Studer přechod z BSP na XCOM-CAN

Měniče Studer
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Studer přechod z BSP na XCOM-CAN

Příspěvek od mopadzi »

přešel jsem u Studeru na CAN
ted když už je nabito, tak mi denně bliká červeně displej na chybu:
BSP1 204 Battery stop arrives (HIGH VOLTAGE) 11/03/2022 14:06:06 Error
BSP1 202 Battery alarm arrives (HIGH VOLTAGE) 11/03/2022 14:06:06 Warning

nevím odkud se to bere, BSP nemám, Nabíjím na 54V, BMSka nic takového nehlásí
prosím poradíte?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
milhaus
Příspěvky: 259
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: Studer přechod z BSP na XCOM-CAN

Příspěvek od milhaus »

Je to normální.
Hláška je z BSP baterií...
Možnost je nastavit max nabíjení třeba na 98% SOC v BSP-CAN par. 6075. Je potřeba R680.
IMG_20220311_144335.jpg
IMG_20220311_143851.jpg
Jusufs
Příspěvky: 41
Registrován: čtv zář 27, 2018 4:05 pm

Re: Studer přechod z BSP na XCOM-CAN

Příspěvek od Jusufs »

Odpoved na 680 FW a odporucane nastavenie aj s Grid feedingom.
Bei der Verwendung einer Lithiumbatterie mit XcomCAN Anbindung sollte immer die letzte Software Version auf das System gespielt werden.

https://www.studer-innotec.com/media/do ... update.zip

Wurde die Anlage vorher mit Blei oder einem anderer Batterie Typ betrieben ist es das beste wenn Sie ein Rückstellen auf Werkseinstellungen durchführen (siehe Anhang) dann haben Sie eine saubere Ausgangsbasis, bei Neugeräten reicht das update. Im XcomCAN die Jumper und die DIP Schalter einstellen.

Steht die Kommunikation zwischen dem BMS und den Studer Geräten wird das folgende Menu sichtbar.

Sind hier alle Daten sichtbar ist alles bereits erledigt. Sobald sich das BMS via XcomCAN verbunden hat werden automatisch Zielspannung, Ladestrom ect. übermittelt und dementsprechend konfiguriert.

Nicht vergessen: Nach dem Rücksetzten auf Werkseinstellungen ist die Eingangsstrom Begrenzung {1107} auf 32A eingestellt und muss gegebenenfalls angepasst werden.

N.B. Bem verwenden des XcomCAN’s werden verschiedene Parameter in der Batterieverwaltung ausgeblendet, da die Konfiguration vom CAN automatisch gemacht wird. Falls Sie die Netzeinspeisung nutzen müssen Sie den Parameter {6075} siehe Manual im Anhang von 98% auf 100% setzen ansonsten funktioniert die Einspeisung nicht (SOC für Einspeisung {6063} darf nicht höher als {6075} sein (Problem wird demnächst behoben).
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer přechod z BSP na XCOM-CAN

Příspěvek od mobilik »

Takže toto rieši ten problém kedy vyhadzuje kopec hlášok od bateriek? Prestavil som 6063, som zvedavý či to prestane. Inak tie hlášky mi začali chodiť len pár týždňov do zadu, pred tým nechodili. máte podobný poznatok niekto?
Čo bolo bolo, bude len horšie...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek