SolPipLog a Axpert MAX 7200

Příspěvek od Pajavk »

Ahoj,

tak po rozšíření stringu jsem zjistil nemilou věc. Provozuju Emoncms na Rpi a Solpiplog co vyčítá data z MAXe.
Je tam ale patrně v solpiplogu bug, aktuální výkon obou polí se vyčítá korektně třeba 2,5kW a 2kW, do chvíle než dojde k celkovému překročení 5kW celkově např. 4kW a 2,5kW ze stringů, potom se vyčítání solpiplogem zasekne a přestane vyčítat z jednoho stringu a celkový výkon. Emon ukazuje, že data do těhle feedu prostě nejdou a naskakuje čas od posledních zpráv Jakmile výkon klesne pod 5kW zase začne posílat.

Asi je to nějaká chyba v solpipu, můžete mi to někdo potvrdit ?
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: SolPipLog a Axpert MAX 7200

Příspěvek od Pajavk »

tak sem nakonec autora tak dlouho opravoval až vydal opravu solpiplogu a tuhle chybu opravil :)