MUST 3kw

Měniče Axpert
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Zdravím

Dnes dorazila nová bedna MUST 3KW MPPT 80A

Funguje perfektně a narozdíl od předchozí bedny green cell 3kw což je kopie MUST se při výkonu 1,7kw z panelů ohřeje jen na 38°C narozdíl od green cell co letěl až k 65°C

Dále je krásně řešeno chlazení včetně filtrů.

S čím ale bojuji...

Mám nastaveno BULK 28,2V a float 27,4V

Zatím to sleduji ale bedna ukazuje napětí na baterce kde se střídají 2 měřené údaje... Jeden je 28,8V a druhý 28,2V na svorkách baterie měřím 28,5V

Dále stále drží toto napětí s klesajícím proudem aktuálně napětí 28,6V s proudem do baterie 3A

Je to tak správně?

Mám nastavený typ baterie gelový.
Nevím právě proč mi tam leze vyšší napětí než mám nastaveno. Vyrovnávání baterie mám vypnuté
Díky za rady.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Soban »

Mám dojem že ručně jde nastavit napětí pouze jak máš typ baterie USER, jak máš jiný tak je to pevně dané.
Pro jistotu koukni do návodu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Máš pravdu je to jak jak říkáš... Sice jsem při nastavení GEL mohl hýbat s napětím akku ale po vyjetí z menu se tam vrátili zpátky nastavené hodnoty typem baterie. Dal jsem USE a vše v klidu. Jen MPPT okruh ukazuje napětí třeba 27,6V a AC strana 27,1V a naměřená realita je někde mezi na 27,4V takže jsem nastavil takový kompromis mezi tím.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 969
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Reputace: 212

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Mikel »

Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4 :)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Mikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4 :)

Nee to vubec... :D Mám olovouhliky a ty jsou udajně nejvíce podobné GELu i co jsem porovnával datasheety napětí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 969
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Reputace: 212

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Mikel »

bokser01 píše:
Mikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4 :)

Nee to vubec... :D Mám olovouhliky a ty jsou udajně nejvíce podobné GELu i co jsem porovnával datasheety napětí.
v poho, beru tedy zpet :)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Mikel píše:Take je otazkou jake baterie realne pouzivas a kdyz mas nastaveny GEL, tak jestli pouzivas opravdu GEL a ne napr. LIFEPO4 :)
Ještě dotaz... použil jsem USB kabel co k tomu přišel šoupl do RPI s grafanou... Jede to ok ale jen do té doby než se zvýší výkon střídače. Do nějakých 600w to komunikuje ale třeba při 1,5kw a podobně komunikace vypadne a naskočí zase až při poklesu k těm 600w :D Přemýšlím koupit převodník pro RS485 co tam je a mělo by být snad stabilnější... Přisuzuji to nějakému rušení
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 969
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Reputace: 212

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Mikel »

bokser01 píše:
Ještě dotaz... použil jsem USB kabel co k tomu přišel šoupl do RPI s grafanou... Jede to ok ale jen do té doby než se zvýší výkon střídače. Do nějakých 600w to komunikuje ale třeba při 1,5kw a podobně komunikace vypadne a naskočí zase až při poklesu k těm 600w :D Přemýšlím koupit převodník pro RS485 co tam je a mělo by být snad stabilnější... Přisuzuji to nějakému rušení
To netusim, MUST ma vlastni SW pro PC komunikaci a je mozne vyuzit i jejich cloudove reseni a aplikaci v mobilu..
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Už jsem si objednal ten wifi plug. Dostal jsem na něj doporučení ale přecejen tam těch informací moc není... Já mám r ád pěkně grafíky,budík atd.. :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Skrat »

dobrý den.
Pardon ,vetřu se k vám do vlákna.Taky uvažuji o koupě tohoto regulátoru(měniče).Jen sem zvědavý: jakou má vlastní spotřebu? Píšou že v pohotovosti ca 2W.Mě de jakou má vlastní spotřebu při zátěži např: při 50W na výstupu.Mám Axperta ten stále bere ca 25-30W z baterky. Pro doplnění ,není zapojen AC vstup.
Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Skrat píše:dobrý den.
Pardon ,vetřu se k vám do vlákna.Taky uvažuji o koupě tohoto regulátoru(měniče).Jen sem zvědavý: jakou má vlastní spotřebu? Píšou že v pohotovosti ca 2W.Mě de jakou má vlastní spotřebu při zátěži např: při 50W na výstupu.Mám Axperta ten stále bere ca 25-30W z baterky. Pro doplnění ,není zapojen AC vstup.
Děkuji

Hele mám ho teprve necelý den - dnes přijel... Musel bych jedině vypnout AC výstup abych zjistil kolik bere z baterky čistě měnič... Ale aktuálně mám odběr AC 150W a odběr z baterie 201W takže počítám že je v těch 50w rozdílu spotřeba měniče včetně ztrát při převodu? Zkusím proměřit někdy klešťákem. Já ho kupoval hlavně protože má MPPT až 80A což jsem jinde nenašel. A musím říci že je to opravdu vydařený stroj. (prachové filtry na vstupu vzduchu do bedny, Teplota MPPT při výkonu 1,7kw krásných 41°C) Až čas ukáže jak je spolehlivý a bezproblémový.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Skrat »

děkuji za info.Prachové filtry,dou lechce vyndat(vyčistit)Jak bude mít nové poznatky tak prosím dej sem info.Bude to prospěšný pro více lidí.
Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Vyřešil jsem problém s výpadky komunikace Raspberry s měničem a to tak, že jsem dal delší kabel USB od měniče. Dodávaný cca 1m kabel je asi moc krátký nebo Raspberry chytalo rušení od měniče. Dal jsem 5M USB a zatím si to frčí. Tak si momentálně hraji s vyčítáním dat do grafany.
Přílohy
7c80fbc13b12fb5baaecf54fbe78cfe0.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: MUST 3kw

Příspěvek od cipis »

Nemá tam být jen (k)W? Bez té hodiny? Měříš přece aktuální výkon/příkon ne spotřebovanou/vyrobenou energii.
Ty pravidelné špičky je nějaké čerpadlo na časovač/lednička nebo tak něco?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Máš pravdu... Opravím :) Hele to v noci je lednice a to od oběda je pračka. Ty větší 4 špičky je rychlovarka. Ale plánuji ji vyřadit z FVE okruhu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw

Příspěvek od kodl69 »

A proč? dyť to ten měnič dává, a těch pár minut zas tolik energie nesebere.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

kodl69 píše:A proč? dyť to ten měnič dává, a těch pár minut zas tolik energie nesebere.
To ne, ale je spíš problém když pojede třeba bojler 2,2kw a k němu zapnu 1kw rychlovarku tak se dost pravděpodobně přetíží výstup
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 164
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw

Příspěvek od Soban »

No tak musíš bojler jak je spotřeba odpojit.

Já mám na výstupu proudové relé a to odpojí bojler jak je spotřeba větší jak 1000W
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:No tak musíš bojler jak je spotřeba odpojit.

Já mám na výstupu proudové relé a to odpojí bojler jak je spotřeba větší jak 1000W
To je rozumné taky to nějako tak ošetřím.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 67
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 3kw

Příspěvek od bokser01 »

Fuuu před chvílí uder cca 600m vzdušnou čarou od domu. Přepěťovka OK tak asi v poho. Ta rána mě nadzvedla ze židle :D
Přílohy
289630682_1481278228974875_2080271036649171022_n.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:

Odpovědět