Odpor zemničov

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpor zemničov

Příspěvek od kodl69 »

DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Odpor zemničov

Příspěvek od cipis »

Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Odpor zemničov

Příspěvek od glottis »

kodl69 píše:DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedet :) nekdy si to zkusim s lab zdrojem. Revizi a odpory zemnicu mam tak to muzu porovnat.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek