DIY ostrovni FVE rodinny dum

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Ensferi
Příspěvky: 59
Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: Praha

Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum

Příspěvek od Ensferi »

Zdravím,
jak to měnič snáší takhle na zádech ? všude píšou že nesmí takhle být a že musí být připevněn na zdi..
Já se teď sral s 10 KW měničem abych ho vůbec nějak dostal mezi stěnu a skřín do chodby a aby se měl jak uchladit.. jinak kdyby to fungovalo koupil bych jinej a hodil ho na záda na skříň :D
sisdale
Příspěvky: 277
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum

Příspěvek od sisdale »

Měnič s tím nemá žádný problém. Jen je potřeba dodržet odstupy okolo, aby měl prostor pro sání a výfuk vzduchu. Chvíli na začátku, když jsem začínal s jedním měničem, tak jsem jej měl na stěně na antivibračních závěsech. Nicméně za touto zdí pozorný posluchač slyšel vibrace při vyšším zatížení měniče. Tak jsem přešel do polohy na zádech na polici a položeno v rozích na 4 antivibračních podložkách (tuším původně určených pod pračku). Jsem naprosto spokojený, mám lepší přístup k měniči a naprostý klid v jiných místnostech. V poloze na zádech má každý kus už natočeno okolo 8 MWh a bez problému. Mám dobrý přístup k filtrům na čištění, a jednou za čas také k vysátí zbytkového prachového nepořádku uvnitř.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Ensferi
Příspěvky: 59
Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: Praha

Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum

Příspěvek od Ensferi »

tak to je paráda, asi se vrátím ke growatu a pořídím ještě jeden 5KW, protože ten čínskej 10.2 kw měnič je peklo..
saje mi to jen s jednoho PV a z druhého vůbec
sisdale
Příspěvky: 277
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum

Příspěvek od sisdale »

Na konci dubna opět proběhly v naší oblasti odečty elektroměru. Před budováním FVE jsem měl roční spotřebu 15,27 MWh z distribuce a nyní za poslední rok jsem z distribuce spotřeboval 3,90 MWh. Vzhledem k tomu, že elektřina je v celém domě jediným používaným energetickým zdrojem, jsem naprosto spokojený.
spotreba_2022_2024.png
V porovnání s předchozím rokem, kdy jsem nedělal žádné změny v množství instalovaného FVE výkonu, jsem díky dvěma zásadním úpravám snížil roční spotřebu z distribuce o 0,8 MWh. První zásadní úprava byla přechod na inteligentní způsob plánování řízení toku energie a druhým byla přestavba centrálního HVAC systému na FVE s použitím třech frekvenčních měničů z dříve užívaných lokálních méně efektivních zdrojů tepla.

Další snížení roční spotřeby z DS by šlo docílit instalací dalších panelů, nicméně zatím se mi nechce umísťovat panely za každou cenu na místa narušující vzhled místa. Takže aktuálně zatím o dalším navýšení neuvažuji.

Díky stále poměrně vysoké celkové ceně elektrické energie pro koncového uživatele probíhá umořování investovaných nákladů stále vysokou rychlostí a zbývá umořit poslední část investice do bateriového uložiště. Dle předpokladu dojdu na nulu v průběhu tohoto roku. Díky vlastní realizaci, pořízení panelů bez prostředníků a použití levnějších all-in-one měničů se mi investice celkově vráti do necelých tří let. Měniče nijak nešetřím, běžně je zatěžuji přes 10 kW zátěží (tedy na jejich horní hranici), jsem s nimi spokojen. Mají naběháno kolem 10 MWh každý a jsou naprosto v pohodě. Jsem rád, že jsem nakonec zvolil tuto cestu a neinvestoval jsem násobně krát do značkových měničů, které by velmi prodloužilo umoření investice.

V měsíci dubnu jsem i přes poměrně proměnlivé počasí vygeneroval 1,11 MWh energie, tedy 130 kWh/kWp instalovaného výkonu. Samozřejmosti už je 100% ostrovní režim s vypnutým hlavním jističem od 13.2.
2024_05_02_last_year.png
Denní hodnoty se umí při hezčím počasí vytáhnout na 60 kWh vygenerované energie denně. Do letního slunovratu zbývají necelé 2 měsíce a pak zase bude postupně docházet k poklesu. Během tropického období jednoho týdne v dubnu se spotřeba energie přesunula z topení do chlazení. V dalších měsících čekám, že chlazení začne dominovat.
2024_05_02_last_30.png
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek