Prepätie-uzemnenie

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od Skrat »

aspoň se přiučim.Lajcej názor:Přívod na hlavní jistič=z hlavního jističe na přepěťovku-umístěnou v Pravo dole.Pak na Fíčko a k jednotlivým jističům.Chybí přepěťovka na N.Vodič PEN bych táhl po pravý straně k přepěťovkám a na PE šínu.16 kabel to jistí.Šrouby do zdi schovat.izolovat.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od Skrat »

sválně sem kouknul do rozvaděče u mojí elektrárny.Mám ještě přiveden zelenožlutý od hlavního uzemnění 16 mědí a propojen (posílen) zelenožlutý z hlavního přívodu.Nevím jestli je to dobře.
Těším se na podrobné vysvětlení jak to má být.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Raww
Příspěvky: 118
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od Raww »

kodl69 píše:Dát T2 na vstup průmyslovýho rozvaděče je nerozum...
Přesně tak, v hlavní rozvaděči měla být T1.
kodl69 píše:FLP B+C maxi je snad začátek jinde, než v rodinným domku...
Naopak, je to přímo doporučeno výrobcem: FLP-275 B+C MAXI
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
PetrDubi
Příspěvky: 1347
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od PetrDubi »

Já myslím že to hlavní co měl kodl na mysli je to, že v rozvaděči třídy II je uvnitř nekrytý kovový vrut/šroub s kovovou podložkou, který vede skrz rozvaděč ven. Tohle tam prostě nesmí být. Proto jsou taky u těch rozvaděčů ty plastový čepičky, který se mají dát přes úchytový body, ve kterých jsou schovaný šrouby nebo vruty.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 2000
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od glottis »

PetrDubi píše:Já myslím že to hlavní co měl kodl na mysli je to, že v rozvaděči třídy II je uvnitř nekrytý kovový vrut/šroub s kovovou podložkou, který vede skrz rozvaděč ven. Tohle tam prostě nesmí být. Proto jsou taky u těch rozvaděčů ty plastový čepičky, který se mají dát přes úchytový body, ve kterých jsou schovaný šrouby nebo vruty.
A krom toho, ze tam chybi cepicky je to ale jinak cely uplne na hovno :D
Migel
Příspěvky: 924
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od Migel »

Podla mna tam chyba zvlast uzemnenie tej prepetovky a krizuje sa s ostatnymi vodicmi na ktore moze preskocit indukovane napetie.privod do prepetovky z vrchu sa krizuje s uzemnovacim vodicom prepetovky ktory by mal ist na HUS
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od kodl69 »

Skoro všechno jste identifikovali. Proč přepěťovka na N, když N vodič je dlouhej cca 15cm od místa rozdělení PEN? to je naopak oblíbené plýtvání projektantů. Akorát nikdo nehlásí, že přepěťovka nemá být za Fi!.
takže od začátku:
1.)Porušená dvojitá izolace u šroubů. Nakonec to vyřešily víčka od petflašek a silikon, když už do toho nadrbali takovýhle díry - apoň tak...
2.) přívod vede kolem vodičů za přepěťovkama přes celej rozvaděč. Je potřeba to úplně přeskládat
3.) přepěťovka za Fi. Bude způsobovat nežádoucí vybavování Fi, může způsobit jeho zničení, Fi není dimenzován na impulsní proudy řádu kA.
4.) chybí pospojování, pro T2 stačí 6mm2, jestli se z hlavy nepletu, nechce se mi to hledat (mám dojem, že jištění pro tuhle rozvodnici bylo 40A, takže spíš CY10mm2 z tohoto důvodu). Tahle koláž je možné "ucházející" řešení.
rozvodnice2 var1.jpg
Chybí tam domalovat to pospojování, a PEN sběrnice by byla lepší dole, ale aspoň kdyby to bylo udělaný takhle. Vývody budou směrem nahoru. Samozřejmě před přep. by měl být hlavní vypínač, v tomhle případě se fi nedá považovat za hl. vyp, když přep. ochrana zůstávý pod napětím i při vyp hl. vyp.
To Skrat: zdvojeným PE vodičem nic nezkazíš. Ale je to prakticky zbytečný, když stejnou práci dělají vodiče uzemnění/pospojování. Mám to kupodivu doma taky tak, protože se původní rozvaděč měření v spoustavě TT přepojoval na TNC, tak byl jeden zelenožlutej 16mm2 drát "navíc" tak jsem ho taky připojil.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od rottenkiwi »

A preco ten vypnuty istic ma cervenu ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepätie-uzemnenie

Příspěvek od kodl69 »

dobrý, tohle mi uniklo, mám dojem, že tam dávali nakonec 32A. Tohle by měla být ukázka svařenejch kontaktů v jističi...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek