Příspěvek od rimi »

drama píše:Proč ale chcete Xantrex a ne Midnite http://www.altestore.com/store/Charge-C ... ers/c1180/ ?
Koukal jsem na ten midnite (podporovane baterky):
Flooded lead acid, sealed – AGM, gel cell and Nickel Cadmium.

To je uplna parada, to je snad poprve, co to NiCd nekde vidim napsane.
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

mypower.cz píše:
drama píše:Asi máme každý jinou představu co je to nonstop zapnutý počítač :).

Kód: Vybrat vše

[root@ntb]# uptime
 22:03:58 up 170 days,  8:16,  3 users,  load average: 0.83, 1.49, 1.52
You have new mail in /var/mail/root
:yes:
To ovšem nemusí nic znamenat, když člověk používá s2disk atp.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od mypower.cz »

drama píše:To ovšem nemusí nic znamenat, když člověk používá s2disk atp.
tohle pouzivam na miniPC. na NTB naprosto vyjimecne, jinak by nejelo mereni me FVE. NTB jede skutecne podstive 24/7 na DC rozvody.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

rimi píše:
drama píše:Proč ale chcete Xantrex a ne Midnite http://www.altestore.com/store/Charge-C ... ers/c1180/ ?
Koukal jsem na ten midnite (podporovane baterky):
Flooded lead acid, sealed – AGM, gel cell and Nickel Cadmium.

To je uplna parada, to je snad poprve, co to NiCd nekde vidim napsane.
O Midnite jsem nevěděla, že se dá u nás koupit, to si ještě pročtu. Nicméně z manuálu jsem získala dojem, že i ten Xantrex je možné nastavit pro nabíjení čehokoliv, co se nabíjí podle schematu Boost / Main /Float / + volitelně Equalization.
Z USA to určitě objednávat nebudu, spolehnu se na zdejší distribuční nadšence :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

Já nevím o nikom, kdo tu Midnite prodává. Nicméně v rámci EU bych čekal, že koupit půjde. Ale vzhledem k tomu, že se v USA vyrábí, asi není nic neetického na tom ho koupit přímo tam ;).
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Nejde o etiku, ale o jednoduché uplatnění případné reklamace u tuzemského prodejce.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

Tak to bych to koupil z Německa, tam se dají věci poslat relativně levně a rychle.
qnedleeq
Příspěvky: 39
Registrován: stř pro 21, 2011 1:18 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od qnedleeq »

Prosím technicka... lze u Morningstara přes RJ45 nastavovat parametry ? resp. kudy se ta vecicka programuje ? Děkuji ...
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

Ano, nastavuje se to pres sit. Napriklad utilitou, ktera je ke stazeni na strankach produktu. Jen neco malicko lze nastavit DIP switchem, viz manual.
qnedleeq
Příspěvky: 39
Registrován: stř pro 21, 2011 1:18 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od qnedleeq »

drama píše:Ano, nastavuje se to pres sit. Napriklad utilitou, ktera je ke stazeni na strankach produktu. Jen neco malicko lze nastavit DIP switchem, viz manual.
Díky moc. Prostuduju.
qnedleeq
Příspěvky: 39
Registrován: stř pro 21, 2011 1:18 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od qnedleeq »

http://www.altestore.com/store/Charge-C ... ler/p7728/ ... hmm a ted jak to jsem dostat bez cla a podobnejch kravin .... :D
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Zdravím, mám společný záporný pól FV pole, baterie a DC rozvodu. Spojení je v krabici mimo regulátor. To proto, že mi to zjednodušilo kabeláž, a samozřejmě proto, že aktuální CXN má stejně vnitřně propojené záporné póly (proměřeno).
Otázka - můžu tohle zapojení použít i pro Tristar MPPT TS? Z manuálu jsem pochopila, že záporný pól FV a baterie je společný, ale chtěla jsem se ujistit...
Díky předem za odpověď:)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

Vase otazka se da preformulovat zda uzemnit zaporny ci kladny pol a na to ma manual uz jednoznacnou odpoved.
qnedleeq
Příspěvky: 39
Registrován: stř pro 21, 2011 1:18 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od qnedleeq »

http://www.shopping-usa.cz/ doufam , ze ne uplne mimo tema ... ale pro nakup z USA by se mohlo hodit ... resp.. neco podobneho ... nevim jake ma kdo zkusenosti ...
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Já mám bohužel v těch věcech kolem uzemnění hokej. Takže nechápu ani tu Vaši abstrakci :(
Nemám prozatím svodiče přepětí, takže ani žádnou tyčku v zemi, žádnou "zem". Prostě mám jenom jediný systémový společný záporný pól. V manuálu stojí tohle:

Do not connect the system negative conductor to this (grounding) terminal. NEC requires the use of an external ground fault protection device (GFPD). The TriStar MPPT does not have internal ground fault
protection. The system electrical negative should be bonded through a GFPD to earth ground at
one (and only one) location. The grounding point may be located in the solar circuit or the battery
circuit.

