Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od marko250 »

Zdar,řešil někdo sepnutí druhého kombi měniče na základě proudu v tom prvním? Situace je taková,že na většinu spotřeby stačí jen jedna krabice(5.5kW /peak 11kW),ale nastane situace ,kdy ne a tam jsem si představoval ovládat kolébkový vypínač toho druhého měniče.Ale samozřejmě ty krabice se o výkon dělí 50/50 a to způsobí pokles na tom prvním a druhý problém je náběh toho druhého(5s).Takže myšlenka je proudové relé, co umí sejmout 4kW a v tom okamžiku sepíná kolébkáč druhé krabice,ten do 5s naběhne a veme tomu prvnímu 2kW a takto to pojede dokud neklesne výkon na nich k 1.5kW,který zase proudové relé vyhodnotí jako rozepnutí kolébkáče.
Měniče jsou typu Axpert propojené kartama do paraelního provozu a hledám někoho kdo to již vyřešil a odzkoušel ať se vyvaruji problémům.Netuším jak na takové zhození kolébkáčem při výkonu bude reagovat,jestli tam nebude třeba nejdříve utnout vývod stykačem.DS do nich nebude vůbec přivedena.Ten náběh 5s by neměl být problém,protože ten první podrží výkon pár sekund do 11kW.
Problém vidím v té histerzii proudového relé,to netuším jestli existuje,proto píši sem.Pak by se to muselo řešit proudovým relé ,které má časovač po poklesu výkonu třeba hodinu a půl co je chod pračky,myčky atd.Díky.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od Soban »

Proudové relé nemají velkou hysterezi takže při kolísání zátěže kolem spínání by to podle mě spínalo moc často.

Takže proudové relé a k tomu časový spínač který nastavíš třeba na 30 minut ( asi by se měniči nelíbilo zapínání co 5 minut)

Mám podobně řešené přepínání zásuvek v koupelně (pračka) kdy by došlo k přetížení měniče tak se přepnou na DS.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

Niečo som sa pokúšal riešiť tu

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=8374

objednal som

https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... J4Gg5&mp=1

ale je tam nízka hysterezia - pod 1 %

ďalej

https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... J4Gg5&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... J4Gg5&mp=1

a použiť časový spínač ako píše Soban

Aké používate prúdové relé ?
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od Soban »

Já jsem použil normální pri-51 na 16A ty by jsi musel vzít to kam se dá připojit proudový transformátor to je model PRI-51/5 A*: AC 0.5-5 A.

No a pak tam mám crm-91h které mám nastavené na funkci "e".

Takže jak je proud větší jak nastavený sepne proudové relé a to sepne časové relé a pokud proud je menší odpadne proudové relé a časové začne odpočítávat......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od marko250 »

Nemá někdo toto relé,nebylo by použitelné: https://www.rele.cz/p/pri-41?gclid=CjwK ... 44QAvD_BwE#
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od rottenkiwi »

Ale tie Axperty uz svoje odrobili, nebolo by lepsie ich predat
a nahradit 8000 -kou XTH ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od teapack »

Ahoj, já mám něco podobného v plánu řešit pomocí dat o výkonu vyčítaných ze sériovky.
Vypínání a zapínání chci řešit pomocí relé, které bude spínat vypínač pro zapnutí střídače. Mám PIP-5048MKX, kde je spínač na displeji. Od displeje vede propojovací kablík, jehož dva dráty jsou připojeny na ten spínač.
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

Citát Marko250 :
Takže myšlenka je proudové relé, co umí sejmout 4kW a v tom okamžiku sepíná kolébkáč druhé krabice,ten do 5s naběhne a veme tomu prvnímu 2kW a takto to pojede dokud neklesne výkon na nich k 1.5kW,který zase proudové relé vyhodnotí jako rozepnutí kolébkáče.

Keby sa snímač dal až za výstup všetkých meničov, tak by to bralo celkový odber. Alebo to zle chápem ?
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

Soban píše:Já jsem použil normální pri-51 na 16A ty by jsi musel vzít to kam se dá připojit proudový transformátor to je model PRI-51/5 A*: AC 0.5-5 A.

No a pak tam mám crm-91h které mám nastavené na funkci "e".

