REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
sgr
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 12, 2021 2:09 pm

REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od sgr »

Ahoj, řeším podivnost u měniče REVO VM5000 48V. Při odpojených panelech je na svorkách FV pole napětí kolem ss 50V. Měnič si myslí, že to dávají panely. 60V žárovka svítí po připojení na tyto svorky, tzn., že to není indukce.
Máte prosím někdo radu? Druhý měnič se chová stejně. Děkuji.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od rva »

Pokud v návodu neuvádějí, že se má připojovat žárovka na vstup FV panelů, tak by ji tam nepřipojoval, používal měnič dle návodu a těšil se z každé kWh, kterou vyrobí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
sgr
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 12, 2021 2:09 pm

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od sgr »

Určitě souhlasím, ale zajímalo mě, jestli to není indukce. Není. Nechápu, proč by napětí mělo jít z měniče do panelů, lépe řečeno, proč tam není nula. Na samotných panelech je v noci nula. Díky jinak :-).
Thoma_CPU
Příspěvky: 74
Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od Thoma_CPU »

sgr píše:Určitě souhlasím, ale zajímalo mě, jestli to není indukce. Není. Nechápu, proč by napětí mělo jít z měniče do panelů, lépe řečeno, proč tam není nula. Na samotných panelech je v noci nula. Díky jinak :-).
Podle mě je to napětí které tam je stále napájeno z měniče tím se drží vstup aktivní aby pak mohl sepnout MPPT ráno ale nejsem si jistý.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od bokser01 »

No nechci tě strašit ale tohle je jasná reklamace... :D Pokud to máš jako jsem měl já u této verze než jsem ho reklamoval, kdy měnič tvrdil celou noc že vyrábí cca 250w napětí na svorkách měl přesně jak popisuješ a žárovku jsem tam taky rozsvítil... Nevím odkud ho máš ale poslal jsem to hadexu zpátky a vrátily prachy... Ten měnič co jsem měl také měřil parametry zejména výroby a odběru AC jak náhodný generátor čísel. REVO je za mě dle toho co jsem měl možnost slyšet a vyzkoušet si dost nepovedená bedna a cesta k samým problémům. Zkrátka nepovedená kopie axperta. Někdo dokonce tvrdí že REVO je kopie z kopie axperta... :) Evidentně je to jejich nekalá vlastnost.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od marko250 »

vysokonapěťové?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
sgr
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 12, 2021 2:09 pm

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od sgr »

No já mám druhý stejný měnič od jiného prodejce a oba se chovají stejně. To mě překvapuje. Ale jinak vyrábím. Dík za ozvání.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od marko250 »

Které Revo to je MPPT s high voltage(450V),nebo low(145V)?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
sgr
Příspěvky: 4
Registrován: pát lis 12, 2021 2:09 pm

Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů

Příspěvek od sgr »

145V

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek