pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od mopadzi »

nejlepší izolace je dobře umístěná díra, instalace "vasrnosek" tak at voda neteče po kabelu...a další drobné konstrukční detaily... a největším nepřítelem je UV záření
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od lwq »

kodl69 píše:???? MC4 konektor, IP68 standart. Jaký wago svorky? Jakej gelovej futrál? To patří na CYKY a do země. Ne marně je v normách napsaný, že zařízení se má používat pouze k tomu, k čemu bylo určeno...
To co pises je fakt, ale jaky MC4 jsou opravdu duveryhodne na 20let+ provozu? Nerikam na primem UV zarizeni, ale v 60+ stupnich pod panelem atp. I tohle prostredi je narocne a predpoklada "nejakou" kvalitu MC4 konektoru. Prave podle normy.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od glottis »

lwq píše:
kodl69 píše:???? MC4 konektor, IP68 standart. Jaký wago svorky? Jakej gelovej futrál? To patří na CYKY a do země. Ne marně je v normách napsaný, že zařízení se má používat pouze k tomu, k čemu bylo určeno...
To co pises je fakt, ale jaky MC4 jsou opravdu duveryhodne na 20let+ provozu? Nerikam na primem UV zarizeni, ale v 60+ stupnich pod panelem atp. I tohle prostredi je narocne a predpoklada "nejakou" kvalitu MC4 konektoru. Prave podle normy.
No jo ale dva jsou soucasti panelu a to vyrobce nejak ma dimenzovat. Jak se delaj velke elektrarny kde uz to je tech 20 let? Docela by me to zajimalo.

Kdyz uz si tak fantazirujeme ... taky by se to zafouknout do smrstovacky s lepidlem :)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od antoni_sk »

Franta2776 píše:Foto pod panelem
Tento roztavený MC4 konektor ale podľa mňa nespôsobil pretekajúci prúd cez neho ale to že bol položený ne plechu - ak je to plech na streche na ktorú páli slnko tak asi vám je jasné čo to roztavenie spôsobilo ;)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Franta2776 »

Tavící teplota těchto termoplastů je 100-200st záleží na typu.Pod panelem taková teplota určitě není.Pokud máš MC-4 po ruce já nemám.Tak je na něm zkratka plastu.PP,ABS,PC,PS.podle toho není problém dohledat technický list nebo základní přehled je tady:
https://publi.cz/books/180/18.html
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
proasnet
Příspěvky: 349
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od proasnet »

Z mojí vlastní zkušenosti, už se mi jeden upekl. Vypadá to, že špatně těsnil, zateklo do něj, vznikl tam přechodový odpor a to způsobilo přehrátí a roztopení plastu. Mám plechovou střechu a na tom plechu jsem našel takový černý lívanec a nad ním zapojený plechový pin na drátech. Jinak si to neumím vysvětlit. Dal jsem nový a vše je ok.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od lwq »

Vulkanizacku (studeny proces) a mereni prechodoveho odporu (jenze jak) ci alespon teploty spoje pro vsechny :-D

Koukal sem na konektory co mam s plechem z HADEX na panel a pak i na nalisovane na panelech Longi a CanadianSolar - no a nikde nepisou co je to za plast.

U MC4 Staubli pisou maximalni provozni teplotu 105 stupnu - otazka zda se na tyhle stupne neda dostat pri spatnem scenari. Plus kdyz vezmu 0.25mOhm odporu spoje, tak spoj tam prida treba nizke jednotky wattu.

Jeste me napada u lisovanych konektoru rucne - nebyly malo dotazeny ci nevhodny prumer kabelu?
joskalb919
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 06, 2023 5:40 pm
Lokalita: Liberecký kraj

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od joskalb919 »

Dobrý den, můžu mít prosbu či dotaz ? Řeším dilema zda originál konektory na panelech v jednom stringu odštípnout, kabel oholit a klasicky dva konce k sobě přiletovat a zatáhnout třeba gumovou páskou. Chápu že přijdu o záruku na panel ale to si myslím že to je buď funguje od začátku nebo ne a reklamace se asi u nás v ČR moc neřeší :-) Nicméně mi jde o protipožární bezpečnost. Stavím ostrovní elektrárnu a jestli mám z něčeho fakt fobii je případný požár střechy a následně domu. Když vidím Vaše fotky jak můžou konektory (i originální) skončit tak mi přijde nejbezpečnější je jednoduše všechny štípnout a zapájet žílu kabelu na žílu kabelu. Co vy na to ? Děláte to někdo z Vás z důvodu protipožární bezpečnosti ? Děkuji za každý dobrý názor.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od rva »

Nedělám to. FV panelů se prodávají milióny a kdyby byl větší problém s požáry od konektorů, tak už by byl dávno vyřešen.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od kodl69 »

Na střeše seš rád, když zacvakneš konektory do sebe a trochu ty dráty vyvážeš, aby neležely na taškách, a tím pádem ve vodě. Zkus mi říct, co je potřeba na to, aby se propálila taška pálená nebo betonová. To ais nebude jenom nějakej oblouk v konektiru. A pokud to bude ostrov, tak je rozumnáý zůstat u Voc stringu do 120V. Potom ani ta energie oblouku nemůže být moc velká. Jesli řešíš takhle pořární bezpečnost a máš měnič Akspert (voltroniac a další podobný názvy) v vysokonapěťovým vstupem, tak začni z jinýho konce. Třeba s MPPT, kterej má arc fault protect, hlídač izolačního stavu a další bezpečnostní prvky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Soban »

Důležité je použít kvalitní konektory a hlavně taky myslet na to že ty konektory jsou stavěné na nějaký proud.

