Peetrs píše: úte úno 27, 2024 8:46 am Měl bych dotaz, ještě nemám Goodwe v provozu a zvažuji, zda na vstup do baráku dávat další elektroměr s Modbus, abych měl přehled o přetocích po jednotlivých fázích (ukládám do databáze) nebo na to využít Smart meter. Nevíte někdo, co za hodnoty je pod adresami:
36005-36007 PmeterR-T a 36019-36023 PmeterR-T. Předpokládám, že jedno je směr ven a druhé směr dovnitř.
Můžete mi to prosím někdo potvrdit nebo upřesnit.
Dík
Ty data jsou stejný, jen je tam jinačí typ resp. délka (S16 vs S32). Proměnný to jsou znamínkový, takže když je to +, tak by to měl být odběr ze sítě a když je to -, tak je to dodávka do sítě.

Je to ale pouze část toho, co tě zajímá, protože v těchto výkonech není zahrnut výkon měniče resp. spotřeba baráku a back-up.

Nevím tedy přesnost toho elektroměru, maximálně, že bys tam chtěl mít nějaký cejchovaný, s lepší přesností nebo budeš plánovat více solárních měničů, protože tam se to pak bude tvářit vše samostatně.