Takže jak je proud větší jak nastavený sepne proudové relé a to sepne časové relé a pokud proud je menší odpadne proudové relé a časové začne odpočítávat......
Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).
Tiež som po takom niečom pokukoval.

Tie Čínske sú samonapájateľné a lacné. Nejde mi ani tak o peniaze - pri mojom rozpočte a solaritýde.
( Youdu a spol asi neprekonám )

To časové relé napajanie potrebuje.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

rottenkiwi píše:Ale tie Axperty uz svoje odrobili, nebolo by lepsie ich predat
a nahradit 8000 -kou XTH ?
kiwi to tu všetci vieme, ale keď ten King je taký ľudový.
( I keď ten názov vlastne nie je ľudový a menič si niekedy robí čo chce ako moja riaditeľka.)
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od Soban »

kuli píše: Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).
Tiež som po takom niečom pokukoval.

Pro tvoje velké proudy - 11KW musíš použít proudový transformátor který zapojíš do toho RPI-51 5A které pracuje s proudovým transformátorem!

Ty RPI-51 neumí tak velké proudy!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

Soban píše:
kuli píše: Tak tomuto chápem, len som nechcel rozpojovať silový výstup z meničov( viac spojov - viac problémov ).
Tiež som po takom niečom pokukoval.

Pro tvoje velké proudy - 11KW musíš použít proudový transformátor který zapojíš do toho RPI-51 5A které pracuje s proudovým transformátorem!

Ty RPI-51 neumí tak velké proudy!
Moja chyba, nestihol som si to naštudovať.

Vlastne ani tie z Ali to asi nedajú - možno tento ?!
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Xmzgm&mp=1
Je do 50 A
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od marko250 »

Kuli na banalitách stojí svět,věříš ,že mi to vůbec nedošlo,dát to relé až na výstup z obou,já jsem takový debil :-) .Takže teď už to je jen o těch 11kW,co udělá relé s limitem měření do 6kW? Zblbne,nebo jen přestane vyšší hodnotu vnímat a když sleze na 1.5kW tak zase bude fungovat?Na tak velké proudy jsem žádné neviděl.
Bavím se o průchozím s tráfkem kolem díry.
https://www.elfetex.cz/10-614-752-rele- ... 25a-230vac
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

marko250 píše:Kuli na banalitách stojí svět,věříš ,že mi to vůbec nedošlo,dát to relé až na výstup z obou,já jsem takový debil :-) .Takže teď už to je jen o těch 11kW,co udělá relé s limitem měření do 6kW? Zblbne,nebo jen přestane vyšší hodnotu vnímat a když sleze na 1.5kW tak zase bude fungovat?Na tak velké proudy jsem žádné neviděl.
Bavím se o průchozím s tráfkem kolem díry.
https://www.elfetex.cz/10-614-752-rele- ... 25a-230vac
Veď sa hneď nehnevaj, však sa mi to nezdalo, že by si si to neprerátal.
( ďakujem za rady na začiatku môjho vlákna, nedal som ti bod, vtedy som to ešte neovládal. Ihneď to napravím )
Možno sú aj silnejšie, alebo s externým snímačom.

Ide i o to, že možno bežný solárnik berie 90 % času - 200 - 500 W - v noci 100 - 200 W.
( pokiaľ polovička a dcery sa nebláznia)

Vlastne nemuselo by byť ani také presne +- 5 A .
( prepáčte viem, že to nemá byť hala - bala meranie )
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od marko250 »

Zle si ma pochopil ,já ti opravdu děkuji za osvětu, mi to fakt nedošlo.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kuli
Příspěvky: 441
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapnutí praelního měniče / proudové relé

Příspěvek od kuli »

marko250 píše:Zle si ma pochopil ,já ti opravdu děkuji za osvětu, mi to fakt nedošlo.
Asi " nejde na tebe Jaro " - " až v léte ". Ani na mňa. Aj kiwi sa sťažoval, že 15 rokov mu to bude trvať
( dorobenie FVE ? ). Fandíme si, že to niekedy dorobíme, stále pride niečo nové, chceme niečo vyskúšať, niečo zhorí,
alebo sa pokazí, ale vlastne tak to má byť, že nespíme na vavrínoch. ( Ale som filozof )

Keď nás to už prestane zaujímať asi sa niečo zlé deje

Keď začne slnko svietiť možno sa preberieme ako prvé jarné kvety.