Victron třeba píše u svých mppt regulátorů které mají konektory max proud 30A!

Takže pokud tam od panelů poteče max 20A je to OK, ovšem ty různé rozdvojky tak tam to asi už nebude OK když propojíš 4 stringy na jeden MC4!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Lubik »

Letovat určitě ne.
Lisovací dutinka + kvalitní kleště + 2x smršťovací bužírka s lepidlem
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od ElektroEzs »

Pouzivam konektory Staubli a Weidmüller a zatim bez problemu. Nejhorsi je kdyz nekdo nema kleste na MC4 a zmackne to kombinackama nebo klestema na obyc konektory, u tech jsem zazil ze byl kabel po zalisovani volnej.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
joskalb919
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 06, 2023 5:40 pm
Lokalita: Liberecký kraj

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od joskalb919 »

Lubik píše:Letovat určitě ne.
Lisovací dutinka + kvalitní kleště + 2x smršťovací bužírka s lepidlem
A jaký je důvod že by se nemělo letovat ? Mě to přijde jako 100% spoj s nulovým přechodovým odporem. Mám betonové tašky ale také fobii z požáru tak abych klidně spal tak mi přišlo letování 100% ale zdá se že nejste stejného názoru, proč ?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Soban »

Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....

PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Soban »

joskalb919 píše:
Lubik píše:Letovat určitě ne.
Lisovací dutinka + kvalitní kleště + 2x smršťovací bužírka s lepidlem
A jaký je důvod že by se nemělo letovat ? Mě to přijde jako 100% spoj s nulovým přechodovým odporem. Mám betonové tašky ale také fobii z požáru tak abych klidně spal tak mi přišlo letování 100% ale zdá se že nejste stejného názoru, proč ?
Letování upadne hned za spojem kde končí cín, prostě kabel se hejbá..... (ukroutí se to časem)
Nepohodlná práce na střeše, dlouho to trvá....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od glottis »

Soban píše:
joskalb919 píše:
Lubik píše:Letovat určitě ne.
Lisovací dutinka + kvalitní kleště + 2x smršťovací bužírka s lepidlem
A jaký je důvod že by se nemělo letovat ? Mě to přijde jako 100% spoj s nulovým přechodovým odporem. Mám betonové tašky ale také fobii z požáru tak abych klidně spal tak mi přišlo letování 100% ale zdá se že nejste stejného názoru, proč ?
Letování upadne hned za spojem kde končí cín, prostě kabel se hejbá..... (ukroutí se to časem)
Nepohodlná práce na střeše, dlouho to trvá....
coz u fve, kde se tim nehybe a je zafixovane nenastane
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od Soban »

glottis píše:coz u fve, kde se tim nehybe a je zafixovane nenastane
Nějaký pohyb tam snad je, změny teploty, nemůžeš to dorvat vše na krev.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od FRSO »

Soban píše:Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....

PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
To není dobré a bezpečné těmi kombinačkami !. Možná tak panel 50Wp, chce to kleštěmi na MC-4, to zalisuje úplně jinak a správně, nepodceňoval bych to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
jars10
Příspěvky: 95
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Příspěvek od jars10 »

joskalb919 píše:
A jaký je důvod že by se nemělo letovat ? Mě to přijde jako 100% spoj s nulovým přechodovým odporem. Mám betonové tašky ale také fobii z požáru tak abych klidně spal tak mi přišlo letování 100% ale zdá se že nejste stejného názoru, proč ?
Pájka zateče mezi žíly a způsobí ztvrdnutí na kabelu. Přechod takto vzniklého drátu zpět do lanka bude mechanicky trpět.
Tavidla jsou korozivní. Pájený spoj není možné stoprocentně očistit, takže minimálně sníží průřez nebo i odoxiduje.
Pokud to někdo bude pájet natvrdo nebo třeba letlampou, vyžíhání materiálu a změna jeho vlastností.
Lisované spoje se nedělají jen proto, že jsou jednoduché. Jsou i velmi spolehlivé a odolné.
Dokonce i ve starých počítačích se jen nepájelo, ale svorkovnice a sběrnice se dělaly ovíjenými spoji.
Také jsem si dříve myslel, že nad pájení není. Upadávající dráty mne přesvědčily.
Jednoznačně je lepší dobře zalisovat než dobře spájet.