Axpert King - alternatívy

Příspěvek od rendy1 »

Nazdar chalani,
hladám alternatívu k meniču Axpert King , meniču, ktorý nemá prietoky do siete. Ktoré sú to ešte meniče? Vytvoril by som tu zoznam meničov, ktorý pômože aj iným. Momentálne sú všetky meniče ťažko dostupné, tak nech vieme aj zoznam alternatív. Viem o týchto:
Axpert King
PIP 5048 MK
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od pekoz »

PIP 5048 MKX (doufám :-))
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od teapack »

PIP-5048MKX (King II) má stejně jako PIP-5048MK (King) dvojitou konverzi, přetoky tedy nehrozí.
Rozdíl mezi MKX a MK je v MPPT. MKX má vysokonapěťové 6kW, MK nízkonapěťové 4kW.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od mihlit »

No to je ze seznamu alternativ asi tak všechno... ono se moc měničů s dvojitou konverzí nedělá.

Pak jsou tedy ještě další alternativy:
První alternativa je, že pokud se použije rozumně silný měnič (5kW) a velké baterie (aby mohly krmit těch 5 kW v oblasti rozumných Céček), tak úplně stačí mít klasický nebo hybridní měnič v ostrovním režimu a po vyčerpání přepínat na DS. Množství spotřebované a vyrobené energie za den bude stejné, jako to cucat po troškách, plus bonus, netrápí člověka ztráta při konverzi AC-DC-AC, když měnič jen žere a nic nedělá.

Druhá alternativa je, že jako je třeba Victron EasySolar, kde je MPPT, měnič a GX vše v jedné krabici, tak to může být SmartSolar, Multiplus a Cerbo. Prostě poskládat to z více krabic. No a úplně stejně, jako má King AC-DC obvod v sobě navíc, tak ten může být taky krabička vedle (výkonný zdroj 48V) a k tomu libovolný měnič. Jen to samozřejmě bude dražší.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od xmasin »

Pozor, Victron je se sítí sfázovaný jakmile je zadaný gridcode, tak je schopen dodávat do sítě. Zaručeně nepřetokové jsou pouze měniče s dvojí konverzí, takže King a PIP MK/MKX. I měniče VM II/III/IV pokud jsou provozovány bez baterie jsou schopny vygenerovat přetok.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od mihlit »

Za prvé, třeba takový Victron Phoenix sfázovaný se sítí není nikdy. Victron, stejně jak Axpert je jen značka, ale má více typů měničů, je třeba rozlišovat.
Za druhé, Multiplus, Quattro a EasySolar jsou sfázované se sítí vždy, jak je přítomna na AC in, díky tomu se šetrněji přepíná na bypass. Zadání gridcode nijak neovlivňuje sfázování, ale pouze možnost přetoku, což je ale i ten důvod, proč se tam ten gridcode zadává. Ve výchozím stavu tam není, je potřeba ho tam explicitně zadat, takže ve výchozím stavu ani přetok není. Bez grid code nikdy nedojde ke spojení AC IN a vlastního výstupu měniče.

Přetokem třeba u victronu se straší zbytečně a dle mě i zbytečně dost lidí šahá po "jediném možném" kingovi. Pokud je správná velikost měniče a správná velikost baterií, jde to bez problému provozovat bez přetoku a plným využitím panelů. Navíc přetoků se nejvíce bojí ti, kdo se bojí i ČEZu a i s tím použití ostrovní provoz + bypass/48V zdroj pomůže, protože do měniče pak žádné "AC in" nevede.
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od bokser01 »

Chlapi jak to je u měničů co mají funkci možnosti doplnění solárního výkonu sítí do výstupu? Můj měnič tuším SUB... Když se ta zátěž odepne počítám že to střelí chvilkový přetok do sítě...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od mihlit »

Tam je to klasika. Jak si to pomáhá sítí (málo slunce) nebo to pomáhá síti (slabá centrála/jistič), tak to jen pomalu či rychleji dorovnává výkon a trochu to přeteče. Některé víc a některé méně (údajně třeba Studer, ale nemám ověřeno). Tam pomůže jen ta dvojitá konverze, ať už přímo v jedné bedně (King) nebo udělaná samodomo z více krabic. Proto je lepší, aby nepomáhala dorovnat výkon síť, ale baterka a pak to řešit nemusíš.
bokser01
Příspěvky: 1320
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od bokser01 »

mihlit píše:Tam je to klasika. Jak si to pomáhá sítí (málo slunce) nebo to pomáhá síti (slabá centrála/jistič), tak to jen pomalu či rychleji dorovnává výkon a trochu to přeteče. Některé víc a některé méně (údajně třeba Studer, ale nemám ověřeno). Tam pomůže jen ta dvojitá konverze, ať už přímo v jedné bedně (King) nebo udělaná samodomo z více krabic. Proto je lepší, aby nepomáhala dorovnat výkon síť, ale baterka a pak to řešit nemusíš.
Jo tak to mám teď jedu SUB a 050 síť nemám ani připojenou. Jen mě to zajímalo
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od rendy1 »

2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od mihlit »

A to tipuješ na základě čeho? Jednoduchá nápověda - pokud se to chlubí extra vysokou účinností, dvojitá konverze tam není.
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od rendy1 »

Chalani, teraz mám doma zapojený King1 5kw, ale mám doma aj úplne nový druhého King II , nechali by ste si ktorý menič? Na streche mám 4kw panelov. Rozhodujem sa, ktorý si nechať, druhý plánujem predať.
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od Soban »

Hoď si kostkou.

Podle mě je to jedno, starý je opotřebený a může odejít, ale zase může být kvalitněji vyrobený.

Nový nemá nic naběháno, neopotřebovaný, ale jako nový zase může být víc ošizeny.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od rendy1 »

Soban píše:Hoď si kostkou.

Podle mě je to jedno, starý je opotřebený a může odejít, ale zase může být kvalitněji vyrobený.

Nový nemá nic naběháno, neopotřebovaný, ale jako nový zase může být víc ošizeny.....
Obidva sú nové, King 1 má nabehané 150KW, má jeden mesiac, King 2 nebol nikdy zapojený
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od Soban »

No tak si nech ten který má lepší barvu.

(Dle mého názoru je to jedno stejně jak se něco stane budeš litovat že jsi si nenechal ten druhý.)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od marko250 »

Tak pokud hledáte hybridní provoz s DS,kdy je dobíráno nad rámec FVE strany ,tak jen měniče s dvojí konverzí.Pokud Vás tento režim provozování nezajímá a nechcete přetoky, tak každý přepínací měnič,ty čekají do nízkého stavu baterky a celý svůj potenciál přepnou relém na DS(bipas).Problémy jsou s měniči kde nastavíte tu hybriditu a onen měnič ji nedělá přez tu dvojí konverzi,ale přímo,ty přetečou vždy při vypnutí silnějšího spotřebiče,protože nezabrzdí tu energii z panelů tak rychle. Takže hlavně je to o režimu provozu s DS.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od Pawel »

Asi 150 kWh to je jen prověřeni.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od Jarin »

Zdravím,
jak se dá ověřit, že zaslaný King je opravdu King? Objednal jsem si Axpert King 3kW/24V z italského shopu cercastock.it (bylo zde na fóru vícekrát zmiňováno). Vše proběhlo ok, ale na štítku je uvedeno Inverter King 3KW PAR-A.
Vzhledově je to Axpert King, ale proč je na štítku jiný popis? Hledal jsem různě po netu, má to tak více lidi, originál by to údajně měl být. Dá se to nějak ověřit? Co znamená to PAR-A?
ok3js
Příspěvky: 7
Registrován: stř led 26, 2022 8:20 am

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od ok3js »

rendy1 píše: sob črc 09, 2022 8:54 am Ešte tú mám nejaké tipy:
https://led.sk/eshop/sofar-5ktlm-g2-2xmppt
https://voltpolska.pl/fotowoltaika/sinu ... larny.html
Poznáte ich niekto?
to na co odkazuješ https://voltpolska.pl/fotowoltaika/sinu ... larny.html umí jen olovo,
pro Lifeopo je třeba použít modrý SinusProUltra, půl roku mam 10000, tj. 5000kW trvale, 48V, až 80A nabíjení aku a zatím spokojenost, má nízkonapěťový vstup panelů do 150V, prac.rozsah od cca 50V do 145V, mám sestavu 3S6P na tři světové strany.
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King - alternatívy

Příspěvek od wattman »

Mel jsem Kinga 1, nakonec sel znamemu jako zalozni pro jeho 3F. Presel jsem na Must PV1800 a jedu v rezimu SOL, tam je bez pretoku. Pripadne pretoky kontroluju z registru na elektromeru, od doby pokusu s modraskem tam zadne nejsou.