Pokles napětí na stringu - pravidelně

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Odpovědět
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

Běžně mám na stringu 1 napětí cca 550V.

Aktuálně poslední cca 2 týdny se pravidelně děje to, že ráno vstanu, vidím napětí cca 200V... A toto napětí je stále nízké a nezvedne se za celý den.

Ovšem poté, co provedu reboot střídače, naskočí na 550V a třeba postupně cca 60 minut to pomalu klesá z 550V na 200V.

Nějaké nápady, čím by to mohlo být?

(Mám i string 2, kde je stav stejný - takže to není problém toho stringu jako takového zřejmě, když to dělají oba).

V podpisu je uvedeno, jaké panely/střídač mám.¨

Vím, že teplo snižuje výkon panelů, ale že by to snižovalo i napětí? Nevím jestli to je normální jev nebo vada...

Díky za tipy...
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od bokser01 »

Tak teplo napětí snižuje a to docela dost. Ale rozdíl 350v je blbost... U mě bylo v zimě kolem 84v a dnes jsem třeba na 58v. Výkon je jaký při těch 200v?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1327
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 208
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od PetrDubi »

O tomhle chování jsem četl na různých místech už před časem x-krát, takže to asi nebude chyba u Vás, ale vlastnost toho měniče. Možná nefunguje něaké konkrétní nastavení nebo to může být chování nějaké části FW, která je uzpůsoběná pro naší specifickou republiku, kdo ví..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

PetrDubi píše:O tomhle chování jsem četl na různých místech už před časem x-krát, takže to asi nebude chyba u Vás, ale vlastnost toho měniče. Možná nefunguje něaké konkrétní nastavení nebo to může být chování nějaké části FW, která je uzpůsoběná pro naší specifickou republiku, kdo ví..
Prave, ze celou dobu ok a az ted posledni dobou se to stava vzdy. Z niceho nic, proto premyslim, jestli to muze byt teplotou, ze by bylo moc teplo a menic to nejak "ponizil" apod...
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

bokser01 píše:Tak teplo napětí snižuje a to docela dost. Ale rozdíl 350v je blbost... U mě bylo v zimě kolem 84v a dnes jsem třeba na 58v. Výkon je jaký při těch 200v?
Prave, vzdy oba stringy skonci na cca 200V.
Vyroba cca 70% nominalniho vykonu. Coz prisuzuji prehrati panelu, ale ten pokles napeti mi prijde velky.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od bokser01 »

No ten pokles je veliký. Ale asi to bude normální protože dnes koukám do mých dat. A panely mají VOC 90V a dnes se držely na 55-60V ale teď odpoledne mají dokonce propad na 48V což je taky dost rozdíl....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22
Kontaktovat uživatele:

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od sitra »

Teplotní koeficient dle datasheetu udává o kolik je výkon panelu nižší při dané teplotě.
Tzn. máme hodnotu koeficientu např. -0,4% při 25C. V tomto počasí se může panel ohřát i na 60-70C. Každý stupeň Celsia nad 25C vynásobíte koeficientem a máte ztrátu výkonu v %.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 96
Bydliště: Tatranska Lomnica
Kontaktovat uživatele:

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od mgx »

aky je stav SOC a voltaz na baterke ked to nastane?
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

mgx píše:aky je stav SOC a voltaz na baterke ked to nastane?
SOC určo 100% a voltáž netuším jaká byla, aktuálně nejsem schopen napsat tyto údaje, protože problém předevčírem "sám od sebe" zmizel... Sleduji to a zatím se to neopakovalo, tak já nevím... :/

Budu to průběžně dále sledovat a případně info dodám.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 96
Bydliště: Tatranska Lomnica
Kontaktovat uživatele:

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od mgx »

ak bola SOC > 90%, tak je to vo floate a to je uplne normalne, ze MPPT sa posunie po MPPT krivke...staci sledovat SOC a voltaz na baterke, pripadne v pripade vyskytu odmerat Isc.
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

mgx píše:ak bola SOC > 90%, tak je to vo floate a to je uplne normalne, ze MPPT sa posunie po MPPT krivke...staci sledovat SOC a voltaz na baterke, pripadne v pripade vyskytu odmerat Isc.
Normalni to asi neni, kdyz ted mam SOC cely den 100% a voltaz je normalni (ta vyssi).
A vcera to same.

To prave jen 14 se me takhel chovalo a nyni to je zase "v poradku"... tak nvm.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
Soban
Příspěvky: 3353
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Soban »

Studeňák, prostě skontrolovat co můžeš.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
glottis
Příspěvky: 1914
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 179
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od glottis »

Soban píše:Studeňák, prostě skontrolovat co můžeš.....
muze to byt proste i jen algoritmem (spatnym) MPPT a projevi se to jen kdyz jsou panely hodne zahrate. Ne kazdy menic nebo regulator to ma stejne a pokud mppt rekne, ze to je dobrej bod, necha to byt a nepusti se toho. Muze byt i na nejakem panelu bordel a to muze pak pri zatezi rozhodit mppt.

Kdyz jsem vymenil epsolar za victron, dost jsem koukal, ze se chovaji uplne jinak. epsolar rano a vecer, pro mensim svetle kldine hodinu drzel napeti 50V na 100V stringu a pak to najednou skocilo na 100. Victron napeti meni plynuleji a na mereni napeti je videt, ze si to testuje kazdych 10 minut. Na grafu je to videt jako spicky mezi 50 a 110 volty, kdy najde maximum. Jestli se pak toho bodu drzi tech deset minut nebo dela pak jeste nejake korekce uz nevidim.
Soban
Příspěvky: 3353
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Soban »

Kdyby to bylo algoritmem tak když odpojíš panely tak by se na nich mělo napětí zvednout a po připnutí spět k regulátoru by měl najít správný bod, pokud ne tak ten algoritmus musí být hodně zmršený......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Shaim
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 03, 2022 1:49 am
Reputace: 0

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Shaim »

Tak to, že to z ničeho nic přestalo zlobit bylo (zřejmě) updatem FW měniče - což jsem se dozvěděl dnes, že goodwe měnič updatovalo a zapomnělo mi o tom napsat.
Tak kdyby to ještě někdo řešil.. Já to ještě budu sledovat v průběhu času.

Viz jejich text:
"we have updated the inverter with another firmware. The behavior now looks much better. Please check if this issue occurs again."
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 16.8 kWh
Soban
Příspěvky: 3353
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pokles napětí na stringu - pravidelně

Příspěvek od Soban »

Tak je možné že tam měly chybičku.
Uvidíš co to bude dělat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek