Příspěvek od Keraj »

Ahoj,
potřebuji poradit s hledáním krabice, která by měla tuto funkci:

Do krabice vede jednou 230 AC a z krabice vylézá třeba pět 230 AC okruhů označených 1. 2. 3. 4. 5.

Okruhy 1. a 2. a 3. jsou zapojeny přes rozpínací relé, monitorovány a normálně napájeny.

Okruhy 4. a 5. jsou zapojeny přes spínací relé, monitorovány a normálně bez napájení.

Je li na dvou okruzích 1-3 měřena zátěž větší než nastavitelná hodnota třeba 2 kW / okruh = dojde k rozepnutí a blokování nezatíženého okruhu a rozepnutí či blokování sepnutí relé okruhů 4. 5. až do poklesu zatížení.

Naopak není-li zatížení, na okruzích 1-3 měřeno méně jak např 0.8 kW sepne relé okruhů 4. 5.
Pokud by šlo ještě řídit podle času.....

Potřebuji nasměrovat co hledat, jestli něco takového vůbec existuje.
Děkuji Jarda
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od jova »

rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od rva »

Není to nejlevnější, ale třeba by vyhovoval hlídač proudového maxima - popis na https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj306. Chytrá a spolehlivá "mašinka" na které se pomocí DIP přepínačů nastaví jaký může být max. odběr a ona ve dvou stupních pomocí svých relátek odpíná spotřebiče. Mašinka si pamatuje i to, jak se změnil odběr, když spotřebič odpojila a dle toho i ví, kdy se má pokusit spotřebič znovu připojit. Používal jsem to k odpojování nepreferovaných spotřebičů abych předcházel přetěžování měničů a jejich přepínání na bypass. Normálně se to používá u hlavního jističe kde to umožní snížit jeho hodnotu a teda platit distributorovi méně na paušálních platbách za velikost jističe.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Pawel »

Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

Pouzil by som LK3 tinycontrol. 6 analogovych vstupov - moduly typu ACS711EX, 5x vystupne rele 10A, ovladat nimi stykace. Nevyhoda - treba to vediet zapojit, neni to uplne out-of-box riesenie. Vyhoda - cena, web rozhranie, vzdialeny pristup, netreba vediet nic programovat, podmienky jednoducho a kompletne nastavitelne cez web rozhranie (hysterezia a pod.).
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Dusan61 »

Tak ako píše stano22, použiť LK3.
Len Keraj asi chce merať AC prúd, tak by som použil prúdové snímače SCT-013-030 ak stačí merať AC prúd do 30A, ak viac tak SCT-013-000.
V LK3 sa dajú nastaviť rôzne podmienky spínania, asi by nebol problém nastaviť aj čas spínania.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Mart
Příspěvky: 179
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Mart »

Včera jsem instaloval proudové rele GEYA GRI8-06.
Bylo v akci za cca 450,- na Aliexpressu.
Dával jsem za něj ještě časové relé, abych prodloužil čas na opětovné připnutí bojleru.
Nebo je další varianta MMR-Pxx od OEZ.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

IMG_20220717_130725_1.jpg
Inak teda neviem, ake mate skusenosti s elkoep, ale takto skoncil crm91 po polroku ovladania cirkulacky. Podla mna to je odpad horsi nez ten hnoj z aliexpressu.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Soban »

Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Keraj »

Děkuji všem za odpověď,
moc jste mi pomohli, nevěděl jsem co hledat.

Řešení prezentované RVA bude asi ono - blbuvzdorná krabice schovaná v rozvaděči ...
3 fáze, každá 2 stupně odpínání = tedy 9 úrovni výkonu. Jediné omezení jsou 3A na stykače, ale to se dá řešit.

Stano22 to Tinycontrol vypadá zajímavě, taková stavebnice něco jako Arduino na první pohled .. trochu se na to ještě kouknu ale k chytré domácnosti mám daleko... jak to funguje a má to nějakou komunitu?

Ještě jednou díky všem za ochotu.
Jarda
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

Soban píše:Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
Aj keby - pol roka nevadili? Ale neboli, na riadiaci vstup sla faza z cerpadla, cize po dobehu casovaca cerpadla (schodiskovy automat) na nastaveny cas blokoval opatovne spustenie (kym nevychladla voda v trubkach). Jedneho dna supa a bolo.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

Keraj: Komunita neviem, nepotreboval som. Manual mi vzdy zatial stacil. Na rozdiel or arduina netreba vediet v programovani ani zatat. Mam tych krabiciek na roznych miestach v roznych funkciach asi 15 a je to prekvapivo stabilne a spolahlive, za tie peniaze.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Soban »

stano22 píše:
Soban píše:Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
Aj keby - pol roka nevadili? Ale neboli, na riadiaci vstup sla faza z cerpadla, cize po dobehu casovaca cerpadla (schodiskovy automat) na nastaveny cas blokoval opatovne spustenie (kym nevychladla voda v trubkach). Jedneho dna supa a bolo.
No a v tom může být zakopán pes, ono 100 malých špiček přepětí to vydrží až po 101 se to prošlehne, motory jsou na idukci svině. :-)

Co tam přesně shořelo? Ten napájecí obvod - tam nic není dva odpory, kondenzátor, usměrňovač, nebo hořela ta deska s tou elektronikou.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od cipis »

Kdo ví, odkud to ELKO EP bere. To samé, ale s nálepkou ETI je o 300 Kč levnější ... Takže to bude beztak všechno přemalovaná čína.
Je tam pěkně odpadený ten rezistor :D

Nicméně, takové věci bych na přímo nikdy neprovozoval, mám to udělané tak, že výstupem ovládám stykač a ten až spíná "silovku".
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Soban »

Ono se tím ani na přímo nic nedá ovládat, nebo lépe řečeno já tím přímo ovládám proudovými relé PRI-51 2kW spirály, tam je relé s 8A kontaktem při AC1 zátěži.

Jinak CMR91H může spínat v AC2 250V/5A a v AC3 250V/3A v AC1 250V/16A

Měl jsem i CMR91H kterou jsem zničil takže jsem se koukal dovnitř a je to celkem slušně udělané, samozřejmě těžko budu zjištovat jak jsou dimenzované součástky.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od ACDC »

S ELKO nemáme špatné zkušenosti, ale proudově fakt nepřetěžovat.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

30W cerpadlo ovladat cez stykac? ehm.. schodiskovy automat to cerpadlo primarne spina 5 rokov (rovnaky kus)
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od cipis »

Ano, proc tahat 230V do ovladacky? Jedu vsechno v 24V "logice" a az zaverecky spinaci prvek spina 230V.
Uz jen z toho prosteho duvodu, ze to kdykoliv cimkoliv nahradim a ne, ze me zastavi, ze na vstupu je 230V
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od stano22 »

cipis: tak ked vyrobca tvrdi, ze je na to prvok stavany... ale inak zaujimava teoria.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hlídač spotřeby

Příspěvek od Soban »

Tady podle mě nebyl zničen kontakt relé, ale zhořela napájecí část, a jde o to zda to bylo přepětím na napájení nebo na tom ovládacím vstupu.

Ještě jsem se koukal na fotku a tady to vypadá na problém s napájením, uhořelý odpor a vystřelené kondenzátory za usměrňovačem.

Nedostalo se tam náhodou 400V z jiné fáze na to napájení, špatné uzemění N vodiče a silný 3f motor?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: