pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Doplnil bych, že kleštěmi, které mají rovnou dráhu čelistí. Ne ty, co se pomalu svírají změnou úhlu.FRSO píše:To není dobré a bezpečné těmi kombinačkami !. Možná tak panel 50Wp, chce to kleštěmi na MC-4, to zalisuje úplně jinak a správně, nepodceňoval bych to.Soban píše:Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....
PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
-
- Příspěvky: 1325
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Já to dělal malými štípačkami... Nasadil plíšek konektoru a štípačkami co jsou tupější jsem scvakl konektor na 5 místech , vytvořil jsem takové vroubky. Chvíli jsem si s tím hrál, až asi na 3 pokus jsem si řekl že to bude ok protože to drží fest. Konektory ale i tak mám radši mimo cokoliv hořlavého a s přístupem pro kontrolu, sem tam kontroluji zda konektory drží a podobně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 437
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Ještě k pájení.
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
...
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
...
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
To je známám vlastnost bezolovnatého pájení. Nikdy jsem s tím doma nic nepájel kromě radonových měřičů, kam olovo nesmí, protože lehce září. Jedině olovnatým.Lubik píše:Ještě k pájení.
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
...
Jinak ven pod panely dávám stoupačkové svorkovnice a držej dobře.
K těm MC4 - někdy tu prodávaj děsný sračky. Když vidím třeba MC4 rozčtyřku s hubeným kablíkem, co spojí 4 panely paralelně bože tohle má u dnešních moderních panelů vydržet 50A? Ani náhodou.
-
- Příspěvky: 2110
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Kdybych si měl vybrat mezi kombinackama a pájením olovnatou pájkou a bezoplachovym fluxem vyberu si pájení.
Mimochodem nedávno jsem narazil na konektory mc4 co se nelisuji. Jen se to tam strčí a utáhne. Nezkoušel jste to někdo?
Mimochodem nedávno jsem narazil na konektory mc4 co se nelisuji. Jen se to tam strčí a utáhne. Nezkoušel jste to někdo?
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Pouzivam docela casto https://www.weidmueller.cz/cs/produkty/ ... /index.jsp
Objednaval jsem na ebay.de vetsi baleni.
Objednaval jsem na ebay.de vetsi baleni.
-
- Příspěvky: 1955
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Tak značka je to TOP, to funguje na principu wago?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2110
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.
Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Tady je ve videu kreslený řez https://youtu.be/1aVNgqWimKo?t=69
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon bře 06, 2023 5:40 pm
- Lokalita: Liberecký kraj
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
OK, čili asi mezi panely nechám originální MC4 konektory a budu se snažit je mechanicky fixovat ke konstrukci co drží panely a budu doufat, že výrobce panelu je má vymakané. Na konci stringu už asi hrozí nekompatibilní konektory byť jsou prodávané pod označením MC4 ale nemusí být 100% kvality a už by to mohlo být ZLÉ místo. Napadlo mě toho využít a dát na fasádu mechanický vypínač DC od Hager do vodotěsného rozvaděče a v podstatě přes něj napojit kabely z panelů dále pak přes tento vypínač do systému. Mohlo by to zůstat přístupné jako bezpečné vypnutí stringu v případě potřeby pro hasiče......co myslíte ? Máte s tím někdo zkušenost ? Nebo se na to mám vykašlat a použít ty průchozí dutinky a prolisovat nebo dokonce použít MC4 konektor na kabel a doufat že budou kompatibilní s konektorem z panelů ? Bavím se stále k tématu ve smyslu požární bezpečnosti stringu na střeše. Děkuji za názory.
-
- Příspěvky: 1955
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Tak kdyby jsi našel dobrej zdroj, tak dej vědět. Ale i to lisování se slušnými kleštěmi vypadá v pohodě. Bojím se spíš kvality plastů, takže to předělám na značkové, až to budu mít znovu v ruceglottis píše:asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.
Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2110
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Objednal jsme dneska z TME. Kamarad chtel taky tak jsme prekonaly 20kusu a tak je cena 114 za par bez dane. Lip jsme to nikde moc nenasel a v tme jsem stejne neco chtelDagus píše:Tak kdyby jsi našel dobrej zdroj, tak dej vědět. Ale i to lisování se slušnými kleštěmi vypadá v pohodě. Bojím se spíš kvality plastů, takže to předělám na značkové, až to budu mít znovu v ruceglottis píše:asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.
Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Takze budete krajne konektory stringu ustrihavat a nahradzat vlastnymi?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 2110
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Ja urcite ne, necham na panelech co jedusanmsk píše:Takze budete krajne konektory stringu ustrihavat a nahradzat vlastnymi?
-
- Příspěvky: 7419
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
tohle (nebo něco hodně podobnýho) bylo přibalený u měniče Solax x3, dokonce to šlo při troše snahy i rozdělat a znovu zapojit. podle mě dobrý, ale netuším, kolik to stojí. Mám všude nejlevnější MC4 z aliexpresu v ceně pod 1USD, a nemám žádnej strach. I když měl jsem várku s tak mizerným plechem, že se ty křidýlka ulamovaly, ty jsem zahodil... Na panelech bych z toho obavy neměl, to je sériovka, ale montáž pracovníkem s neznámou praxí v lisování konektorů je riziko, jistě větší, než s tím pružinovým kontaktem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2573
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Ano, ty různé vypínače a odpojovače jsou druhou nejčastější příčinou požáru. Ještě nejsou na prvním místě jen z toho důvodu, že jich zatím není tolik nainstalováno co konektorů. Absurdní na tom je, že je tam chtějí často i hasiči, ale že ten jejich požadovaný vypínač způsobil požár už potom nechtějí přiznat a hodí to "technickou závadu".joskalb919 píše:OK, čili asi mezi panely nechám originální MC4 konektory a budu se snažit je mechanicky fixovat ke konstrukci co drží panely a budu doufat, že výrobce panelu je má vymakané. Na konci stringu už asi hrozí nekompatibilní konektory byť jsou prodávané pod označením MC4 ale nemusí být 100% kvality a už by to mohlo být ZLÉ místo. Napadlo mě toho využít a dát na fasádu mechanický vypínač DC od Hager do vodotěsného rozvaděče a v podstatě přes něj napojit kabely z panelů dále pak přes tento vypínač do systému. Mohlo by to zůstat přístupné jako bezpečné vypnutí stringu v případě potřeby pro hasiče......co myslíte ? Máte s tím někdo zkušenost ? Nebo se na to mám vykašlat a použít ty průchozí dutinky a prolisovat nebo dokonce použít MC4 konektor na kabel a doufat že budou kompatibilní s konektorem z panelů ? Bavím se stále k tématu ve smyslu požární bezpečnosti stringu na střeše. Děkuji za názory.
Co tam není to nemůže hořet
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2473
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Další problém MC4 po 10letech provozu.To je snad oprovdu lepší ho ustřihnout hned.
https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 174573746/
https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 174573746/
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Pani, cize ak riesime posledny panel v stringu tak neni lepsie ucvaknut MC4 konektor a dat tam taky isty aky bude na opacnej strane kabla aby boli kompatibilne?
Pozeral som aj na menici tie konektory a tie sa mi tiez nejavili ako by tam bol dostatocny dlhy a velky plosny kontakt medzi samicou a samcom konektora. na menici sa s tym asi nic neda robit, ze?
alebo to tu uz niekto riesil a zrusil MC4 konektory a napojil nejak na priamo? to by asi zaruka isla do kelu v tom pripade.
aj tak mi to pride take nepevne a labilne spojenie. dokonca ked som jednym konektorom pohybal tak ked som meral kontinuitu tak obcas vypadol spoj, a to bol original mc4 konektor co prisiel s menicom. akoby vo vnutri konektora sa samece a samica nespojili dostatocne.
co v takom pripade???
Pozeral som aj na menici tie konektory a tie sa mi tiez nejavili ako by tam bol dostatocny dlhy a velky plosny kontakt medzi samicou a samcom konektora. na menici sa s tym asi nic neda robit, ze?
alebo to tu uz niekto riesil a zrusil MC4 konektory a napojil nejak na priamo? to by asi zaruka isla do kelu v tom pripade.
aj tak mi to pride take nepevne a labilne spojenie. dokonca ked som jednym konektorom pohybal tak ked som meral kontinuitu tak obcas vypadol spoj, a to bol original mc4 konektor co prisiel s menicom. akoby vo vnutri konektora sa samece a samica nespojili dostatocne.
co v takom pripade???
-
- Příspěvky: 1955
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Jak předělávám zahradní panely, tak jsem rozpojoval jeden konektor co byl nastojato na dešti a jeden uchycen za profil panelu. Ten nastojato byl uvnitř vlhký. Konektor byl utažen na max, kabel 6mm2. Takže následující pokus bude značkové konektory staubli a přidělání nerezovými sponkami k panelu a schované před deštěm.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 157
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Můžou se spojovat na konci stringu konektory různých výrobců? Koupil jsem Staubli evo 2 a chci jej spojit s konektorem na panelu?
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 69 Odpovědi
- 4898 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Koronavirus může způsobit růst cen solárních panelů
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Koronavirus může způsobit růst cen solárních panelů
- 18 Odpovědi
- 1404 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
-
- 31 Odpovědi
- 4827 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
- 0 Odpovědi
- 443 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jardat
-
- 61 Odpovědi
- 3850 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