Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Zdravím dneska mi přišel email že mi i přes fixaci ceny elektřiny zdražily o 100 procent.
Tak že stavba FV je jistota. Už mám doma 2250wp do bojleru 250l a funguje to perfektně.

Barák stálý odběr cca 400w a jinak běžné spotřebiče jako pračka, myčka, sušička,trouba, klimatizace 1kw a indučka (teď 3f kterou bych přepojil a nebo nechal na DS na pořád)
A teď konfigurace komponentů u kterých potřebuji vědět jo to kup a nebo toto změň.

Baterie 2ks( volím jen proto že ji můžu mít zapolovinu)
https://www.sonepar.cz/baterie-syl-lv-sbl51k2-512kw

Měnič
https://www.hadex.cz/g509c-hybridni-men ... 48-5kw48v/

Panely 6ks volím protože už mám 5ks do bojleru. Akorát je budu muset zapojit 2s3p tak že do měniče půjde necelých 100v a nevím jestli to bude dobrý
https://www.sonepar.cz/fotovolataicky-p ... ribrny-ram

Všechno si chci dělat sám mám 15 let elektromontažni praxi s 8 paragrafem jen nemám zkušenosti s FV kromě ohřevu vody který jsem si dělal sám a rady načetl tady.
Všem předem děkuji za reakci
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od sitra »

jaký dodavatel ti zdražil přes fixaci?

Ten ohřev chceš zrušit a využít panely pro jiný systém, a ten boiler budeš nahřívat jak? Aspoň tak to zní. Nicméně pokud nemáš místo na další panely tak ta investice není na místě.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Zdražil yelo.
A těch 5 panelů zůstane tam kde je na ohřev. Dalších 6 bych teď koupil pro baterii
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od sitra »

tak to jo,
taždopádně 6x455Wp máš nějakých 3kWp v optimálních podmínkách. Kup KINGa od p. Kolaříka, panely na ecoproduct, baterky zde o Mikela a půjde to :-)
Někdo tu psal a možná bych to i našel, že ČEZ se ke KINGovi staví jako k UPSce, takže o problém méně.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Ty dvě baterie co jsem dal odkaz stojí skoro sto tisíc a ja je můžu mít za 50.Tak proč nakupovat jinde? Jen potřebuji vědět jestli to půjde.
King je dražší.Potřebuji ho?
Výkon panelů volím k mnou navrženému měniči. Jinak mám hodně střech s různými světovými stranami mám kam dávat.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Soban »

Jinak doplním ty měniče od hadexu jsou kopie a umí pouze olověné baterie, samozřejmě se dají nastavit na USE a nastavit napětí tak aby to vyhovovalo i jiným, ale pokud bych nekupoval olovo tak bych se kouknul po originál axpertovi a zjistil zda bude umět komunikovat s tvou vybranou baterií.

Nevím jaký problém by mohl nastat když měnič nebude komunikovat s baterkou to musí napsat zkušenější.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Soban a jak tobě to funguje?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Soban »

OK zatím.

Zjistil jsem že na baterky nevydržím celý den - mám tam dražice 2000W a v noci semtam nahřívají a někdy v 2:00 či 3:00 se přepnul na DS protože jak dražice zapnuly tak napětí kleslo pod 23V.

Takže jsou dvě možnosti na noc dražice vypnout, nebo přidat baterku aby to do rána vydrželo, zatím to provozuji na SOL (měnič jede pouze jak svítí) a nabíjení baterky pouze z panelů.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Dokáže mi aspoň někdo říct jestli bude Revo choďit s uvedenou baterií? Jinak to co píšou u reva píší i u axpertu.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od marko250 »

Normálni lifepo4 baterka,jasně že bude,ale jestli myslíte smart propojení tak to nikoli,v menu budete volit položku USE a pak si nastavíte volty jaké chcete na svou baterku. U té baterky rozumně píšou maximální zatížení 2.56kW což při dvou kusech dělá 5kW,tak to nepřekračujte,je velmi pravděpodobné ,že je to v BMS baterky takto nastavené a může se vypnout při překročení.Více se poptejte co je možné nastavit v baterce.
Jinak budete velmi omezený těmi 5kW(8-10kW),máte málo panelů(žalostně) a ty kostky nejlépe tři,čtyři.Ženské Vám budou kašlat na nějaké omezování a až ten měnič párkrát spadne při jejich řádění tak Vám tu FVE otlučou o hlavu :-) .
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Děkuji a na životnost baterie to nebude mít vliv? K těm panelům dal bych klidně 8, ale měnič snese max. 3000wp a o jiném za solidní peníze nevím. Vzal bych kinga kde je 4000wp, ale všude píšou že nejdříve červenec.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Tak už řeším objednání Kingall 5000w s vysokonapěťovým vstupem a 8ks 450wp. Teď už jen nevím tu baterku...
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od marko250 »

Baterka je fajn,ale jak jsem psal ,ty dvě kostky mají výkonový limit 5kW,na ten měnič můžete pověsit 5kWp panelů takže v klidu 10ks.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Schválení komponentů 2700wp

Příspěvek od Lukinon »

Marko250 děkuji.Limit baterky a výkon měniče je 5kw tak že v pohodě a když nechám troubu a varnou konvici na DS tak to bude téměř blbovzdorne.zatim dám 8 ks panelů a uvidím. Už mám 5 na ohřev vody a 13ks na takový malý domek musí stačit. Potom na kompletní nastavení axperta se na koho obrátit? Neumím anglicky