Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Sarek
Příspěvky: 11
Registrován: úte črc 12, 2022 2:00 pm

Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Příspěvek od Sarek »

Máte prosím někdo zkušenost s výskytem problémů u easun 5kw ( isolar SMP 5kw ) konkrétně : jeden ze tří měničů se v 3f zapojení okamžitě vypne po odpojení baterie i přes napájení z AC strany a nelze jej ani spustit čistě AC napětím, dokud se nepřipojí DC baterie. Ostatní dva takovou vadu nevykazují. Napadá někoho možné řešení? Nebo co způsobuje takovou závadu?
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Příspěvek od sisdale »

To je divne, pokud ma menic AC nebo PV tak jeho vnitrni napajeci system by mel fungovat. V me verzi iGrid VE II 5.5kW je priorita napajeni elektroniky menice v poradi: PV prostrednictvim BUS, baterie a posleni je AC. Pritomnost, kterehokoliv typu napajeni umoznuje jeho funkci.

Na druhou stranu u me verze je v dokumentaci napsano ze pri paralelnim spojovani (a je jedno zda 1f nebo 3f) musi byt vsechny menice napojene na spolecnou baterii (samozrejme jich tam muzes mit vice parallelne). Ze schematu se mi zatim nepodarilo prijit na to proc tam je toto omezeni, ale zminuji to tam. Ja to mam tedy spojeno dohromady. Ostatne mit oddelene baterie na jednotlive menice mi taky nedava smysl, nechci mit kazdou v nejakem jinem SoC stavu.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Příspěvek od marko250 »

Musí být společná baterie,v menu je taky tuším položka non battery,nemáš nějaký měnič jinak nastavený?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Sarek
Příspěvky: 11
Registrován: úte črc 12, 2022 2:00 pm

Re: Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Příspěvek od Sarek »

Měniče jsou spojeny komunikačním kabelem rs232 , jakákoli změna v kterém koliv z nich se ihned nastaví i v ostatních . Čili nastavení všech je zcela shodné. Non batery volbu nemá...
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie

Příspěvek od sisdale »

Sarek píše:Měniče jsou spojeny komunikačním kabelem rs232 , jakákoli změna v kterém koliv z nich se ihned nastaví i v ostatních . Čili nastavení všech je zcela shodné. Non batery volbu nemá...

Konektor vypada jako RS232, ale ma tri rady pinu tj. takovy co je u VGA monitoru a komunikace pres tento konektor je canbus.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde