mpcz
Příspěvky: 83
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V

Příspěvek od mpcz »

Dobrý den, mám problém s nalezením vhodného invertoru pro baterie 24V. Většina má uváděné napětí MPPT 30-80V a podobně. Tam vidím problém, protože mé panely s max. 49V / 400W dávají POD 30V ještě slušný výkon. Jaké toto má řešení, pokud nějaké? Nebo to jen špatně čtu? Děkuji, mpcz, 20jul2022
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V

Příspěvek od cipis »

Většinou potřebují nějaké větší volty nad baterku na zapnutí, ale vypnou až při nižších voltech nad baterkou. Tj. začne to fungovat při 30, ale vypne při 26 třeba. Mělo by to být popsáno v datasheetu.
A asi nehledáš invertor, ale regulátor.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V

Příspěvek od Soban »

U victronu aby začal mppt pracovat musí být z panelů +5V nad baterkou a pro provoz musí být minimálně +1V nad baterkou.

U toho tvého bych tipoval že aby nastartoval potřebuje nejméně 30V pak už kdoví....možná to může být míň.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: