Epever XTRA4415n

Diskuze o regulátorech EP Solar
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Epever XTRA4415n

Příspěvek od rezis »

Zdravím všechny. Poradíte s nastavením tohoto MMPT ?
Jsou použity dva paralelně (jeden se odpíná při nahřívání bojleru, ale to je jiný příběh...) a výstup jde do LIFEPO4 z Mivvy. Jedná se o 32 článků 50Ah řazených 16s2p Tedy 51,2V 100Ah.
Bohužel jaksi válčím co mám nastavit. Přikládám snímek toho co mám aktuálně nastaveno.
Snímek obrazovky 2022-03-24 115437.jpg
Over Volt.Disconnect Volt.(V): 58V
Over Volt.Reconnect Volt.(V): 56V
Bost Charging Volt.(V): 55.0V
Float Charging Volt.(V): 54.3V
Boost Recon. Charg.Volt.(V): 51.2V

Ty limity v druhém sloupci moc nevím co znamenají...

Děkuji za rady

Honza
Hlavně se z toho neposrat.
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od cipis »

Max. nabíjecí napětí
Min. napětí při vybíjení
Odpojení při nízkém stavu baterie
Připojení po odpojení kvůli tomu předchozímu
Podpětí
Návrat po stavu Podpětí nebo jak to nazvat.

Ty poslední dvě položky se používají pro ovládání vestavěného relé, ale ne u tohoto reglu (tento to nemá, má to ta výkonnější řada, ta má dokonce relé dvě). Většinou se používá pro zapnutí generátoru tj. zapne se generátor při hodnotě "Podpětí" a vypne se po dosažení té druhé hodnoty.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rezis »

Díky.
A poradí někdo jaká napětí tam optimálně nastavit? V tomto případě se totiž téměř pořád pohybuji v Float...
Hlavně se z toho neposrat.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od vlkazajac »

Moja skúsenosť s LiFe sa rovná nule, ale týra ma otázka :

Mrzí Ťa, že nie si s napätím článku nad 3,394 V ?

A druhá sa vnucuje - kontroluješ napätie na svorkách batérie multimetrom ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
jahodovák
Příspěvky: 1932
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od jahodovák »

Jelikož mám lifepo4 tak mohu dát jen údaje jak je provozuji já,při nabíjení nepřekračuji 3,45v na článek,vyšší napětí zkracuje jejich životnost a těch pár procent navíc za to nestojí,po nabití se téměř okamžitě sníží napětí někde kolem 3,3v na článek a tam se to hodně dlouho drží,pokud klesne pod 3,1 už v baterce toho moc nezbývá a je třeba opatrnosti,doporučuji u dolního napětí a u horního občas zkontrolovat jednotlivé články voltmetrem,pokud by došlo u měkterých k výkyvům,mohlo by to znamenat jejich destrukci....nebylo by marné mít nějakou bms ,klidně i s nízkým proudem zapojenou jen jako měření,případně spuštění varovného signélu a poté ale ihned zasáhnout,takto to mám já,měniče v případě nízkého napětí přepnu na sít ručně,mohu si to dovolit kvůli dostatečné kapacitě a téměř stálé přítomnosti....z těhto údajú vypočti podle počtu článků nastavení,je možné,že časem trošku upravíš mírně meze,ale nedoporučuji jít přez 3,45v na článek,škodí to víc než mírné podvibití,tož tak...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rezis »

BMS tam mám - takže napětí na aku sedí. Navíc je tam mezi ani ne metr 25mm2 mědi.
Pokud správně chápu nastavení pak:
Over Volt.Disconnect Volt.(V): 58V -odpojení regulátoru při přepětí 3,625V čl.
Over Volt.Reconnect Volt.(V): 56V - opětovné připojení po přepětí při 3,5V čl.
Boost Charging Volt.(V): 55.0V - nabíjecí napětí Boost 3,3475V čl.
Float Charging Volt.(V): 54.3V - udržovací napětí 3.39V čl.
Boost Recon. Charg.Volt.(V): 51.2V - napětí pod které musí aku klesnout aby se spustil Boost : 3,2V

Nastavoval jsem si to sám a jsem v tomto začátečník. Takže se ptám moudřejších...
Výsledek mého nastavení:
Pod 51,2V se dostanu je velmi zřídka. A tedy se mi zřídka spustí nabíjení Boost. Proto jsem většinu času ve Float. Problém je, že regulátor doleze na omezení napětí 54,3V, začne omezovat proud a pomalu nabíjí aku i přesto, že na střeše je kupa výkonu. To je docela na prd když třeba slunko vyleze večer na chvíli.
Hlavně se z toho neposrat.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak tie napatia nastavit inak, alebo sputit na par min. vytazovanie.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rezis »

Vytěžuju ještě na DC straně...
Posunout Float výš nebo Boost Recon. Charg.Volt. ?
Hlavně se z toho neposrat.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

Mne napr. nechcel dnes Victron skocit z FLOAT na BULK,
tak som musel vytazovat nie 1000 W ale 1800 W, potom uz skocil.

Ono zalezi ako je to napojene, ci ten Epever ma skutocne presne napatie
alebo len priblizne cez silove vodice...

https://diysolarforum.com/threads/trace ... epo.15349/

https://www.google.com/search?q=epever+ ... Le7eeJIsSM
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rezis
Příspěvky: 59
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rezis »

Napětí je sice měřeno přes silové vodiče. Ale sedí s BMS a měřákem.
Hlavně se z toho neposrat.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od Camel »

Ahoj, měl bych otázku na tento regulátor. Mám ho již téměř dva roky a byl bezproblémový. Ted před pár dny jsem provedl upgrade firmwaru který jsem našel na netu a měl otevřít možnost nastavení pro litiové baterie. Upgrade proběhl bez problému a přímo na regulatoru přibili možnosti nastavení litiových baterii. Problém ale je ten že od této aktualizace mi regulátor jede pěkně plným výkonem a pak z ničeho nic mppt utne panely a výroba spadne na 0W až 2W tak nějak to tam skáče. Baterie v té chvíli ještě nejsou vůbec nabity a na panelech je plné slunce bez sebemenšího stínu. Jedniné co pomůže tak na chvíli odepnout panely a pak je znovu připojit. Poté naběhne o5 plný výkon. většinou mi to takto udělá jednou za den. Otázka je čím by to mohlo být? Případně nemá někdo možnost poskytnout starší firmware pro tento regulátor?
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

No je to rozdielom medzi BULK / oni to volaju asi BOOST /,
a FLOAT a REBULK napatiami, treba to nastavit tak, aby to chodilo ako ma.

Ono nabijat NMC alebo LFP / LTO sa da rozne, napr. nejaky soft to robi tak,
ze postupne znizuje prud, ako ide napatie k 7 x 4.1 alebo 8 x 3.46.

Ale da sa to aj inak, necham tam plny prud do [ 8 x 3.46 ] + 1 V
a potom to seknem do FLOAT-u, tym padom mi baterka NEzotrvava
niekolko hodin na vysokom napati a baterky mam na 85 - 90 % nabite.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od Camel »

Problém je že to udělá ve fázi BOOST, do FLOAT to nestihne přejít. Zajímavé je že když potom ty panely odepnu a znova připojím, tak pak zase naběhne a v pohodě baterie nabije a přejde do FLOAT a tam to pěkně panely v pohodě drží a plynule se mění výkon podle zátěže do měniče.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od cipis »

Camel, a máš prosím tě někde ten postup a nový fw? Čistě teoreticky by mělo jít podobným způsobem vyčíst stávající, resp. programovátko by mělo udělat zálohu ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od Camel »

jj mám postup i nový firmware. dokonce to je na youtube i s možností stažení těch souborů.
https://www.youtube.com/watch?v=-VcV_mvc6oQ
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

Robi to pri vsetkych typoch bateriek a pri vsetkych moznych kombinaciach
napati ? BOOST / FLOAT / REBULK ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od Camel »

jestli to dělá u jiných nastavení nevím. Mam nastaveno momentalně na USE (uživatelský) a parametry nastaveny ručně. Divné je že před nahráním novějšího firmwaru tu nedělalo žádné problémy.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

Vzdy u updatu treba pocitat s tym, ze to nepojde OK a mat moznost tam dat stary / co nejde /
alebo pred updejtom si pozriet videa, ze co to urobilo inym / napr. ci jazykove verzie
maju rovnaky FW /, ci mi sedia MD5 alebo SHA256 checksumy a pod.

AK niekto ma kapacitu na HW veci ale nestiha otestovat FW veci, tak sa vypusti
FW / as is / no a zakaznik nech to riesi ako chce.

Niekedy sa FW dokazoval invariantami, potom sa testovalo skoro vsetko,
dnes je situacia taka, ze nie su ludia, tak sa testuje .... malo.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od Camel »

Je pravda že jsem to provedl asi poměrně zbrkle. Bohužel moje blbost. Návrat ke staršímu firmware bohužel nemám protože není nikde ke stažení. Nebo jsem ho nenašel :-) No ještě zkusím polaborovat a nastavit jinačí hodnoty pro boost float a reboost.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Epever XTRA4415n

Příspěvek od rottenkiwi »

https://www.epever.com/support/softwares/

Tak tu to musi niekde byt, alebo na stranke predajcu u nas.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek