Stránka 1 z 1

Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 12:33 pm
od Shaim
Běžně mám na stringu 1 napětí cca 550V.

Aktuálně poslední cca 2 týdny se pravidelně děje to, že ráno vstanu, vidím napětí cca 200V... A toto napětí je stále nízké a nezvedne se za celý den.

Ovšem poté, co provedu reboot střídače, naskočí na 550V a třeba postupně cca 60 minut to pomalu klesá z 550V na 200V.

Nějaké nápady, čím by to mohlo být?

(Mám i string 2, kde je stav stejný - takže to není problém toho stringu jako takového zřejmě, když to dělají oba).

V podpisu je uvedeno, jaké panely/střídač mám.¨

Vím, že teplo snižuje výkon panelů, ale že by to snižovalo i napětí? Nevím jestli to je normální jev nebo vada...

Díky za tipy...

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 12:46 pm
od bokser01
Tak teplo napětí snižuje a to docela dost. Ale rozdíl 350v je blbost... U mě bylo v zimě kolem 84v a dnes jsem třeba na 58v. Výkon je jaký při těch 200v?

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 1:13 pm
od PetrDubi
O tomhle chování jsem četl na různých místech už před časem x-krát, takže to asi nebude chyba u Vás, ale vlastnost toho měniče. Možná nefunguje něaké konkrétní nastavení nebo to může být chování nějaké části FW, která je uzpůsoběná pro naší specifickou republiku, kdo ví..

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 3:49 pm
od Shaim
PetrDubi píše:O tomhle chování jsem četl na různých místech už před časem x-krát, takže to asi nebude chyba u Vás, ale vlastnost toho měniče. Možná nefunguje něaké konkrétní nastavení nebo to může být chování nějaké části FW, která je uzpůsoběná pro naší specifickou republiku, kdo ví..
Prave, ze celou dobu ok a az ted posledni dobou se to stava vzdy. Z niceho nic, proto premyslim, jestli to muze byt teplotou, ze by bylo moc teplo a menic to nejak "ponizil" apod...

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 3:51 pm
od Shaim
bokser01 píše:Tak teplo napětí snižuje a to docela dost. Ale rozdíl 350v je blbost... U mě bylo v zimě kolem 84v a dnes jsem třeba na 58v. Výkon je jaký při těch 200v?
Prave, vzdy oba stringy skonci na cca 200V.
Vyroba cca 70% nominalniho vykonu. Coz prisuzuji prehrati panelu, ale ten pokles napeti mi prijde velky.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 4:07 pm
od bokser01
No ten pokles je veliký. Ale asi to bude normální protože dnes koukám do mých dat. A panely mají VOC 90V a dnes se držely na 55-60V ale teď odpoledne mají dokonce propad na 48V což je taky dost rozdíl....

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 5:23 pm
od sitra
Teplotní koeficient dle datasheetu udává o kolik je výkon panelu nižší při dané teplotě.
Tzn. máme hodnotu koeficientu např. -0,4% při 25C. V tomto počasí se může panel ohřát i na 60-70C. Každý stupeň Celsia nad 25C vynásobíte koeficientem a máte ztrátu výkonu v %.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 23, 2022 7:01 pm
od mgx
aky je stav SOC a voltaz na baterke ked to nastane?

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: pon čer 27, 2022 1:26 pm
od Shaim
mgx píše:aky je stav SOC a voltaz na baterke ked to nastane?
SOC určo 100% a voltáž netuším jaká byla, aktuálně nejsem schopen napsat tyto údaje, protože problém předevčírem "sám od sebe" zmizel... Sleduji to a zatím se to neopakovalo, tak já nevím... :/

Budu to průběžně dále sledovat a případně info dodám.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: pon čer 27, 2022 2:52 pm
od mgx
ak bola SOC > 90%, tak je to vo floate a to je uplne normalne, ze MPPT sa posunie po MPPT krivke...staci sledovat SOC a voltaz na baterke, pripadne v pripade vyskytu odmerat Isc.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: pon čer 27, 2022 10:24 pm
od Shaim
mgx píše:ak bola SOC > 90%, tak je to vo floate a to je uplne normalne, ze MPPT sa posunie po MPPT krivke...staci sledovat SOC a voltaz na baterke, pripadne v pripade vyskytu odmerat Isc.
Normalni to asi neni, kdyz ted mam SOC cely den 100% a voltaz je normalni (ta vyssi).
A vcera to same.

To prave jen 14 se me takhel chovalo a nyni to je zase "v poradku"... tak nvm.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: pon čer 27, 2022 10:33 pm
od Soban
Studeňák, prostě skontrolovat co můžeš.....

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: úte čer 28, 2022 8:16 am
od glottis
Soban píše:Studeňák, prostě skontrolovat co můžeš.....
muze to byt proste i jen algoritmem (spatnym) MPPT a projevi se to jen kdyz jsou panely hodne zahrate. Ne kazdy menic nebo regulator to ma stejne a pokud mppt rekne, ze to je dobrej bod, necha to byt a nepusti se toho. Muze byt i na nejakem panelu bordel a to muze pak pri zatezi rozhodit mppt.

Kdyz jsem vymenil epsolar za victron, dost jsem koukal, ze se chovaji uplne jinak. epsolar rano a vecer, pro mensim svetle kldine hodinu drzel napeti 50V na 100V stringu a pak to najednou skocilo na 100. Victron napeti meni plynuleji a na mereni napeti je videt, ze si to testuje kazdych 10 minut. Na grafu je to videt jako spicky mezi 50 a 110 volty, kdy najde maximum. Jestli se pak toho bodu drzi tech deset minut nebo dela pak jeste nejake korekce uz nevidim.

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: úte čer 28, 2022 10:18 am
od Soban
Kdyby to bylo algoritmem tak když odpojíš panely tak by se na nich mělo napětí zvednout a po připnutí spět k regulátoru by měl najít správný bod, pokud ne tak ten algoritmus musí být hodně zmršený......

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 30, 2022 3:45 pm
od Shaim
Tak to, že to z ničeho nic přestalo zlobit bylo (zřejmě) updatem FW měniče - což jsem se dozvěděl dnes, že goodwe měnič updatovalo a zapomnělo mi o tom napsat.
Tak kdyby to ještě někdo řešil.. Já to ještě budu sledovat v průběhu času.

Viz jejich text:
"we have updated the inverter with another firmware. The behavior now looks much better. Please check if this issue occurs again."

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Napsal: čtv čer 30, 2022 4:21 pm
od Soban
Tak je možné že tam měly chybičku.
Uvidíš co to bude dělat.