Můj ostrůvek Pardubicko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Ono to chce už dobře propočítat v okamžiku, kdy se právě k existujícímu systému doplňuje. Rozdíl mezi 8415 a 150/70 (v případě použití na 2 kWp a 24V baterku) je už jen 20% ceny toho epeveru. Dostanu z toho victrona o 20% víc? A cesta dvou 4415 místo jedné 8415, ač vyjde ještě levněji, tak je poměrně dost slepá, jak jsem se přesvědčil ... Budu muset sehnat další panely a krapet je přepanelovat :D :D :D
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Je to řešení určitě :D Já váhám zda budu moci spojit 2S panely se stringem 4S paralelně k sobě... Rozdíl napětí VOC a při zatížení bude cca 4V není to problém? Je mi jasné že tím příjdu o max point výkonu :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

Já bych to nespojoval ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Začínám být pomalu spokojený s tím co jsem vytvořil... :yes: Ještě mi chybí další chránič a kabel po připojení druhého mustu na okruhy. A nějaké další drobnosti ale vypadá to, že do jara bude vše dokončeno a pak můžu dumat co dál... *batt* :lol:
Přílohy
324518952_921683285492459_5111083843930849095_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Dnes konečně slušný den. Na AC straně spotřebováno 7,5kWh celková dnešní výroba 11,1kWh
Přílohy
bd02bffe3a9dfd8c103305cfc7a280cc.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Únor je již ve znamení lepšího počasí a také delšího dne.

FVE vyrobila celkově 123,4kWh Celkem byly 3 dny s výrobou přes 10kWh.
i zatažené dny již nejsou špatné v průměru tyto dny dávaly 3,6kWh.

Z pekla odebráno za únor 293kWh loni jsem měl za březen výrobu téměř 300kWh, Letos mám více panelů 2 měniče no uvidíme jestli se alespoň přiblížím, co si budeme povídat loňský březen byl rekordní na slunce.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Chlapi dnes se zbláznilo slunce... :D jede to jak o život... No jak sem tam dělávám obcházím svorkovnice a dotykem zkouším jestli něco nehřeje. No narazil jsem na problém u DC jističe který je za pojistkami stringů před měničem. Aktuální výkon 2kw teče přes něj okolo 29A. Červený vodič v pořádku nehřeje, ovšem černý vodič hřeje tak, že na něm prakticky nelze udržet ruku. Hřeje v místě mínusové svorky DC jističe do vzdálenosti cca 5cm od něj. Svorka je dotažená nikdy nic volného... Co mě ale napadlo že je problém, je že jsem v minulosti asi utahoval moc na sílu podle té větší mezery v plastu u šroubu což bude asi příčina? Doporučíte mi prosím nějaký slušný DC jistič do 40A? Radši ho vyměním než riskovat průser. Díky
Přílohy
334419120_746746853654803_7983849708971367434_n.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od cipis »

To kuchni, podle vseho sjel trmen z toho vnitrku, a je tam prechodak jak prase, proto to hreje, jsou tam velke ztraty.
No, anebo uzemni minus panelu, a nemusis pouzivat dvojite jistice;⁠-⁠)
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Tak jsem v tom hrabal teď a příčina není v jističi... :D Sice je malinko pochroumaná ta svorka přílišným dotažením, ale problém byl v tom, že ten vodič držel jen za pár lanek a ze zbytku byla bakule která nebyla pevně chycená... :D Takže jsem u toho hodinu seděl, všechny vodiče v DC rozvaděči odmontoval, nalisoval dutinky a poutahoval, Myslím že teď to bude již v pohodě :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Rozhodl jsem se natočit pár videí k systému: https://www.youtube.com/watch?v=oRZBV78 ... ochu%C5%A5

Nejsem žádný youtuber, takže budou videa kostrbatá ze začátku :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Lámu si tady hlavu nad zapojení pojistkového odpojovače na baterky... mám doma 3f odpojovač pro pojistky 22x58 a vzhledem k tomu, že pojistky jsem sehnal 125A ale měnič může špičkově brát i přes tuto hranici, tak se bojím aby nedbalostí neodhořela a já neměl problém... Napadlo mě přivést z baterie na odpojovač 50mm2 vodič a spojit 2 pojistky paralelně, tím bych získal pro oba měniče součtově 250A jištění což stejně nikdy nenastane. Co vidím jako problém je to, že když se něco stane (závada) na jednom z měničů, tak odhoří jištění i tomu druhému... Jak toto řešit? Větší pojistku jak 125A 22x58 jsem nenašel. Zatím provozuji už rok přes autopojistky 200A které slouží, ale chtěl bych to předělat na toto aby se daly měniče lehce odpojovat od baterie bez nutnosti šroubovat šroub na baterii.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3355
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Soban »

22x58 větší pojistky jak 125A nejsou.

Není jednoduší dát jednu nožovku pokud máš větší proudy?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1308
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:22x58 větší pojistky jak 125A nejsou.

Není jednoduší dát jednu nožovku pokud máš větší proudy?
Souhlasím s tebou půjdu cestou nožovky...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1200
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od TomHC »

Mám dva spodky, ak nebudeš vedieť kúpiť niekde blízko.
Přílohy
20230208_123254.jpg
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi
Alfonz
Příspěvky: 55
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Alfonz »

TomHC píše:Mám dva spodky, ak nebudeš vedieť kúpiť niekde blízko.
Použiť takto "zalisované" oká k baterke to už chce istú dávku odvahy. :eek2:
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1200
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od TomHC »

Čakal som, kto sa chytí ;) ghetto style, zverák a potom ešte prelis v strede. Príď skontrolovať, ak sa ti to podarí vytrhnúť, dostaneš odmenu.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi
PF23
Příspěvky: 15
Registrován: pon bře 06, 2023 4:13 pm
Lokalita: Klimkovice

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od PF23 »

Sorry, nejsem odbornik, ale ta nozovka? Je spravne par cm od baterky?
https://www.youtube.com/watch?v=AplmWGQs_qQ
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1200
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od TomHC »

Dával som foto poistkových spodkov. Už sú tam krycie plechy. A netečie mi tade zopár kA.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi
Migel
Příspěvky: 894
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od Migel »

tak dufam ze to dotycny prezil a neodparil sa..nozovky su bezpecne ked su v odpinacoch ktore ked clovek chyti za rukovet tak hned potiahne dolu a nemoze sa nic stat lebo su tam zhasacie magnety je to lepsie ako odhalena nozovka, ktoru clovek musi obsluhovat so zehlickou pri ktorej hrozi natiahnutie obluku a dalsieho kontaktu odhalenych kontaktov drziaku a poistky samotnej
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 628
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Příspěvek od pibi »

Je pravda, že místění pojistky není moc ergonomické pro rychlé vytrhnutí, ale pro těch 50V to asi nebude zásadní problém. Já raději zvolil 3fázový pojistkový odpojovač s vynechanou prostřední pojistkou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek