Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od TheCreezo »

Zdravím, napadá někoho proč naměřím asi 12A AC na DC vstupu do měniče? Jde tam asi 16A DC, to je správně.

Měřidlo: Voltcraft VC-523.
Měnič: nějaká čína 1600W, zatížený na 400W.
Paralelně k tomu je regl, baterka a druhý 700W měnič Carspa PX700-24.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od PetrDubi »

Nemůže to být tím, že měnič má na vstupu malou filtrační kapacitu v kondenzátorech a to co změříš není střídavý proud, sle pulsující stejnosměrný proud?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
TheCreezo
Příspěvky: 56
Registrován: pát čer 04, 2021 9:48 am
Lokalita: Opava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Opavy

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od TheCreezo »

No jasně, to zní jako řešení, zkusil jsem pak ještě frekvenci a naměřil tam kolem 50 kHz, nečekal jsem že z toho vyleze i AC proud. Díky
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od unicast »

Bez osciloskopu, ideálně i s proudovou sondou, nevíš vlastně vůbec nic. Zvlnění je běžná, prakticky všudypřítomná věc, je docela dobře možné, že se ti tam potkává celá řada různých frekvenčních průběhů a nakonec se může ukázat, že ani není reálný důvod se tím zabývat.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od xmasin »

Změř ještě AC napětí na tom DC vstupu, víc povídání o tom je v https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf strana 12.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od kodl69 »

pěkně to má victron zmáknutý. Tohle je fakt profi výrobek, kde se možná přemejšlelo až moc...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2569
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od tomas »

To je úplně normální a analogické s usměrňovačem, také na jeho výstupu bude neměřitelný zvlněný proudu - ripple i když napětí je tam DC. Prostě napětí určuje zdroj a proud zase určuje spotřebič (v tomto případě střídač) a když spotřebič bude ten proud odebírat zvlněně tak tam to zvlnění také naměříte. Žádný zázrak se nekoná.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od 007ToMMaS »

Toto som nameral aj ja na mojom meniči IsolarSMG II 5.6KP a som z toho mierne nesvoj.
Meral som PE voči PV+ a PV- a nameral som 230V AC. keď som meral len medzi PV+ a PV- tak som nameral napätie panelov tj teraz 17V. Je takýto stav normálny? ostal som z toho mierne všoku, lebo keď som dal vadasku do zážaťe(funkcia test chráničov) tak mi napätie nekleslo a bolo stabilné...
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od Soban »

Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od 007ToMMaS »

Soban píše:Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
To ani nemám žiadny PV vstup uzemnený, ale je to takto bezpečné?
Predsa, náhodou čosi prerazí na kostru na streche a bude tam 230V AC?
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?

Příspěvek od Soban »

Uzemní se pouze rám - nosná konstrukce žádný vývod PV+ nebo PV-