSC_131212.exe). To mi příjde jako docela zajímavá alternativa k Arduinu. Jedině co to samo o sobě neumožňuje, je loggování dat přímo v zařízení (resp. ano, ale prakticky jen do flash paměti s malou životností).
Co si o tomhle PLC myslíte - máte s ním někdo nějaké zkušenosti?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1408
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod lwq » pát led 18, 2013 1:23 am

Filip si s SDSkem hral, tak uvidime co napise ... Ja se ke koupil zatim nedostal ... :-/

Kazdopadne, ukladani dat bych resil na nejaky externi server v Internetu. Je tam i vyhoda geo-redundance. Pokud teda moc nepada net ...
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 346
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod Gmouse » pát led 18, 2013 7:53 am

Mám levnější verzi MICRO se dvěma relé a musím říct že je to pěkná hračka. Používám ji na ovládání cirkulačního čerpadla teplé vody a na otevírání elektromagnetického ventilu pro ohřev vody kotlem na tuhá paliva. Chystám se zapojit měření fotovoltaiky, ale to je hudba budoucnosti. Zatím jsem měl pouze provizorně připojené měření napětí panelů. Naměřené hodnoty (zatím pouze teplotní čidla) vyčítám přes SNMP a MRTG z nich dělá grafy.
Gmouse
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv zář 15, 2011 10:50 am

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod Frenky » čtv lis 28, 2013 4:53 pm

Ahoj forum
Podařilo se mi na SDS-ku stvořit cyklické menu, které přepíná sadu obrazovek (u mě zatím tři) dokola podobně jako na mikrologu a ovládání 4 relé (+D0). Jsou k tomu potřeba tři tlačítka připojené ke vstupům opto 1, 2 a 3. sys[151], sys[152], sys[153]. Nemám to ještě doladěné, ale funguje to. Takže kdyby chtěl někdo pomoci, či poradit tak uveřejním kód.
Jedno tlačítko cyklicky přepíná obrazovky do kola, druhé tlačítko přepíná dokola čísla relátek a třetí tlačítko přepína relé vyp/zap.
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 670
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod antoni_sk » pon zář 23, 2019 1:43 pm

Žiadne nový užívatelia na tomto systéme ? Nejaké nové skúsenosti, použitia a podobne ...
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod vata » pon zář 23, 2019 9:04 pm

Dlouhodobá zkušenost s SDS Macro a Micro dobrá - už celou řadu let na tom jedu automatizaci, a pořád na stejném kusu HW. Kouslo se to snad jen jednou - script se zastavil ale FW odpovídal na http dotazy klienta. V řadě starých SDS žádné velké novinky nečekejte, prostě FW izoluje uživatele od procesoru, takže céčku podobný script běží relativně pomalu. Podobnou politiku má výrobce i u nových modelů, kde script syntax už naplňuje základ standardního céčka a umí to konečně i float datový typ a stringy, ale pořád je to něco, co se zdá, že se interpretuje až za běhu. U nových modelů není navíc dořešen emulátor, leda by si člověk napsal vlastní knihovnu mocků funkcí z FW. Takže se na tom docela neergonomicky ladí - je nutné to nahrát a spustit na zařízení a snažit se pochopit hlášky překladače v konzoli. Krom toho jsem ne zcela pochopila úmysl na datové rozhraní nových modelů, které je zdánlivě jednoduché, ale v praxi neumožňuje předávat klientu větší bloky dat jinak než jako stringy s limitovaným charsetem. Takže je potřeba napsat si vlastní parser... Staré SDSka mají stále funkci rozhraní pro přímé čtení z RAM nebo flash paměti, takže klient se může jediným http dotazem dostat ke slušné hromádce dat, s tím se dá už něco vykouzlit, stačí si jen vymyslet nějaký protokol.
Takže za mě - velmi povedený a spolehlivý HW, a kdyby to pustilo programátora až k procesoru skrze nějaký linux-like os, bylo by to nepřekonatelné.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1408
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: PLC řady SDS

Příspěvekod antoni_sk » pon říj 07, 2019 12:08 pm

Ahoj,
vďaka za info, ale mnoho vecí som moc nerozumel - nie som programátor :-)
Zaujíma ma či výrobca už nejako vyriešil programovanie, alebo je to stále tak ako to bolo na začiatku že sa to vlastne muselo celé naprogramovať len "jazykom".
Jednoducho či k tomu už je nejaké aspoň jednoduché programovacie prostredie bud cez LDB alebo FDB ...

Mna celkom zaujali aj programovateľné relé (mini PLC) Click od Koyo, alebo Do-More ktoré majú bezplatné programovacie programy...
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm


Zpět na SDS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'