A houby tomu rozumím, páč je tam taky na obrázku níže napsáno Solar / Batery Common Negative :( což jsem pochopila tak, že Solar / Batery jsou vnitřně propojené a mají tak stejný potenciál.
Nerozumím normám NEC ani GFPD :?

Tak jsem si nějak myslela, že bych mohla pojem zem prozatím ignorovat, ten grounding terminál schovat a s ničím nepropojovat...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

No tak to se omlouvam. Myslel jsem to tako. Pokud je doporuceno uzemnit zaporne poly znamena to, ze zaporne poly jsou minimalne pres zem propojeny. Cili ano, propojeni zapornych polu je mozne a dokonce je to to "spravne" reseni. V manualu se pise i o tom jak s veci nalozit, pokud by bylo potreba uzemnit poly kladne.
Jinak NEC to jsou proste americke predpisy/normy viz http://en.wikipedia.org/wiki/National_Electrical_Code a mimo jine resi ze ostrovni systemy musi mit GFPD, coz u nas neplati, protoze zadna takova norma neni. Nicmene zde je popis GFPD http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... pg&cad=rja
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Děkuji :)
Na jaře (ještě před bouřkami) bych pak chtěla do DC obvodu zapojit svodiče přepětí. Někde jinde jste mi tuším Vy psal, že pro každý DC pól je dobré použít jeden svodič, jejich druhé strany propojit a svést na zem (tyčku v zemi příslušně silným vodičem). Je to tak správně i pro Tristar? Znamená to totiž, pokud tomu dobře rozumím, že v případě přepětí svodiče zkratují DC+ vnitřních rozvodů, se společným minus, tedy i zkratují baterii a příslušné terminály regulátoru. Měla by odejít pojistka na baterii, ale ta je asi pomalejší.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od vata »

Regulátor Tristar MPPT se mi konečně přes víkend podařilo zapojit. Spojila jsem tenhle upgrade s výměnou rozvaděče, takže to byla velká akce. Prsty mám úplně zdemolované od práce s těmi tlustými kabely...
Po prvním dni provozu musím konstatovat, že Phocos CXN není regulátor, ale prostě jen kousek bakelitu s nepřesným měřákem. Bez větší zátěže jsem totiž pozorovala, jak mi Tristar do baterií (300Ah) nacpal 1,5kWh a baterky by ještě chtěly. CXN "pracoval" úplně jinak - prostě pouštěl do baterií plný výkon panelů (v mém případě něco přes 600wp amorf voc 24V), takže ještě před polednem dosáhly plného napětí a CXN nabíjení ukončil a zbytek asi zahazoval nebo co vlastně dělal (data si nechal sám pro sebe). Tenhle Tristar si napětí krásně reguluje, proudy z panelů zvyšuje v průměru tak o 30 - 40%, a baterie se krmí a krmí. Až je to možná divné, že podle logu běželo pouze MPPT, pouze velmi krátce (pár minut) absorbce. Vyznáte se někdo podrobněji v tom nastavení? Můžu sem hodit pár numer pro kontrolu, zda to mám dobře nastavené pro AGM?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvek od drama »

Absorbce běží až ve chvíli, kdy se dosáhne "target voltage". Čili typicky to dobíjí v MPPT režimu a až jsou baterie skoro nabité a napětí se dostane výš, tak to je v absorbci asi 150 minut a potom to přejde do float režimu.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

MorningStar TriStar MPPT controler 60A PDA

Příspěvek od vata »

Ano, díky, už to šlape jak by mělo.
Měla bych další otázku - řešil jste někdo možnost koukat na data z TSMPPT přes telefon nebo PDA s wifi? Bohužel ani jeden prohlížeč pro tahle zařízení nezobrazí data liveview - jen prázdné rámy formuláře. A prohlížeče jako opera mini zase neumí koukat na zařízení v lokální (privátní) síti. Nějaký freeware pro čtení MODBUS dat pro platformu windows mobile jsem taky nenašla...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz