Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Zdravím, mám v sérii zapojené 2 x 24V batérie. Mám na nich rozdiel napätia pri nabití. Max nabíjací prúd je 50A Poradili by ste mi prosím nejaký balancér medzi ne? Nikde ho nemôžem zohnať. Alebo ako ich vybalancovať. Vďaka moc.
Přílohy
bateria.jpg
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Lubik »

Jaké je napěti a rozdíl napětí ?
Mělo by stačit srovnat napětí baterek a nenabíjet na maximum. Balancer se tam nedá dát
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Nastavené na striedači max je 56,4V udržiavacie napätie 54,4. Pri max nabití má jedna bat 28,2V, druhá bat 27,2V
Pri vybíjaní sa zrovnajú, napr. obidve majú 26,8V.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

A proč to tak honíš?

Nastav 55.2 a 53.6V (3.45V a 3.35V na článek).
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Ďakujem, vyskúšam a napíšem výsledok. FVE som si spravil svojpomocne, s batériami sa učím pracovať. Som rád, že ste mi poslali odpoveď.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

Jinak nastavovat víc jak 3.5V na článek je blbost, při 3.45V na článek se baterka taky nabije na 100% jenom o trošku pomaleji.

Jinak pokud jde v tom neznámém měniči nastavit i doba absorpce tak ji nastav na menší hodnotu, pro začátek můžeš vyzkoušet 5-30minut.

Pokud k té baterce je nějaký SW kde vidíš napětí článků tak nastav dobu absorbce tak dlouhou než se začnou články rozcházet.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Menič je PowMr 6,2 kW
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

Tak měnič jsem našel ale návod ne takže si to musíš pohledat sám zda jde čas absorpce nastavit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

Dík, tak to tam není.

Jinak v položce 05 typ baterie máš co? USE nebo LIB?

Při USE se berou kolem nabíjení nastavení položek 26,27,29 u LIB nemám zdání ?

Takže pokud tam máš nastavené LIB a bude to pořád přebíjet baterku na větší napětí tak to nastav na USE a nastav správně ty položky 26, 27 a položka 29 je kdy se měnič vypne když je baterka vybitá.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Mám samozrejme User, napätia som nastavil ako si mi napísal hore. Dík
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

Tak uvidíš jak se to bude chovat.

Jinak u těch BMSek v baterkách dá se tam něco nastavit?

Dostaneš se na nějaké údaje kolem článků atd?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Nie tam sa nedá nastaviť nič, na displeji batérie je len celkové napätie a nabitie v %
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

A nemá ta BMSka BT? Stáhneš aplikaci do mobilu a koukneš.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Bohužial nemá BT. Ale zdá sa, že čo ste mi poradili-zmeniť nabíjacie napätie, pravdepodobne bude fungovať, aj keď sa mi zdá, že sa batérie nabíjajú dlhšie.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

Tak při menším napětí se budou nabíjet delší čas.

Ale neměly by se tak rozjíždět.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
palck
Příspěvky: 16
Registrován: pon črc 18, 2022 10:54 am

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od palck »

Tak mám nejaký pokrok. Píšem si s číňanom, navrhol mi túto BMS na prepojenie 2 batérií. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 29923%21im poslal som mu schému, či som dobre pochopil ako ju zapojiť. Povedal, že je to správne. K BMS chcem ešte nejaký monitoring a displej https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6604%21rec
Přílohy
schema.jpg
schema.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 319 x
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Soban »

A jako čemu tím pomůžeš?

Nebo co je cílem?

Prostě číňan ti nakecá cokoliv, ale jak se bude chovat BMS která na vývodech pro článek předpokládá napětí od 2V do 4V a ty tam připojíš 24V?

Bude to její FW schopný pochopit? Já bych tipoval že ne.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od Lubik »

To schéma vymyslel kdo ?
Nechápu jak by to mělo fungovat s uvedenou BMS.
Číňan potřebuje prodat a nikomu nebude radit ať si jeho zboží nekoupil.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
rva
Příspěvky: 3531
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Balancovani 2 x 24V

Příspěvek od rva »

Raději bych se vrátil zpět na zem a přestal řešit pomocné balancování dvou LiFePo 24V baterií. Pokud se baterie nabijí samostatně a poté se v provozu více rozcházejí, tak je v nich nějaký problém. A řešením může být třeba i to, co se dělalo dříve s bateriemi LiFePo 12V Winston - obal se "otevřel" a jednotlivé články si člověk pospojoval jak potřeboval a napojil si na ně BMS dle vlastních preferencí.