victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
erotel
Příspěvky: 6
Registrován: pon dub 18, 2022 8:27 am

victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od erotel »

Ahoj.
Řeším vytěžování do ohřevu vody.Zatím mám arduino mega + ethernet shield + 3x fázové SSR relé RELE

Fungce: při SOC 98% se zapne ohřev,podle odběru proudu z baterie se buď přidá nebo ubere na výkonu.Dále se kontroluje každá fáze,aby nebyl překročen výkon střídače.Pokud výkon na fázi překročí limit střídače,na 2min. se daná fáze vypne.V průběhu 2.min vypnutí se kontroluje,zda se na dané fázi neobjeví spotřeba,pokud ano,vypnutí se resetuje(znovu se čeká 2.min).
při SOC 96% se vytěžování vypne.
při SOC 100% jede vytěžování naplno + kontrola fází.

Kód pro arduino ZDE


Data získávám z cerbo gx přes lan síť pomocí mqtt zpráv.
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od turbyho »

Delal jsem to take pres SOC ale nakonec jsem nebyl spokojen. Nabijecí proud se se ke konci nabíjení snižuje a nez se dosahne pozadovaneho SOC tak se nevyuzije plne moznosti panelu. Momentalne zkousim rizeni dle napeti baterie kdy se snazim pres PID drzet napeti na 53.9V a vytezovani vypada, ze ma vyssi efektivitu a baterie take mene cykluje. MPPT mam nastavene na bulk 54.4V a float 54.0V.

Ale je to stale ve fazi experimetu. A asi jeste dlouho bude :)
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
RimmerCZ
Příspěvky: 7
Registrován: úte srp 01, 2017 9:48 am

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od RimmerCZ »

Mam neco podobneho, beru data pres modbus z cerba. Na kazde fazi mam ale triakovy regulator rizeny 0-10V. Z arduina mi jde PWM na prevodnik PWM -> 0-10V a to jde na triakovy regulator, rizeny 0-10V. Vsechno kupovane z Ali, ty regulatory jsou asi nejdrazsi, ale fungujou dobre.

Mam zmerene kolik bere spirala pri urcitem PWM (50% - 250W, 60% 500W atp.neni to linearni) a podle toho vim, ze kdyz chci na nejake fazi vytezovat treba 500W, tak musim nastavit PWM na 60%.

Pri SOC > 75% zacinam vytezovat tak, abych nechal max. 1kW na nabijeni baterky, zbytek jde do vody.
Pri SOC > 95% zacinam vytezovat tak, abych udrzel proud do baterie nebo z baterie na 0.
Pri SOC > 98% kdy uz Victrony zacinaji snizovat proud do Pylontechu je je problem vytezovat, kdyz solary zacinaji ubirat na vykonu.
Resim to tak, ze zvednu vykon vytezovani o 500W, pockam 20s co na to solar. Jestli to stiha a nebere z baterky, pridam dalsich 500W. Pokud nestiha, uberu vykon vytezovani o to, co musi dodavat baterka a na teto hodnte zustanu. Za dalsi 2minuty zkusim znova pridat. Pokud kdykoliv solar nestiha, ubiram na vytezovani o to, o co se musi vybijet baterka. S rozumnou rychlosti to tedy dobre reaguje i na polojasnou oblohu, kdyz se casto meni osvit.

Vzdy kontroluju, abych nepretizil stridac, abych necucal ze site atd. Pokud bych zatizil treba jednu fazi necim jinym, tak vytezovani se presouva na nezatizene faze atp. Mam 3x1kW. Reakce na zmeny v systemu je cca 10vterin. Cerbo aktualizuje data na modbusu pouze co 5s. Sem tam se stane, ze pri zehleni, nebo kdyz bezi trouba co cykluje to proste neni idealni, protoze system na pomalou odezvu, ale diky tomuhle jsem naprosto minimalizoval cyklovani baterky. Nevim do jake miry je to mikrocyklovani baterky problem, ale takto jsem to vyresil ja. Hlavne je podle me dobre vytezovat uz pred nabitim baterky. Jedna je drive ohrata voda, a druhak se baterka pak nabiji pomaleji, coz je snad ku prospechu veci taktez.

Kod pro arduino bohuzel nemam, mam to soucasti sveho domaciho ridiciho systemu (Raspi + nekolik Arduin na vsechno mozne), ale jako inspirace zpusobu vytezovani to staci. Vsechny udaje beru z Cerba, zadne jine cidla nemam.
erotel
Příspěvky: 6
Registrován: pon dub 18, 2022 8:27 am

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od erotel »

Já bral ty ssr relé,protože mají řízení 1-5V a tak se dají přímo připojit na arduino.
Jinak proti prvnímu systému on-off je to paráda.Ano není to dokonalé,ale funguje to. čas přidělený projektu pro letošek vyčerpán(uvidím co v zimě).
SusP
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 19, 2022 1:55 pm

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od SusP »

Mam rozpracovani projekt s ESP32 a triak pres tento cinsky modul fungujici jako SSR rele s cenou za 200,- https://www.aliexpress.com/item/3280202 ... 18027M9jWK
Cele to ridim pres Node-RED a komunikuji s ESP32 pres MQTT protokol.
Jeste to nemam na bojleru, ale uz ridim el. topitko 2000W jen posiam take 0-100% (take to neni linearni rizeni)...
Pouzivate take nekdo tyto moduly?
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od glottis »

SusP píše:Mam rozpracovani projekt s ESP32 a triak pres tento cinsky modul fungujici jako SSR rele s cenou za 200,- https://www.aliexpress.com/item/3280202 ... 18027M9jWK
Cele to ridim pres Node-RED a komunikuji s ESP32 pres MQTT protokol.
Jeste to nemam na bojleru, ale uz ridim el. topitko 2000W jen posiam take 0-100% (take to neni linearni rizeni)...
Pouzivate take nekdo tyto moduly?
na proof of concept dobry ale kdo vi jakej crap triak v tom vubec je. Kupil bych si opravdove ssr na din listu. Nebo si aspon ten triak vymen za to co koupis u nas :) Tim jak to je bych si dovolil spinat desetinu toho co uvadi cinan. Vetsina tehle modulu z ciny stoji za starou backoru.
RimmerCZ
Příspěvky: 7
Registrován: úte srp 01, 2017 9:48 am

Re: victron cerbo gx + arduino +3f bojler

Příspěvek od RimmerCZ »

https://m.aliexpress.com/item/100003510 ... 4itemAdapt
Pouzivam tento, 40A verze s chladicem. Na rizeni 1kw je vlazny.

  • Podobná témata