MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systému

Diskuze o regulátorech Victron
Odpovědět
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am
Reputace: 0

MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systému

Příspěvek od Rever »

Stavím si malý ostrovní systém. Zatím mám jen 2 polykrystalické panely AEG, každý 280Wp. Z nabízených regulátorů jsem si vybral MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30. V datasheetu píší, že v režimu 7 lze nabíjet LiFePo4. Zajímalo by mě, zda tedy pokud baterie bude mít 12,8, případně 25,6 V, tak to bude použitelné (není to 12, případně 24V). Také by mě zajímalo, jak ochránit tento regulátor, pokud by se odpojila za provozu baterie. Předpokládám, že za běžného stavu dojde ke zničení regulátoru? Ve svém ostrovu budu používat 12V (12,8V). Zvažoval jsem i 24, ale mám celou řadu zařízení na 12V. Děkuji za vaše cenné rady.
Atman
Příspěvky: 298
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 23
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od Atman »

Bluetoothom pomocou victron connect softvéru si nastavíš všetky napätia na desatinky, má to široké rozsahy, prepínač nerieš. Odpojenie batérie ja riešim malou olovenou baterkou 5-10Ah z EPS trvale pripojenou na výstup mppt, ktorá sa neodpojí keď ochrany odpoja hlavnú aku. Keďže tento mppt nemá remote on-off, hornú ochranu mám bistabilným výkonovým relé za MPPT za týmto akumulátorom - mppt odpojí od hlavnej baterky a ostane na tej maličkej bez problémov. Aj keď za pár rokov stratí kapacitu, na sekundu kým regulátor zareaguje to úplne stačí.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am
Reputace: 0

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od Rever »

Atman píše: Keďže tento mppt nemá remote on-off, hornú ochranu mám bistabilným výkonovým relé za MPPT za týmto akumulátorom - mppt odpojí od hlavnej baterky a ostane na tej maličkej bez problémov. Aj keď za pár rokov stratí kapacitu, na sekundu kým regulátor zareaguje to úplne stačí.
Děkuji za odpověď. S tou malou baterkou to je dobrý nápad - to mě nenapadlo. Pokud bych měl baterii s BMS, tak předpokládám, že relé není potřeba? To relé mě však zajímá, můžete mi prosím napsat typ, který používáte?
Atman
Příspěvky: 298
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 23
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od Atman »

Ja mám ale 48V variantu, link som vybral 12V.
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/ ... l-12V.html
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 1913
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 179
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od glottis »

Rever píše:Stavím si malý ostrovní systém. Zatím mám jen 2 polykrystalické panely AEG, každý 280Wp. Z nabízených regulátorů jsem si vybral MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30. V datasheetu píší, že v režimu 7 lze nabíjet LiFePo4. Zajímalo by mě, zda tedy pokud baterie bude mít 12,8, případně 25,6 V, tak to bude použitelné (není to 12, případně 24V). Také by mě zajímalo, jak ochránit tento regulátor, pokud by se odpojila za provozu baterie. Předpokládám, že za běžného stavu dojde ke zničení regulátoru? Ve svém ostrovu budu používat 12V (12,8V). Zvažoval jsem i 24, ale mám celou řadu zařízení na 12V. Děkuji za vaše cenné rady.
Myslim ze na victronim foru, kde odpovidali lidi z victronu, jsem cetl, ze jejich mppt jsou s odpojenim baterie v pohode. Kdyz mi prestal stacit mensi epsolar, presel jsem na victron prave kvuli tomuhle. Nekolikrat se mi baterie i odpojila a nic se nestalo. Nerikam, ze si tim ma clovek cvakat jen tak pro radost ale nebyl bych z toho tak nervozni. Pro me ma victron nejvetsi minus, ze je prakticky neopravitelnej. Minimalne smartsolary jsou uvnitr zalite v miste tlumivek nejakou gumou a lidi to pak otviraj flexou. Je to skoda.

dokonce jsem to nasel - Guy Stewart preposila odpovedi od hw inzenyru victronu

https://community.victronenergy.com/que ... t-b-1.html

nejzajimavejsi body:
- The MPPT should NEVER break due to a battery disconnection. Even if that happens often.
- Using the MPPT with a BMS like this that disconnects the battery is allowed by Victron, from our equipments perspective. In fact our own SuperPack lithium batteries operate on this same principle, where the battery disconnects itself internally to protect itself.


Dokonce mi smartsolar jede i bez baterii primo do menice. epsolar to neumel, a victron me prekvapil ... rikam si jak to ze jedou menice kdzy mam odpojene baterie :)
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am
Reputace: 0

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od Rever »

Atman píše:Ja mám ale 48V variantu, link som vybral 12V.
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/ ... l-12V.html
Děkuji za odkaz. Zajímalo by mě, jak máte připojenou olověnou baterku (předpokládám, že 12V), když máte 48V systém?
cipis
Příspěvky: 4211
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od cipis »

4 ks do série?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 298
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 23
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém

Příspěvek od Atman »

Tak.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.

Odpovědět